2 hours ago, Bachaa said:

Скоро эти шкафы будут абсолютно другого качества.

Вроде это про real-4 и аналогичные был разговор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.07.2020 в 02:52, ALEX_SE сказал:

Вроде это про real-4 и аналогичные был разговор?

Реал 21 действительно серьёзно улучшился. Сняты ограничения, придуманные конкурсом одного крупного игрока. Сделаны новые петли, новый цоколь. Шкаф чуть расширился. Жёсткость существенно повысилась. В общем, уровень моего удовлетворения сильно подрос. Да и внешне шкафы стали существенно солиднее. 

На полке магазина, правда, пока лежат только старые фотографии. Поэтому прилагаю фото с завода, поскольку я то тут - на заводе. 

 

20200807_090443.jpg

 

Только по-моему они пока несколько дефицитные. Уходят сразу в заказчиков. Если надо наперёд - пишите, поддержу, окажу протекцию. В замен - фото с объектов. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в распахнутом виде и новые габариты можно?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 08.07.2020 в 21:40, ALEX_SE сказал:

 

Не менее 1мм это конечно хорошо но этот 1мм бывает как оказалось разным и опять же сталь бывает разная. Бывает чт 0.8 легированная куда крепче чем 1.5 обычная которая проминается если локтем опереться...

 

 

С этим делом всё ок. Сталь идёт приличная, хк. "Хитрости" с толщиной не применяются. Относительно конкурентов нам надо писать "толщина не менее стенки 1.2 мм, основные элементы - более 1.5 мм". Но нет - всё по чесноку.

Плюс шкаф имеет  множество элементов жёсткости. В районе дверей, в районе креплений всегда есть два слоя стали, плюс отбортовки. Шкаф получился жёстким. 

Главное, на чём я настаиваю, - с ним удобно работать. Вдвоём устанавливается на ура, без крана. В одного - тоже можно. Я, например, справляюсь. На сборке люди его тоже переставляют в одного. У нас пробовала это сделать девушка - Таня - да, и она может одна его перемещать.  

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про REAL-2.

https://shop.nag.ru/catalog/15305.klimaticheskie-telekommunikatsionnye-shkafy/29410.nastennye-ulichnye-telekommunikatsionnye-vsepogodnye-shkafy/35665.snr-owc-real2-t-2-7035

 

Собрал как планировал. Пришлось правда сделать новые ухи для коммутаторов. Что бы его сдвинуть. Можно конечно коммутатор взять поменьше но как-то уже привык к 2985 которые PoE. Не смотря на глюки старых камер Хиквижн с ними.

Шкапчик жесткий, не проминается, все подогнано, вопросов нет.

 

Какие замечания/пожелания.

1. Уголки крепления оборудования. Тонкие и мягкие. Легко гнуться даже рукой. Закреплены в одном месте. Из-за этого тяжелое оборудование просто их выворачивает. Пожелание увеличить толщину уголков вдвое  и закрепить в 2 местах сверху и обязательно в одном месте снизу. Кстати на фото этот момент учтен, видно что снизу приварено. Зря отказались.

А вот квадраты под М6 вместо пресс-гильз как на фото правильно сделано. Во-первых гильзы имеют привычку прокручиваться тем более в таком тонком металле а во-вторых в виду неудобства можно легко запороть резьбу. С квадратными гайками эта проблема пропадает её можно просто поменять.

2. То же касается уголка крепления кросса. Усилить. 

3. Крепление на стену совершенно неудобное. Как обычно крепят - на анкера. Сверху их закрепить невозможно так как отверстия сильно ниже верхней стенки. На фото на сайте видно. Вешать на шурупы ну совсем не удобно... Снизу планку то же можно бы чуть подлиннее сделать для удобства монтажа опять же. То есть предложение сделать крепежную планку длинее и использовать обычную схему крепления на анкеры сделав удобным доступ к ним. Понятно почему так сделано (крыша шкафа выступает и если планку сделать длинее будет зазор между шкафом и планкой крепежной а это не хорошо). Но надо что-то придумать.

4. DIN-рейка съемная а не как на фото фиксированно зажатая. это плюс. И к тому же она длинее. В моем случае оно сильно помогло. Правда что бы закрепить нагреватель пришлось на нем пластину повернуть вверх ногами иначе это сделать невозможно - не хватает запаса для одевания на рейку особенно в обклеенном шкафу.

5. Винты заземления. Контролировать качество сварки (у меня один отвалился сразу при попытке слегка затянуть). И добавить винт на дверце внизу. 

6. Тут не могу точно быть уверенным - не помню, завтра гляну но кажется закреплено на пару заклепок сверху и на пару снизу. Это не есть гуд - хорошая сосулька или ком снега упавший оторвет этот шкаф от пластины.

7. Добавить отверстий для кабелей благо место позволяет. Хотя бы 2 штуки а лучше 4 добавить справа (два до планки крепления активки и два после) и 2 штуки слева ближе к центру что бы не мешалось ставить обогрев (иначе откуда выводить транзит оптики и питания?). Кроме того сделано под сальники MG-20 если постараться можно запихать PG-13.5. Но туда не войдет пара уличных кабелей экранированных. Да и обычные кат 6 то же сложно вогнать не изуродовав изоляцию. Кроме того два кабеля в один гермоввод не есть правильно. 

8. Сделать винт заземления снаружи шкафа. Если земля отдельная какой смысл пихать её вовнутрь... 

9. На кроссе сделать отверстия для ввода кабелей сзади а не снизу. Это логично. Ведь кабель заходить сзади вдоль стенки. Понятно что конструкция унифицирована но можно же было и добавить отверстий. Конечно можно просверлить но все же.

10. Вдоль боковых стенок сделать кронштейны для фиксации кабелей.

 

Больше пока все.

p.s. что питание коммутатора и термостата в один автомат - это не лень а намеренно сделано. Что бы при КЗ например в нагревателе и сработке автомата не стоял коммутатор без подогрева. А розетка для технологических нужд.

 

01.jpg

02.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

upd.

п. 1. Немного наврал - закреплены-таки снизу, спереди, просто не видно за герметиком. Но это не спасает все-равно выгибаются. Т.е. желательно увеличить толщину стали и закрепить дополнительно сверху.

п. 6. Даже хуже - оказалось что планка закреплена на три заклепки М4 (кажется). Две сверху и одна снизу. Этого мало! Оторвет этот шкафчик при небольшой нагрузке. Даже есть подозрение что тупо на ветру оторвет если повыше на столб поставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 28.10.2020 в 09:28, ALEX_SE сказал:

upd.

п. 1. Немного наврал - закреплены-таки снизу, спереди, просто не видно за герметиком. Но это не спасает все-равно выгибаются. Т.е. желательно увеличить толщину стали и закрепить дополнительно сверху.

п. 6. Даже хуже - оказалось что планка закреплена на три заклепки М4 (кажется). Две сверху и одна снизу. Этого мало! Оторвет этот шкафчик при небольшой нагрузке. Даже есть подозрение что тупо на ветру оторвет если повыше на столб поставить.

О, спасибо за замечания. Да, толщину направляющих обязательно нужно увеличивать. Держу это в планах. Выбранная толщина задана технологичностью. Заклёпки на кронштейне выполняют роль центрирующих. Сам кронштейн приваривается контактной сваркой. По всей длине. 
Кросорганизаторы - хорошее дело, непонятно только как их совместить с обклейкой. Винт снаружи будет мешать упаковке. Да и смотреться будет плохо. Но индивидуально - можно ставить. Про крнонштейн - думаю. Вообще шкафчик заказывали на столб - отсюда и требования. На стену - это опция. 

Ну и в целом, скоро буду запускать программу качества и следующий год будем улучшать те продукты, что твёрдо вписались в рынок. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 10/29/2020 at 12:10 PM, labi said:

О, спасибо за замечания.

Пожалуйста.

К REAL3 пожелание.

Сделать втулки для DIN-рейки равномерно по всей ширине шкафа (с учетом того что бы можно было поставить рейки разной длины). Как на картинке.

И комплектовать шкаф рейкой 0.4м. Кроссу, даже если его и ставить, это не помешает. Да в принципе можно и 0.5m на всю ширину шкафа - кому будет мешать обрежет :))

Если кросс не ставить (а нужен он там не всем и не всегда, я вот не буду туда ставить) - то можно целый ряд наставить оборудования на DIN. Автоматы, розетки, термостаты, ERD, питание, клеммники и т.п. Как раз отверстия в пластине будут для ввода и транзита питания, отверстия сзади для оптики, отверстия 6 шт остальные для абонентов. Конечно можно длинную рейку прикрутить на существующие но оно болтается :(

 

И второе пожелание ко всем подобным шкафам. Сзади поставить рейку небольшую на заднюю стенку. Туда можно поставить например плоский термостат (если оборудование не глубокое) или закрепить за неё кабель. Или поставить низковольтное оборудование или клеммники.

IMG_20210401_164700-1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, ALEX_SE сказал:

Пожалуйста.

К REAL3 пожелание.

Сделать втулки для DIN-рейки равномерно по всей ширине шкафа (с учетом того что бы можно было поставить рейки разной длины). Как на картинке.

И комплектовать шкаф рейкой 0.4м. Кроссу, даже если его и ставить, это не помешает. Да в принципе можно и 0.5m на всю ширину шкафа - кому будет мешать обрежет :))

Если кросс не ставить (а нужен он там не всем и не всегда, я вот не буду туда ставить) - то можно целый ряд наставить оборудования на DIN. Автоматы, розетки, термостаты, ERD, питание, клеммники и т.п. Как раз отверстия в пластине будут для ввода и транзита питания, отверстия сзади для оптики, отверстия 6 шт остальные для абонентов. Конечно можно длинную рейку прикрутить на существующие но оно болтается :(

 

И второе пожелание ко всем подобным шкафам. Сзади поставить рейку небольшую на заднюю стенку. Туда можно поставить например плоский термостат (если оборудование не глубокое) или закрепить за неё кабель. Или поставить низковольтное оборудование или клеммники.

IMG_20210401_164700-1.jpg

Принято. Всё учту. Как раз планируется обновление. 

 

 

12 часов назад, ALEX_SE сказал:

Пож.

Да, и предлагаю сразу заявиться на пилоты. Мы их раздаём тому, от кого выходит обратная связь. 

 

 

И вообще, я бы Реал 3 подверг глубокой ревизии. Переосмыслению, то есть. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, labi сказал:

Принято. Всё учту. Как раз планируется обновление. 

 

 

Да, и предлагаю сразу заявиться на пилоты. Мы их раздаём тому, от кого выходит обратная связь. 

 

 

И вообще, я бы Реал 3 подверг глубокой ревизии. Переосмыслению, то есть. 

добавьте возможность установки ригельных замков ко все шкафам  серии real по типу шкафов серии Great. Просто любой человек может подойти и открыть его пассатижами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

то же +

и можно наварить пластинку для установки СМК.

 

Сделать вариант типа усиленный с замками и местом для установки датчика вскрытия или сразу с датчиком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.04.2021 в 01:50, AnToN.P сказал:

добавьте возможность установки ригельных замков ко все шкафам  серии real по типу шкафов серии Great. Просто любой человек может подойти и открыть его пассатижами.

Такой замок есть в Реал 9 и 21. Для маленьких шкафов можно сделать опцию - замок с ключом. 

 

 

В 03.04.2021 в 09:31, ALEX_SE сказал:

то же +

и можно наварить пластинку для установки СМК.

 

Сделать вариант типа усиленный с замками и местом для установки датчика вскрытия или сразу с датчиком.

Я подумаю над этим. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, labi сказал:

Такой замок есть в Реал 9 и 21. Для маленьких шкафов можно сделать опцию - замок с ключом. 

 

 

Я подумаю над этим. 

 

разве в реал 9 ригельный замок?

для маленьких шкафов нужно добавить замок. хотя бы как опцию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как опцию это почтовый замок что бы в то же отверстие? Они замерзают... сувальдный лучше в этом плане.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

37 минут назад, ALEX_SE сказал:

Как опцию это почтовый замок что бы в то же отверстие? Они замерзают... сувальдный лучше в этом плане.

+++

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, AnToN.P сказал:

разве в реал 9 ригельный замок?

для маленьких шкафов нужно добавить замок. хотя бы как опцию

Да, после прошлого обновления Реал 9 получили новые шарниры, сувальдный замок и усиленную дверку. 

 

 

17 часов назад, ALEX_SE сказал:

Как опцию это почтовый замок что бы в то же отверстие? Они замерзают... сувальдный лучше в этом плане.

Могу поискать с резиновой крышечкой. )

 

Может хитрый болт сделать? 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, labi сказал:

Да, после прошлого обновления Реал 9 получили новые шарниры, сувальдный замок и усиленную дверку. 

Блин, если бы знал раньше купил бы реал 9. Почему тогда на сайте не указан новый замок и фото старые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, AnToN.P сказал:

Блин, если бы знал раньше купил бы реал 9. Почему тогда на сайте не указан новый замок и фото старые

Сейчас пожурю продактов. Мы там учли массу пожеланий. Баче и Васмеру отдельное спасибо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, labi сказал:

Сейчас пожурю продактов. Мы там учли массу пожеланий. Баче и Васмеру отдельное спасибо. 

https://shop.nag.ru/catalog/15305.klimaticheskie-telekommunikatsionnye-shkafy/29410.nastennye-ulichnye-telekommunikatsionnye-vsepogodnye-shkafy/36227.snr-owc-real9-t-2-7035

этот шкаф?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, AnToN.P сказал:

Этот, но фото старые, да. И дверь теперь "сейфовая" (с вкладышем),  открывается вправо, и замок сувальдный, и шарниры новые. (

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, labi сказал:

Этот, но фото старые, да. И дверь теперь "сейфовая" (с вкладышем),  открывается вправо, и замок сувальдный, и шарниры новые. (

 

емае, блин мне только 2 недели назад приехал шкаф из кддс. если бы знал что на реал 9 ставиться нормальный замок, заказал бы реал9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, AnToN.P сказал:

емае, блин мне только 2 недели назад приехал шкаф из кддс. если бы знал что на реал 9 ставиться нормальный замок, заказал бы реал9

Это ещё что. Реал 21 - совсем другой шкаф, на порядок серьёзнее первого поколения, а фото старые. Перегружен отдел, не успевают вносить изменения в оформление.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 hours ago, labi said:

Может хитрый болт сделать? 

Может проще сувальдный замок поставить с ригелями? ведь в REAL3 2 замка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, ALEX_SE сказал:

Может проще сувальдный замок поставить с ригелями? ведь в REAL3 2 замка.

Его некуда ставить. В реал 9 мы замок поставили слева, в поле, где нет коммутации шнуров. Таким образом, он не увеличил размеры шкафа. Не уменьшил полезную глубину. 

И смысла нет. Ибо в Реал 2/3/4 можно открутить дверцу. Она держится на винтах. И даже если поменять шарниры, дверца не станет от этого антивандальной. 

Сувальдный замок - это просто для другого шкафа. 

Если нужен антивандальный герметичный компактный шкаф на столб, то его и надо рисовать сразу таковым. Формулируйте ТЗ - сделаем. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Именно антивандальный не нужен. В моем случае это излишество. Что кто-то будет красть оборудование большие сомнения а саботаж можно устроить и перерезанием кабелей. Я прекрасно понимаю что кому надо отогнет или поломает. На это хотелось бы датчик вскрытия. Но в то же время использовать ключи общедоступные не хотелось бы. Есть у нас любители полазать по чужим шкафам начиная от строителей для подключения электроинструмента с известными последствиями и заканчивая кем не попадя :)

Потому и предложил использование небольшого сувальдного замка даже без боковых ригелей только с одним центральным. А штатные замки оставить для герметичности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.