Перейти к содержимому
Калькуляторы

CRS 317-1G-16S+RM STP vs stack

Салют всем!
прошу не пинать, не шибко специалист - ищу совета :)

есть завод - ядро и 10 подразделений
ставим vmware

вопрос можно ядро выполнить на CRS 317-1G-16S+RM https://mikrotik.com/product/crs317_1g_16s_rm
с целю подачи 10гбит в подразделения , заменив HP stek 5130 на микротик STP реализацию ?

и может быть даже только 1 свитч в ядре - так как redudance не критично и замену свитча может сделать человек на месте

1.jpeg

2.jpeg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет прозводственого трафика тут , камеры и оффисы
предыдущие 10 лет и сеичас длинк 3526 стоит без проблем из за downtime

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у вас HA-кластер, и нет отдельной физической сети под heartbeat, с STP лучше не связываться. Т.к. при штатных настройках кластер vSphere дропнет хост после 15 секунд простоя, а STP за такое время может не отработать (с дефолтными настройками Mikrotik только через 8 секунд порт признает помершим)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.