agach Posted August 6, 2019 Posted August 6, 2019 коллеги, прошу подсказать, свич видит SFP+ медный модуль, а линка нет. с другой стороны микротик, он линк видит, а свич упорно не желает на других свичах типа s2990 все норм. SNR-S3750G-24S-E#sh int e1/0/27 Interface brief: Ethernet1/0/27 is down, line protocol is down Ethernet1/0/27 is layer 2 port, alias name is Null, index is 27 Hardware is SFP+, address is 00-03-0f-27-0c-3d PVID is 1 MTU 10218 bytes, BW 10000 Kbit Time since last status change:30w-1d-14h-44m-7s (18283447 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex, Auto-speed FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: SFP found in this port, manufactured by MIKROTIK, on Jan 07 2017. Type is unknown. Serial number is MCS17A30188. Link length is 3 m for Copper. Nominal bit rate is 12000 Mb/s. Вставить ник Quote
azhur Posted August 6, 2019 Posted August 6, 2019 Со стороны SNR-а нужные скорость и дуплекс вручную указать не пробовали? Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted August 9, 2019 Posted August 9, 2019 @agach попробуйте применить команду "negotiation off" на интерфейсе. Если создать петлю из SFP+T на двух портах коммутатора SNR-S3750G-24S-E, будет ли линк на одном или обоих модулях? Вставить ник Quote