Saab95 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 10 часов назад, Collector сказал: Вот пришел в обьект 8-и волоконный кабель. Резали провод, одно волокно сварили в пигтейл (однопортовый кросс), остальное 7 волокно прям внутри кросса сварили и отпавили дальше. там тоже самое, режем одно волокно выводим, остальное дальше. Там асолько я помню, они цветные и можно цветами записать, какой цвет в каком обьекте. Так надо смотреть как кабель заводить в здание=) Вот представьте залезли вы на крышу одного "коровника" - здание длинное. На него пришел кабель со стороны центра, вы его по крыше начинаете крепить до некого места, где его можно спустить в помещение. Если вы его туда начнете спускать, то надо кабель сложить вдвое, а согнуть меньше некого радиуса не получится, и в этом случае его ввести можно разве что в окно или вентиляционный канал. Именно по этой причине на крыше в месте возможного ввода в здание кабель со стороны центра скручивается в несколько колечек для запаса, оставляется кусок для разделки 2 метра, и снова несколько колечек запаса в сторону другого здания, дальше кабель идет до края здания, там крепится, дальше катушку везут на другое здание и все повторяется. То есть можно одной катушкой прокинуть весь кабель и только его закрепить. На эту работу можно и манипулятор или автовышку пригласить, что бы быстро сделать все работы. Вторым этапом приедут сварщики, которые залезут на крышу, разрежут оболочку кабеля и получат доступ в колокнам, отрежут нужные и приварят их к маловолоконному кабелю, тоненькому, который и спустят в помещение. Ясно дело надо будет поставить муфту с транзитным овальным входом - такие есть и стоят в пределах 1-2 тыс.р. А внизу помещения поставите простую оптическую розетку на 2 волокна, стоят они 50-70р. Если вы решите заводить кабели в здания, то тут сначала надо будет все отмерить, потом отрезать кабель, ввести его в здание к месту установки кросса, туда же ввести второй отрезок кабеля и потянуть его дальше. И уже внутри сварить все волокна. 10 часов назад, Collector сказал: НУ так и хотел, только не в муфте, а в кроссе. А вобственно, почему не правильно это ? Так кросс дорогой достаточно - тысячи полторы встанет на 8 портов., если у вас 2 кросса - то 3 тыс., если сварите все внутри 16 волоконного, то 2-2.5 тыс. А если сварите вверху в муфте за 1500р., а внизу розетка - всяко дешевле 2000 будет. Тут же и экономия по 10-20 метров кабеля на каждый спуск, на 10 зданий уже 100-200 метров, а на весь проект и километр можно отправить на спуски =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Saab95 сказал: На него пришел кабель со стороны центра, вы его по крыше начинаете крепить до некого места, где его можно спустить в помещение. Если вы его туда начнете спускать, то надо кабель сложить вдвое, а согнуть меньше некого радиуса не получится facepalm. Монтаж - это не ваше :) Так никто не делает. 13 минут назад, Saab95 сказал: Так кросс дорогой достаточно - тысячи полторы встанет на 8 портов Не усугубляйте. На 8 портов в зданиях ему кроссы не нужны. Вот такие по 250 руб - вполне хватит, раз уж разваривать везде по 1 волокну - https://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07145.Nastennye/23377.SNR-ODF-4RESC#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/1/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Вот вариант построения на маловолоконных кабелях. Жирным черным указаны изменения в прокладке кабелей, перечеркнутые старые линии оптики не нужны. Из B кидаете 16 волоконный кабель транзитом сразу на B6, оттуда обратно 4 волоконным кабелем тянете на здания B8 и B9. То же самое и в другую сторону с B сразу на В2. Где ставите кросс на 16 волокон. От него возвращаетесь 4 волокнами на В1. На здания А и А1 идете 8 волоконным кабелем. На крыше здания А кабель не режете, а вскрываете волокно и берете 1-2 волокна вниз, установив муфту на крыше. В здании А1 развариваете кросс. На всех остальных зданиях где 4 волокна затягиваете вниз и развариваете. Кабели 16 волокон покупаете по метражу, кабель 8 волокон так же по метражу, кабель 4 волокна покупаете катушкой. Кроме всего можно пересмотреть прокладку кабелей, не ведя их с правой части по периметру, а загнать магистраль в центр. Тогда, например, оптика идет между зданиями C и С3, с С ответвление до С1 и с С3 ответвление до С2. Так меньше сварок будет. И по аналогии можно сделать с левой стороной. Опять же по необходимости запаса волокон. Он, по сути, не нужен. У нас по городу проложено много оптики, при этом ее всегда мало и не хватает, и не было такого что бы вот прямо так по себе волокна переставали работать, бывало затухания чуть увеличивались и все. Но вы же будете модули на 20км использовать, там все эти затухания по боку. 13 минут назад, Andrei сказал: facepalm. Монтаж - это не ваше :) Так никто не делает. А как делают? Всю катушку остатка в километр разматывают и в отверстие просовывают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Saab95 сказал: А как делают? Всю катушку остатка в километр разматывают и в отверстие просовывают. facepalm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Andrei said: Если будет везде вывариваться по 1 волокну, то получился бестолковое псевдо-кольцо. Поэтому линки А5-А6, С3-С4, В5-С7 на мой взгляд лишние. Вот именно про них и хотел узнать, если не кольцо, то убрать эти линки, зря 500м кабели не протянуть. 3 hours ago, Andrei said: И не ведитесь на извраты типа "снимаете оболочку, выдергиваете 2 волокна, разрезаете их и привариваете пигтейлы, остальные волокна не варите - вы же их не резали, они дальше идут." Это вам выйдет боком. Ну я по этому тут :) только что то мнения расходится и я не знаю как на самом деле лучше/правильнее делать. У меня собственного опыта нет и прислушиваюсь именно к вашим советам. Но все же надо прийти к общему аргументу, как все же прокладывать оптику. А подбор оборудования - в принципе можем купить те L3 оборудование, что посоветовал @Saab95 , там уже особо не экономим ничего. 3 hours ago, Andrei said: Ну и роутеры "в цепочку" (или "паравозиком") - это тоже не вариант совсем. А где у нас паравозик получается? Просто в каждом помещении минимум 2 категории оборудование будет, их надо по VLAN раскидывать порты. без "умных" роутер/свичей не делать такого. Quote Исхожу из того, что номенклатуру кабелей вы намеренно сократили до 2 типов - 8 и 16 волокон. Ну на первом варианте был только 8-и волоконный. А тут уже 2 типа. приобрести еще 4х - стоит ли? я думаю цена между 8 и 4 не так велика, просто столько курсов что потом делать? Я вообще то думал все по 16-и кинуть ))) Quote На случай если "поплывут" параметры основного волокна (я меня такое за 10 лет было пару раз). Ну или потребуется экстренно подключить по отдельному волокну что-то рядом (новый склад, например) и чтобы не вызывать заново сварщиков можно будет задействовать резервное волокно: на склад кинуть претерминированную кабельную сборку, а уж потом по мере возможности вешать нормальный кабель и когда подкопятся необходимости нескольких сварок, то вызывать сварщика. Ну.. тогда надо 32 ОВ кабель кинуть, чтоб везде был по 2 , но тогда бюджет наверно 1,5 раз увеличится. Но риск, что понадобится подключить доп склад, здание - минимален, так как в территории везде уже скинул по схеме, остаются только стоянки, гаражи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 27 минут назад, Collector сказал: только что то мнения расходится и я не знаю как на самом деле лучше/правильнее делать Я свое мнение изложил. Есть другие. "У каждого свои недостатки" (из классического фильма). 28 минут назад, Collector сказал: А где у нас паравозик получается? Да тут Saab в одном из сообщений говорил, что если уж хочется сэкономить на кабеле, то можно и паравозиком роутеры цеплять. Вот этого я и не советовал делать. 29 минут назад, Collector сказал: Просто в каждом помещении минимум 2 категории оборудование будет, их надо по VLAN раскидывать порты. без "умных" роутер/свичей не делать такого. Конечно. О "тупариках" тут речи не идет. Уж лучше взять б/у управляемые, даже тут же на форуме. 30 минут назад, Collector сказал: Ну на первом варианте был только 8-и волоконный. А тут уже 2 типа. приобрести еще 4х - стоит ли? я думаю цена между 8 и 4 не так велика Вам решать. Разница не велика. В городских сетках волокна лишними не бывают. У вас другая ситуация. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Saab95 said: Вот представьте залезли вы на крышу одного "коровника" - здание длинное. А зачем мне залезть на крышу? коровники оптика зайдет в фасадной части, прямо с столба, который перед ним торчит. http://images.vfl.ru/ii/1561023828/5d12ada8/26947659.jpg красные точки это опорные столбы. на фассаде, под крышей сверлится отверстие, и со столба прямой заходит в здание (предварительно на фассаде анкером укрепить) По всей территории столбы. А где нет, поставят. и техника есть, и рабочая сила. эти расходы/заботы на себя берет заказчик. 2 hours ago, Saab95 said: Вторым этапом приедут сварщики, которые залезут на крышу, разрежут оболочку кабеля и получат доступ в колокнам, отрежут нужные и приварят их к маловолоконному кабелю, тоненькому, который и спустят в помещение. Ясно дело надо будет поставить муфту с транзитным овальным входом - такие есть и стоят в пределах 1-2 тыс.р. А внизу помещения поставите простую оптическую розетку на 2 волокна, стоят они 50-70р. Если что, монтажники - это и есть сварщики. Они у нас у провайдеров оптику тянут. Они "мастера на все руки". только особо не понимают в сетях, как скажут, так и проведут. 2 hours ago, Saab95 said: Так кросс дорогой достаточно - тысячи полторы встанет на 8 портов., если у вас 2 кросса - то 3 тыс., если сварите все внутри 16 волоконного, то 2-2.5 тыс. А если сварите вверху в муфте за 1500р., а внизу розетка - всяко дешевле 2000 будет. Тут же и экономия по 10-20 метров кабеля на каждый спуск, на 10 зданий уже 100-200 метров, а на весь проект и километр можно отправить на спуски =) Ок, монтажникам скажу, чтоб муфтами посчитали. А из муфты до розетки камим проводом кидать? 8-и жильный? или все же купить 4х ОВ кабель ? 2 hours ago, Saab95 said: Кабели 16 волокон покупаете по метражу, кабель 8 волокон так же по метражу, кабель 4 волокна покупаете катушкой. А, понял уже. по схеме уже понимаю ))) остается вопрос все же заводить в здание или муфтой на столбах развести ? @Andrei 2 hours ago, Andrei said: Не усугубляйте. На 8 портов в зданиях ему кроссы не нужны. Вот такие по 250 руб - вполне хватит Это типа мини-кросс на 4 пигтейла? цена очень даже хорошая )) туда вводить 8 волокно, один выводить на пигтейл, 7 паять и отправить дальше? там все это поместится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Collector сказал: туда вводить 8 волокно, один выводить на пигтейл, 7 паять и отправить дальше? там все это поместится? Да, так, раз вы так решили схему разварок делать. Раз уж начали экономить, то придется принимать решения с использованием таких кроссов. Для двух кабелей этот кросс не очень удобен, но можно сделать. Если надо под 2 кабельных ввода чтобы все было красиво, то вот рядом кросс чуть дороже https://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07145.Nastennye/19361.SNR-ODF-8WP или вот https://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07145.Nastennye/29263.SNR-ODF-6WP Тоже достаточно бюджетно. Если планируется установка кросса в 19" стойки, то выбирайте тут https://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07144.Stoechnye-19 Или по другим интернет-магазинам, их масса, на любой вкус и бюджет. 9 минут назад, Collector сказал: монтажники - это и есть сварщики. Они у нас у провайдеров оптику тянут. Ну вот вам еще один источник практического опыта! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 14 минут назад, Collector сказал: Ок, монтажникам скажу, чтоб муфтами посчитали. А из муфты до розетки камим проводом кидать? 8-и жильный? или все же купить 4х ОВ кабель ? Я предполагал что кабели по зданиям идут. Если все будет на столбах, как вы дали пример схемы. То выгоднее делать муфты на столбах, в них отрезать одно волокно и пускать в здание 2-4 волоконным кабелем. Это проще, понятнее и быстрее. Внутри просто оптическая розетка на 2 порта. Если заводить по 2 кабеля в здание со столбов, то это будет паутина, и перерасход магистрального кабеля. 14 минут назад, Collector сказал: А, понял уже. по схеме уже понимаю ))) остается вопрос все же заводить в здание или муфтой на столбах развести ? В вашем случае лучше муфтой. И не нужны никакие запасы дополнительных волокон. 14 минут назад, Collector сказал: Если что, монтажники - это и есть сварщики. Они у нас у провайдеров оптику тянут. Они "мастера на все руки". только особо не понимают в сетях, как скажут, так и проведут. У них явно есть опыт протяжки волокон, пусть они сами прикинут как завести по одному волокну во все здания, с привязкой к столбам на местности. Может есть какие-то более эффективные схемы соединений в зависимости от расположения столбов. Если понадобиться подключить какие-то здания, расположенные рядом, канал можно взять от ближайшего роутера в здании. Другой вариант растянуть магистрали не 4 волоконником, а 8 или 16, если это позволяет бюджет, и оставить запасы волокон. Но с другой стороны - если потребуется расширение - может оказаться дешевле снять кабель и заменить на новый. Опять же по кабелям, если эти монтажники работали с кабелем, они сами могут посоветовать наименования, а может сами и купят все. Если же кабель покупаете вы, то 16 волоконник нужен круглый многомодульный, а например 4 волоконник или там 2 волоконних лучше брать плоский со стеклопрутками. Ясно дело все только диэлектрик. Если захотите на магистрали минимум 8 волоконник, то его лучше брать так же модульный, что уже дороже, чем аналогичный плоский. Для крепления запасов кабелей (колечек) нужны еще и специальные крепления, скручивать просто изолентой не очень правильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба @Andrei Спасибо вам! 3 hours ago, Andrei said: Тоже достаточно бюджетно. Если планируется установка кросса в 19" стойки, нее, это слишком дорого. в теже коровниках зачем 19" стойки? @Saab95 Ок, значит попробуем муфтами. 3 hours ago, Saab95 said: У них явно есть опыт протяжки волокон, пусть они сами прикинут как завести по одному волокну во все здания, с привязкой к столбам на местности. Может есть какие-то более эффективные схемы соединений в зависимости от расположения столбов. Они не очень внушают доверие, так как сами ниего не хотят решать. сказали как скажете, так и будем кидать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Collector сказал: в теже коровниках зачем 19" стойки? может не стойки, а аккуратные ящики типа https://shop.nag.ru/catalog/02580.Antivandalnye-shkafy/09557.Penalnogo-tipa/04340.SNR-BOX-7-R или что-то из https://shop.nag.ru/catalog/02580.Antivandalnye-shkafy/09558.Raspashnye например: https://shop.nag.ru/catalog/02580.Antivandalnye-shkafy/09558.Raspashnye/17707.SNR-VPC-066060-R#images 1 час назад, Collector сказал: попробуем муфтами. Получится дороже и сложнее в дальнейшей работе: лезть на столб, разматывать запас и снимать муфту для того, чтобы что-то переварить - то еще удовольствие. А с кроссами - в помещении кросс открыл и вуаля! все под рукой. PS. Возможно у меня профессиональная деформация :) но я все рассматриваю с т.з. удобства дальнейшего обслуживания и развития. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Andrei сказал: Получится дороже и сложнее в дальнейшей работе: лезть на столб, разматывать запас и снимать муфту для того, чтобы что-то переварить - то еще удовольствие. А с кроссами - в помещении кросс открыл и вуаля! все под рукой. PS. Возможно у меня профессиональная деформация :) но я все рассматриваю с т.з. удобства дальнейшего обслуживания и развития. Для начала нужно бюджет определить. В любом случае при магистралях 8 волокон и вводе только одного волокна в здание - тянуть толстый кабель внутрь не выгодно. 4-х волоконный кабель еще можно так заводить, оставляя колечки запаса в помещении. Поэтому можно сделать выбор из: 1. Много денег - делаем все многоволоконниками с запасом, на кроссах, разварив все волокна. 2. Мало денег, но надо что бы было красиво без соплей на столбах - делаем маловолоконным кабелем, кроссы ставим в помещении. 3. Мало денег - делаем все на маловолоконных кабелях на муфтах, заводя в помещения тонкий кабель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Saab95 сказал: можно сделать выбор из: сейчас вас попросят просчитать эти три варианта :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Andrei сказал: может не стойки, а аккуратные ящики типа Можно просто ящик в ближайшем магазине купить и в него все повесить, не обязательно стоечный крепеж. Дешевле будет на такое количество зданий. 1 минуту назад, Andrei сказал: сейчас вас попросят просчитать эти три варианта :) Если бы я занимался подключением этого объекта, я бы вообще с оптикой не заморачивался - поставил бы оборудование 60ггц от микротика и все. Достаточно то 4 базы по 7800р, да 30 клиентов LHG 60G по 9500р. Итого примерно 320 тыс за все дела. Схема с оптикой - тут одна только оптика, комплектующие и работа - за 300 тыс. выйдет. + активка еще сверху. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Saab95 сказал: Можно просто ящик в ближайшем магазине купить и в него все повесить, не обязательно стоечный крепеж. А можно и из деревянных брусков сколотить каркас в размер 19" и в него прикрутить саморезами кросс и оборудование. :) 1 час назад, Saab95 сказал: одна только оптика, комплектующие и работа - за 300 тыс. выйдет. + активка еще сверху. Как посчитали? Тут даже длины кабелей пока прикинуть нельзя, т.к. нет карты в масштабе. И кабель кабелю рознь, и расценки на работы могут удивить (как приятно так и не очень), и много еще неизвестных. Пока стоимость прикинуть невозможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Так примерно. По количеству портов и работам. Все равно по мере протяжки кабелей что-то появится новое. Что в изначальном проекте не учитывали. Дальше уже от цен плясать надо, все что можно уже написали и посоветовали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Andrei said: может не стойки, а аккуратные ящики типа да, в смете расчитали шкафы такие. повесим в помощении, туда один маленький бесперебойник, кросс и свич. По крайне мере так думаю будет правильно. Это все просто положить там. 5 hours ago, Andrei said: Получится дороже и сложнее в дальнейшей работе: лезть на столб, разматывать запас и снимать муфту для того, чтобы что-то переварить - то еще удовольствие. А с кроссами - в помещении кросс открыл и вуаля! все под рукой. так это еще дороже. Это из столба в помещение тянуть надо туда и обратно на столб. большой расход кабели + тот же количество сварки. Quote PS. Возможно у меня профессиональная деформация :) но я все рассматриваю с т.з. удобства дальнейшего обслуживания и развития. Там просто нечего развивать. это не офисное помощение, не район, не городок. А просто ферма, где все как есть, так и останется. это производственный процесс. весь этот комплект расчитан для определенного количества животных, скажем 1 млн штук. Как не крути, ты не сможешь там развивать 2 млн например, потому что нет такой возмоностей, территория не позвоялет. По этому ничего развивать не надо будет. А вот обслуживать, не знаю. если грызуны атакавать не будут, то прослужит несколько лет без проблем. Если сказали, что там всегда ветер "гуляет" по территории. 5 hours ago, Saab95 said: Для начала нужно бюджет определить. В любом случае при магистралях 8 волокон и вводе только одного волокна в здание - тянуть толстый кабель внутрь не выгодно. 4-х волоконный кабель еще можно так заводить, оставляя колечки запаса в помещении. ага, я тоже самое имел ввиду. 5 hours ago, Saab95 said: Если бы я занимался подключением этого объекта, я бы вообще с оптикой не заморачивался - поставил бы оборудование 60ггц от микротика и все. Достаточно то 4 базы по 7800р, да 30 клиентов LHG 60G по 9500р. Итого примерно 320 тыс за все дела. было такое предложение, делать на вайфае, но я отказался. если в проводных сетях что то понимаю, то в беспроводной вообще ничего не знаю , да и очень проблематичная штука беспроводная сеть. ну его нафиг. По цене на то и выйдет , ну может 10-20% меньше. 4 hours ago, Andrei said: Как посчитали? Тут даже длины кабелей пока прикинуть нельзя, т.к. нет карты в масштабе. Я несколько раз выложил и с масштабом и с размерами. Длина территории, по забору, 750 м, ширина - 250м, средняя длина "коровника" - 80м. В - В2 90м, В - В6 170м, средняя длина между столбом и входом в обьект - 20м. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Ну вот уже вся оптика по столбам и 60 ГГц с ВайФаем, скоро до ГНБ дойдем и Джунипера в серверную. Д.Б. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 16 часов назад, Saab95 сказал: Так кросс дорогой достаточно - тысячи полторы встанет на 8 портов., если у вас 2 кросса - то 3 тыс., если сварите все внутри 16 волоконного, то 2-2.5 тыс. А если сварите вверху в муфте за 1500р., а внизу розетка - всяко дешевле 2000 будет. Нунафиг такую экономию на кроссе. Если человеку хочется потом это беспроблемно эксплуатировать, то лучше сразу ставить в каждом здании антивандальный шкаф юнитов на 12...15 и нормальный кросс. 16 часов назад, Andrei сказал: Не усугубляйте. На 8 портов в зданиях ему кроссы не нужны. Вот такие по 250 руб - вполне хватит, раз уж разваривать везде по 1 волокну - https://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07145.Nastennye/23377.SNR-ODF-4RESC#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/1/ Ужасная коробочка, неудобная в эксплуатации Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Saab95 сказал: поставил бы оборудование 60ггц от микротика и все. Незаконно 7 часов назад, Andrei сказал: нет карты в масштабе. Будет карта - можно будет прикидывать варианты, а так херня одна. 3 часа назад, Collector сказал: туда один маленький бесперебойник, что есть "маленький бесперебойник"? Можно модель? А то мож не годится он (скорее всего не годится) 3 часа назад, Collector сказал: так это еще дороже. Это из столба в помещение тянуть надо туда и обратно на столб. большой расход кабели + тот же количество сварки. Правильно думать не на тему "расход кабеля и кол-во сварок" а на тему "как я это буду эксплуатировать" И если сейчас сэкономить, а завтра скажут подключить СКУДы в коровниках или еще чего-то чего сейчас даже придумать невозможно - а ты скажешь в ответ: "А тогда надо те маленькие электроящички заменить на шкафы, переварить все кроссы" или что-то подобное, то твой статус отнюдь не вырастет, скажут тебе деньги дали а ты хрень построил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Collector сказал: Я несколько раз выложил и с масштабом и с размерами. Длина территории, по забору, 750 м, ширина - 250м, средняя длина "коровника" - 80м. В - В2 90м, В - В6 170м, средняя длина между столбом и входом в обьект - 20м. Кинь в личку координаты того места, в перерывах между обследованиями своих объектов погляжу и мож чего нарисую как бы сделал я если бы мне это потом эксплуатировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Collector сказал: ничего развивать не надо будет. Ну хозяин баран барин. Я свой опыт и вИдение высказал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Andrei said: ничего развивать не надо будет. ой свежо придание... сегодня так говорят ругаясь что короб 40*60 для десятка кабелей и шкаф 12U для кросса, панели и ИБП - расточительство и переплата а через год-полтора-два на том же объекте видишь паралельно идуший короб уже 100*40 и рядом висящий шкаф 18U... куда заходит вся эта порнография. Так что аппетит приходит во время еды. Так что с коробом (лотком) и шкафами тут как с бакапами - много юнитов мало не бывает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба В 01.05.2019 в 11:05, Constantin сказал: я бы построил там гепон или волокно в каждую жоппу на каждую ферму, получу там полноценный гиг дуплекса. Единственное верное решение из всей той темы. 2-х глазый ОЛТ(400-500у.е) и делители с 2-мя входами(2*2 например сразу у ОЛТа). Будет и резервирование и дешевый одноволоконный кабель. Онуха по цене медюка, делитель стоит около 5 баксов. ОЛТ сразу на Л2 уровне разделит трафик онух. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба @Shurhenchik Выслал вам карту / координаты. 5 hours ago, Shurhenchik said: Правильно думать не на тему "расход кабеля и кол-во сварок" а на тему "как я это буду эксплуатировать" И если сейчас сэкономить, а завтра скажут подключить СКУДы в коровниках или еще чего-то чего сейчас даже придумать невозможно - а ты скажешь в ответ: "А тогда надо те маленькие электроящички заменить на шкафы, переварить все кроссы" или что-то подобное, то твой статус отнюдь не вырастет, скажут тебе деньги дали а ты хрень построил Ну возможно и такой исход, НО! - я не ихний штатный сотрудник - передо мной поставили задачу, подключить компьютеры в локальную сеть, обеспечить интернетом и камеры поставить. Все ! А телефон я предлагал, они сказали да, если возможно, то почему бы нет. И сказали, чтоб все это было как можно подешевле! 3 hours ago, ALEX_SE said: ой свежо придание... сегодня так говорят ругаясь что короб 40*60 для десятка кабелей и шкаф 12U для кросса, панели и ИБП - расточительство и переплата а через год-полтора-два на том же объекте видишь паралельно идуший короб уже 100*40 и рядом висящий шкаф 18U... куда заходит вся эта порнография. Так что аппетит приходит во время еды. Так что с коробом (лотком) и шкафами тут как с бакапами - много юнитов мало не бывает. Ничего вечного нет. ну и идеального ))) все всегда надо чинить, ремонтировать, менять, модернизировать, но для поставленной задачи все хватает ведь ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...