ShyLion Posted July 15, 2019 Posted July 15, 2019 Пытаюсь заменить конфиг на свой, с целями автоматизации массового разворачивания. Содержимое скрипта самое наипростейшее, скопипасченое с самого тика: :log info "Starting custom config" :local count 0; :while ([/interface ethernet find] = "") do={ :if ($count = 30) do={ :log warning "Unable to find ethernet interfaces"; /quit; }; :delay 1s; :set count ($count +1); }; /interface ethernet set [find where default-name="ether1"] disabled=no /ip address add address=10.24.1.2/16 interface=ether1 Применяю конфиг так: [admin@MikroTik] > system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=test.rsc Dangerous! Reset anyway? [y/N]: y Однако на связь не выходит, на адрес не отзывается, хотя аналогичные действия на 941 модели спокойно работают как предполагалось. Что я делаю не так?? [admin@MikroTik] > system routerboard print routerboard: yes board-name: wAP R model: RouterBOARD wAP R-2nD serial-number: 86C40834CA85 firmware-type: qca9531L factory-firmware: 3.41 current-firmware: 3.41 upgrade-firmware: 6.44.5 Вставить ник Quote
ShyLion Posted July 16, 2019 Author Posted July 16, 2019 Короче разобрался сам. Нужно на этих дивайсах файл со скриптом складывать в "flash/имя файла". Корень файловой системы монтируется на RAM диск и при рестарте обнуляется. Вставить ник Quote