Jump to content
Калькуляторы

UPS и POE

Как принято организовывать бесперебойное питание , если камеры снабжаются по POE?

Если питание 48 В раздает регистратор, то на его вход нужно подавать примерно 53 В. 

Ставить back-UPS с преобразованием  из 12 (24 или  48)DC  в 220AC  имхо  все равно что нагревать воздух от аккумуляторов.  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продаются ИБП на 48 вольт + 4 АКБ. У телефонистов это ходовая позиция.

НО ценник, скорее всего, вас не порадует. Поэтому в быту проще "греть воздух".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нормальный на них ценник, а уж если оценивать по эффективности, в виде время/деньги, то ИБП постоянного тока намного целесообразней в таких случаях.

Минус - не подключить ничего что питается не 48 вольтами, тот же медиаконвертер какой-нибудь, придется еще преобразователь добавить, но он не будет дорогим, ток-то смешной.

В любом случае, где-то удобней использовать ИБП 220, где-то 48, а где-то и на 12 В - если делать дешевую аналоговую систему либо, как вариант расстояние до камер небольшое и вместо PoE их по 12В подключить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрите серию Теплоком от Бастион.

ИБП на 220В, но с выскоким КПД и длительной работой от АКБ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я для дачи колхозил самодельный ИБП из обычного АКБ на 12 вольт и БП типа такого.

БП тоже на 12 вольт (это вольтаж роутера и регистратора), а до 48 вольт (на PoE-коммутатор) увеличивал через повышающие преобразователи с алиэкспресса.

В высокий КПД 12->220->48 — не верю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.06.2019 в 18:41, sdy_moscow сказал:

Продаются ИБП на 48 вольт + 4 АКБ. У телефонистов это ходовая позиция.

ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, JellonQ сказал:

ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.

Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)

 

Для примера возьмем

https://www.shtyl.ru/catalog/nastennye-ibp-postoyannogo-toka-48-v-ispolnenie-e-415kh415kh147-mm/#descr

 

Там на вкладке "Характеристики" читаем:

 

Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 48
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В 54,8 ± 0,2
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В 42 - 54,8

 

Конечно, 2 А скорее всего маловато, но у других ИБП ровно такая же история - они бОльшую часть времени выдают вовсе не 48 В, а оборудование (и регистратор и камеры) работают и при меньшем напряжении (например, 42 В)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Shurhenchik сказал:

Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)

да, от 42 до 54,8 при работе от сети, а на вход регистратора со встроенной раздачей PoE требуется 53 В.

Из 42 вольт не рег.  все умеют делать 48 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да они и из 53 не умеют делать 48, поэтому тупо что пришло то и ушло на камеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now