Перейти к содержимому
Калькуляторы

UPS и POE

Как принято организовывать бесперебойное питание , если камеры снабжаются по POE?

Если питание 48 В раздает регистратор, то на его вход нужно подавать примерно 53 В. 

Ставить back-UPS с преобразованием  из 12 (24 или  48)DC  в 220AC  имхо  все равно что нагревать воздух от аккумуляторов.  

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продаются ИБП на 48 вольт + 4 АКБ. У телефонистов это ходовая позиция.

НО ценник, скорее всего, вас не порадует. Поэтому в быту проще "греть воздух".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нормальный на них ценник, а уж если оценивать по эффективности, в виде время/деньги, то ИБП постоянного тока намного целесообразней в таких случаях.

Минус - не подключить ничего что питается не 48 вольтами, тот же медиаконвертер какой-нибудь, придется еще преобразователь добавить, но он не будет дорогим, ток-то смешной.

В любом случае, где-то удобней использовать ИБП 220, где-то 48, а где-то и на 12 В - если делать дешевую аналоговую систему либо, как вариант расстояние до камер небольшое и вместо PoE их по 12В подключить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите серию Теплоком от Бастион.

ИБП на 220В, но с выскоким КПД и длительной работой от АКБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я для дачи колхозил самодельный ИБП из обычного АКБ на 12 вольт и БП типа такого.

БП тоже на 12 вольт (это вольтаж роутера и регистратора), а до 48 вольт (на PoE-коммутатор) увеличивал через повышающие преобразователи с алиэкспресса.

В высокий КПД 12->220->48 — не верю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.06.2019 в 18:41, sdy_moscow сказал:

Продаются ИБП на 48 вольт + 4 АКБ. У телефонистов это ходовая позиция.

ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, JellonQ сказал:

ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.

Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)

 

Для примера возьмем

https://www.shtyl.ru/catalog/nastennye-ibp-postoyannogo-toka-48-v-ispolnenie-e-415kh415kh147-mm/#descr

 

Там на вкладке "Характеристики" читаем:

 

Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 48
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В 54,8 ± 0,2
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В 42 - 54,8

 

Конечно, 2 А скорее всего маловато, но у других ИБП ровно такая же история - они бОльшую часть времени выдают вовсе не 48 В, а оборудование (и регистратор и камеры) работают и при меньшем напряжении (например, 42 В)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Shurhenchik сказал:

Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)

да, от 42 до 54,8 при работе от сети, а на вход регистратора со встроенной раздачей PoE требуется 53 В.

Из 42 вольт не рег.  все умеют делать 48 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да они и из 53 не умеют делать 48, поэтому тупо что пришло то и ушло на камеры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...