Здравствуйте.

Вместе с успешно используемыми коммутаторами SNR-2965-24-UPS, приобрели партию SNR-2965-8T-UPS. Однако выяснилось, что они не определяют, идет питание от аккумулятора или же от сети, команда show power status всегда сообщает "AC is working"

Также нет команды rps-power monitor on и трапы не отсылаются.

Скажите, это аппаратное ограничение и функционала не ждать, либо будет дополнено в будущих прошивках?

Спасибо.

Posted
37 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@Arvest 
Добрый день.
На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS  данный мониторинг отсутствует аппаратно.
@lost_uz 
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»). 

подскажите пожалуйста, как правильно подключить SNR-SWITCH_private_2.1.66.mib файл в линуксе(debian)? я переименовал в SNR-SWITCH-MIB.MIB

в snmp.conf добавил строку:

mibs +SNR-SWITCH-MIB

и перезагрузил снмп, но сообщает об ошибке:

root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -cXXXXXX 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2
MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp
Cannot find module (SNR-SWITCH-MIB): At line 0 in (none)
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.23.2.0 = INTEGER: 1

 

Posted
9 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL

первый вариант сработал, но нужно такую строку добавить: mibs :NAG-MIB

результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить?

root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -csecret666 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23
Did not find 'enterprises' in module RFC1155-SMI (/usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB)
Unlinked OID in NAG-MIB: NAG ::= { enterprises 40418 }
Undefined identifier: enterprises near line 347 of /usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB
NAG-MIB::priPowerTable.2.0 = INTEGER: 1

и ещё вопрос. сейчас к нам поступили 2990-24FX

я залил новую прошивку   SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0300)

но в ней нет "rps-power monitor on" и нет оида " 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 "

притом что версия: HardWare Version 1.0.2-UPS и она отличается от 2965-24-UPS  HardWare Version 2.0.2-UPS

это выходит хардварные ограничения?

Posted

@lost_uz

> результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить?

я бы попробовал для начала

apt-get install snmp-mibs-downloader
download-mibs

> это выходит хардварные ограничения?

Да, мониторинга нет аппаратно

  • 3 weeks later...
Posted

Аналогичный вопрос по snr-s2985g-8t-ups

Как понять какой power source выбран? Можно ли снимать напряжение батареи? При подключенном ac питании отдает так:

show power status
Device power information:
Power            Status           
DC               Working

На 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 отвечает "2"

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...