Mikler Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Добрый день кто, что использует чтобы защитить нежный COM и сухие контакты от статики? Сервер конечно industrial -40 но тут лучше перестраховаться. нашел RS Serial Port Protectors http://www.novaris.com.au/product/signal-line-protection/rs-serial-port-protectors/ Необходимо защитить нежный серверный COM от внешней агрессивной среды. Может кто знает аналоги? MOXA и APC не внушают доверие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bike Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Может зайти с другого направления - не выносить нежное во внешний страшный мир? К серверу, в тепличных условиях, цепляем гальванически развязанный rs232-ethernet переходник и выносим, медью или оптикой, ответную часть куда угодно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAF Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, bike said: Может зайти с другого направления - не выносить нежное во внешний страшный мир? К серверу, в тепличных условиях, цепляем гальванически развязанный rs232-ethernet переходник и выносим, медью или оптикой, ответную часть куда угодно. Гальванически развязанный rs232 -> rs485 в ряде случаев тоже неплохой вариант. Тут и большАя длина линка по сравнению с езернет/медь и меньшие затраты по сравнению с эзернет/оптика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 12 часов назад, bike сказал: Может зайти с другого направления - не выносить нежное во внешний страшный мир? К серверу, в тепличных условиях, цепляем гальванически развязанный rs232-ethernet переходник и выносим, медью или оптикой, ответную часть куда угодно. Это консоль сервера который висит на столбе. ЕЕ будут использовать в крайних случаях. Все прикрыто герметичными крышками и прочее. Но в нутри корпуса будут провода которые могут навести помеху. Оптики там 6 штук и езернет тоже есть. А вот блок внешних алармов, думаю будут использовать и как защитить сухие контакты тоже интересно. Так что ищу готовое решение для таких случаев. ТЗ просто лень составить конструкторам, чтобы сделали плату, да и компоненты ждать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Mikler сказал: Это консоль сервера который висит на столбе. Т.е. остальной комплекс мероприятий по обеспечению заземления, стабильности электропитания и защиты от копий Перуна уже проведен? РЭС (или чей столб) вашу халабуду (ящик уже совсем не маленький) оценили и одобрили? Изменено 31 июля, 2019 пользователем passer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 47 минут назад, passer сказал: Т.е. остальной комплекс мероприятий по обеспечению заземления, стабильности электропитания и защиты от копий Перуна уже проведен? РЭС (или чей столб) вашу халабуду (ящик уже совсем не маленький) оценили и одобрили? Конечно сделан. Кто надо тот одобрил. А если не одобрят отключат, деньги. Вы на поговорить или у вас есть варианты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, Mikler сказал: ТЗ просто лень составить конструкторам, чтобы сделали плату, да и компоненты ждать. плата с кучкой SMBJ12C на компорт и SMBJ5A на сухие контакты обойдется всяко дешевле готового (эдак на порядок, если штучное производство на аутсорсе, при мелкосерийном/своем на коленке - на 2-3 порядка), если не надо шильдик индастриал. тем более - если провода за пределы гермобокса не выходят, наводок там никаких не будет. а тем более - если гермобокс металлический... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба В 31.07.2019 в 23:24, NiTr0 сказал: плата с кучкой SMBJ12C на компорт и SMBJ5A на сухие контакты обойдется всяко дешевле готового (эдак на порядок, если штучное производство на аутсорсе, при мелкосерийном/своем на коленке - на 2-3 порядка), если не надо шильдик индастриал. тем более - если провода за пределы гермобокса не выходят, наводок там никаких не будет. а тем более - если гермобокс металлический... Там по сложнее схема. А термобокса нет, просто ящик с радиаторами. Нашел железки -40 +70. Если бы это был термобокс мудрствовать не стал, просто из пром автоматики под DIN рейку все бы взял. Проблема была найти блок питания для ATX но выручили автомобильные компьютеры. Выложу фотки если кому будет надо вариантов реализации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Mikler сказал: А термобокса нет, просто ящик с радиаторами. не термобокс, а гермобокс. или у вас на улице оно висит в негерметичном ящике?... 8 часов назад, Mikler сказал: Если бы это был термобокс мудрствовать не стал, просто из пром автоматики под DIN рейку все бы взял а что супрессорам-то будет от низких температур? боятся морозов обычно электролиты, и очень редко - микрухи (какие-то мерзнущие шимки встречал). а прочему - пофиг. тем более - все остальное-то у вас, насколько я понял, не особо индастриал... 8 часов назад, Mikler сказал: Проблема была найти блок питания для ATX да какая ж тут проблема, всяких там picoatx хватает в продаже. что по проще - 12В коммутируется ключом, что посложнее - на 12В стоит SEPIC либо step-down но питание от 15-20В... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Там у уличных ящиков самопальных - кучка своих проблем. летом охлаждение и герметизация, зимой - подогрев. В моем мерзком климате от -40 до +40, зимой нормально, если питание нормальное - самоподогреваются. Если электро ненадёжное, в -40 могут и не завестись. Дещевые камеры - просто после этого запотевают изнутри обьектива. По перегреву летом - хуже. Не то, что дохнут, электролиты дешевые сохнут, ну и ресурс падает... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, NiTr0 сказал: не термобокс, а гермобокс. или у вас на улице оно висит в негерметичном ящике?... а что супрессорам-то будет от низких температур? боятся морозов обычно электролиты, и очень редко - микрухи (какие-то мерзнущие шимки встречал). а прочему - пофиг. тем более - все остальное-то у вас, насколько я понял, не особо индастриал... да какая ж тут проблема, всяких там picoatx хватает в продаже. что по проще - 12В коммутируется ключом, что посложнее - на 12В стоит SEPIC либо step-down но питание от 15-20В... Точно не дочитал. Да можно сказать гермобокс с различными клапанами. Полный чип комплект на -40 все как в лучших домах. и мать тоже на туже температуру. твердотельники россыпью на блоке питания. мать сейчас вот такая http://connecttech.com/product/com-express-type-7-carrier-board/ picoatx нет веры в их надежность автомобильные внушают веру в себя отсутствием электролитов и двойной лакировкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Mikler сказал: picoatx нет веры в их надежность автомобильные внушают веру в себя отсутствием электролитов и двойной лакировкой. в picoatx вроде как полимерники стоят... а так - раскурочьте одну защиту на дин-рейку, осмотрите кишки... думается - ничего, что не может перенести -40, вы там не заметите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба Вы сделайте фото того что у вас есть, и по нормальному нужна хорошая индастриал витая пара специально для 232/485 кабеля... Но 232 на 15м... брр... PS комплекс заземления и правильной разводки 485 интерфейса позволяет тянуть по подстанции шину с 101 протоколом... на расстояниях 500-600м без проблем и без проблем с грозами... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба Если нагляднее то есть вот такой корпус. 2 DB9 это RS232 и Сухие контакты. Вопрос именно в том, что поставить. Обычно на плате городят вот такой блок как на фото RS485 и сухие контакты. Я наивно думал, что такое же есть в наличии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...