Jump to content
Калькуляторы

Контроль АКБ на UPS с внешними батареями

Есть одна постоянная проблема - автоматический контроль АКБ для своевременной замены. К сожалению через модуль удаленного управления UPS получается криво. Может просто не умеем это делать правильно, а может лучше использовать внешний контроллер. По идее, контроль осуществляется снятием параметров при разряде. Емкость батарей можно измерить снимая параметры по вольтажу и силе тока. Получив разнесенные по времени параметры можно узнать скорость падения заряда и если оно ниже порогового значения, то батареи на замену. Что бы начать разряд батарей, необходимо как то отключить 220 на вход.

Мы были бы заинтересованы в приобретении подобных контроллеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, AlexPan сказал:

Есть одна постоянная проблема - автоматический контроль АКБ для своевременной замены. К сожалению через модуль удаленного управления UPS получается криво. Может просто не умеем это делать правильно, а может лучше использовать внешний контроллер. По идее, контроль осуществляется снятием параметров при разряде. Емкость батарей можно измерить снимая параметры по вольтажу и силе тока. Получив разнесенные по времени параметры можно узнать скорость падения заряда и если оно ниже порогового значения, то батареи на замену. Что бы начать разряд батарей, необходимо как то отключить 220 на вход.

Мы были бы заинтересованы в приобретении подобных контроллеров.

Добрый день! Ответил в ЛС.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Практически это и нужно...

Вот только у ребят устройство не в производстве. Есть прототип. С таможней, логистикой и оплатой с Украиной все сложно.

Так что если кто то похожее сделает для РФ, готов купить штук 50.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если что, в планах на след. год поездка в Питер своим ходом. А производитель балансиров живет у меня под боком. Я ХЗ как там на таможне будет, но можем рискнуть. Хотя вилами по воде конечно, за год еще может многое поменяться. Но если шо - свистите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не, мне нужен постоянный поставщик, а не закупка набегом на базаре...

Кроме того мне не очень нравится измерение под нагрузкой.

Сейчас есть лучший вариант с измерением проводимости.

https://www.logic-cell.ru/userfiles/File/doklad_spres.pdf

Связь емкости и проводимости является практически линейной и означает, что если проводимость может быть измерена, то можно прогнозировать емкость при частичном разряде.

Так что можно по идее сделать железяку, которая совмещает в себе балансир и измеритель проводимости и вольтажа. Этого хватит для полного контроля АКБ без запуска его на разряд.

 

https://www.logic-cell.ru/documents/midtronics-faq-testirovanie-provodimosti-akb/

 

Надо что то подобное, но за вменяемые деньги:

https://midtronics.ru/product/sistema-monitoringa-cellguard-system-gen-3-telco/

Share this post


Link to post
Share on other sites

а кто нибудь пробовал измерители типа кулон 12-xx ? вроде как экспресс оценка остаточной емкости без отключения от зарядного утсройства. вроде как на картинках работает) думаю прикупить себе.

PS. @tros10 подтвердил что кулон дает нормальные показания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, dIMbI4 сказал:

кто нибудь пробовал измерители типа кулон 12-xx

Ccылку в студию на данный девайс

Share this post


Link to post
Share on other sites

сорок кило рупий за девайс который при напряжении менее 12.4 вольта отказывается показывать емкость батареи?

 

 

ну нах такой давайс....

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, RN3DCX сказал:

сорок кило рупий за девайс который при напряжении менее 12.4 вольта отказывается показывать емкость батареи?

 

 

ну нах такой давайс....

а в чем проблема? вроде как полностью заряженая акб должна держать напряжение больше. ты же измерение проводиш после полной зарядки или в онлайн режиме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

так задача же выявлять проблемные аккумы!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

37 минут назад, RN3DCX сказал:

так задача же выявлять проблемные аккумы!?

ну так эта железка для этого и предназначена. дефектовка прямо в линейке в буферном режиме под напряжением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 30.05.2019 в 01:23, AlexPan сказал:

Что бы начать разряд батарей, необходимо как то отключить 220 на вход.

Так многие ибпшки умеют сами делать тест, переключая нагрузку на аккумуляторы и замеряя время работы? При этом делают все автоматически раз в месяц и если что не так уведомление отправляют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто то умеет, кто то не умеет, кто то только в ручном режиме.... А мне надо универсальное решение!