tspexpl Posted August 14, 2019 (edited) Добрый день! VoIP-шлюз MP-124 FXS. Version ID: 5.80A.059.001 При наборе номера набираются не все цифры. причем каждый раз не набираются разные. например, набираю 3890148 на Asteriske вижу 890148, или 3014, или 89, или просто 8. Один из 10 наборов получается удачный. Подскажите, в чем может быть причина? И еще, есть ли возможность в шлюзе набирать номер в Pulse? Если да, то где этот режим включается? ТА исправен. с АТС набор номера - ОК. Заранее благодарю за ответы. Edited August 14, 2019 by tspexpl Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor_AC Posted August 14, 2019 Добрый день. На 5.80 пульсовый набор точно не работает. Тут работает: https://1drv.ms/u/s!At93kS1mGIbrh_RFKHJqK6v7ht5r3A?e=ONmmwN Для этого надо включить EnablePulseDialDetection = 1 Либо через ini закачать, либо черех http://[IP]/AdminPage По поводу проблемы с набором - надо смотреть логи и конфиг. Там много вариантов, что может быть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tspexpl Posted August 15, 2019 (edited) Спасибо за ответ! В Message log видно, что цифры приходят не все, а те которые приходят - дублируются. Так нужно? Посмотрите, пож, лог и конфиг, может, подскажете, что изменить... И как вообще очищать лог? Какой уровень (debug level) нужно поставить, чтобы в логах был только один вызов? Ставила все от 1 до 6 - сообщений очень много BOARD.ini Message Log_3850400_Не успешный вызов.docx Edited August 15, 2019 by tspexpl Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Morze Posted August 16, 2019 А ТА случаем не панас 2365 ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tspexpl Posted August 16, 2019 ТА разные: Panasonic KX-TS 2565, 2361, 2360. 2388. 2365 - тоже есть, и тоже нет набора с него. А что с ним не так??? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Morze Posted August 16, 2019 У 23 и 25 серии были проблемы с DTMF. АТС воспринимала. а в от адпаки не понимали 2,3 и помоему 6. С кодесами видать таже тема. Пробовал на дне аппарата крутить до упора против часовой стрелки оба резюка, как советовали на форумах. Помогало не всегда, в итоге поменял аппараты на более простецкие. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...