r1sh Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 Добрый день. Один из наших офисов разместили на территории заказчика. Они дают нам статический IP из внутренней сети: 10.40.200.2/16 GW 10.40.0.1 На уровне физики это выглядит как патчкорд из патч-панели Прописываю настройки на ноутбуке , пингую 8.8.8.8 - всё отлично. Беру Микротик RB951G-2HnD, стираю конфиг, прописываю IP адрес 10.40.200.2/16 на ether1 В IP\Routing прописываю маршрут для 0.0.0.0 gw 10.40.0.1 - пишет gateway unreachable Если прописать маршрут для 10.40.0.0/16 gw ether1, то шлюз пингуется, но через шлюз Микротик пакеты не пересылает. При этом если от этого же шлюза получить IP адрес по DHCP - всё работает без проблем, как и на ноутбуке. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Вставить ник Quote
prolan Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 /export /ip addr print /ip r print Вставить ник Quote
r1sh Posted June 11, 2019 Author Posted June 11, 2019 1 час назад, prolan сказал: /export /ip addr print /ip r print блин я в поле Network в IP\Addresses писал маску.....это фиаско) всё заработало, спасибо) Вставить ник Quote