actinon Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба Добрый день! Есть DSLAM MA5600, в котором сидит плата H801GICE. Появилась некая задача, подключиться к плате выпрямитель напряжения и мониторить его. Проблема в том что DSLAM не пингует его по нужному VLAN'у, только по первому(Native Vlan 1). Собственно вопрос в том что бы изменить на нужном порту Native Vlan на мне нужный. Ничего подобного настроить не удалось, требуется ваша помощь Заранее спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sudo Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) · Жалоба из примера Example To set the native VLAN of the Ethernet port 0/7/0 as 2, do as follows: huawei(config-if-scu-0/7)#native-vlan { portid<0,6>|all<K> }:0 { vlan<K> }:vlan { vlanid<U><1,4093> }:2 Command: native-vlan 0 vlan 2 В вашем случае будет примерно так huawei(config)#interface eth { frameid/slotid<S><1,15> }: ваши данные Изменено 11 июля, 2019 пользователем sudo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
actinon Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба 59 минут назад, sudo сказал: из примера Example To set the native VLAN of the Ethernet port 0/7/0 as 2, do as follows: huawei(config-if-scu-0/7)#native-vlan { portid<0,6>|all<K> }:0 { vlan<K> }:vlan { vlanid<U><1,4093> }:2 Command: native-vlan 0 vlan 2 В вашем случае будет примерно так huawei(config)#interface eth { frameid/slotid<S><1,15> }: ваши данные Спасибо, примерно так и поступил. Только через interface GUI. Всё получилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...