Jump to content

Recommended Posts

Posted

Как принято организовывать бесперебойное питание , если камеры снабжаются по POE?

Если питание 48 В раздает регистратор, то на его вход нужно подавать примерно 53 В. 

Ставить back-UPS с преобразованием  из 12 (24 или  48)DC  в 220AC  имхо  все равно что нагревать воздух от аккумуляторов.  

 

Posted

Да нормальный на них ценник, а уж если оценивать по эффективности, в виде время/деньги, то ИБП постоянного тока намного целесообразней в таких случаях.

Минус - не подключить ничего что питается не 48 вольтами, тот же медиаконвертер какой-нибудь, придется еще преобразователь добавить, но он не будет дорогим, ток-то смешной.

В любом случае, где-то удобней использовать ИБП 220, где-то 48, а где-то и на 12 В - если делать дешевую аналоговую систему либо, как вариант расстояние до камер небольшое и вместо PoE их по 12В подключить. 

Posted

Посмотрите серию Теплоком от Бастион.

ИБП на 220В, но с выскоким КПД и длительной работой от АКБ

Posted

Я для дачи колхозил самодельный ИБП из обычного АКБ на 12 вольт и БП типа такого.

БП тоже на 12 вольт (это вольтаж роутера и регистратора), а до 48 вольт (на PoE-коммутатор) увеличивал через повышающие преобразователи с алиэкспресса.

В высокий КПД 12->220->48 — не верю.

Posted
В 15.06.2019 в 18:41, sdy_moscow сказал:

Продаются ИБП на 48 вольт + 4 АКБ. У телефонистов это ходовая позиция.

ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.

Posted
1 час назад, JellonQ сказал:

ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.

Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)

 

Для примера возьмем

https://www.shtyl.ru/catalog/nastennye-ibp-postoyannogo-toka-48-v-ispolnenie-e-415kh415kh147-mm/#descr

 

Там на вкладке "Характеристики" читаем:

 

Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 48
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В 54,8 ± 0,2
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В 42 - 54,8

 

Конечно, 2 А скорее всего маловато, но у других ИБП ровно такая же история - они бОльшую часть времени выдают вовсе не 48 В, а оборудование (и регистратор и камеры) работают и при меньшем напряжении (например, 42 В)

Posted
4 часа назад, Shurhenchik сказал:

Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)

да, от 42 до 54,8 при работе от сети, а на вход регистратора со встроенной раздачей PoE требуется 53 В.

Из 42 вольт не рег.  все умеют делать 48 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.