ShyLion Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Добрый день. SNR 2965. Можно нетегированый траффик сразу в два тега завернуть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба @ShyLion добрый. На одном порту нет. Для этого можно использовать петлю из двух портов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Так? : interface eth1/0/1 description user switchport access vlan 10 ! interface eth1/0/2 description loop switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 ! interface eth1/0/3 description loop dot1q-tunnel enable switchport access vlan 99 ! interface eth1/0/4 description double-tagged switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 99 ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, ShyLion сказал: Так? Да, верно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...