Перейти к содержимому
Калькуляторы

RouterBOARD wAP R-2nD, не могу заменить конфиг.

Пытаюсь заменить конфиг на свой, с целями автоматизации массового разворачивания.

 

Содержимое скрипта самое наипростейшее, скопипасченое с самого тика:

 

:log info "Starting custom config"
:local count 0;
:while ([/interface ethernet find] = "") do={
  :if ($count = 30) do={
    :log warning "Unable to find ethernet interfaces";
    /quit;
  };
  :delay 1s; :set count ($count +1);
};
/interface ethernet set [find where default-name="ether1"] disabled=no
/ip address add address=10.24.1.2/16 interface=ether1

Применяю конфиг так:

[admin@MikroTik] > system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=test.rsc 
Dangerous! Reset anyway? [y/N]: 
y

Однако на связь не выходит, на адрес не отзывается, хотя аналогичные действия на 941 модели спокойно работают как предполагалось.

 

Что я делаю не так??

 

[admin@MikroTik] > system routerboard print
       routerboard: yes
        board-name: wAP R
             model: RouterBOARD wAP R-2nD
     serial-number: 86C40834CA85
     firmware-type: qca9531L
  factory-firmware: 3.41
  current-firmware: 3.41
  upgrade-firmware: 6.44.5

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче разобрался сам. Нужно на этих дивайсах файл со скриптом складывать в "flash/имя файла". Корень файловой системы монтируется на RAM диск и при рестарте обнуляется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.