AlexPan Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 Есть одна постоянная проблема - автоматический контроль АКБ для своевременной замены. К сожалению через модуль удаленного управления UPS получается криво. Может просто не умеем это делать правильно, а может лучше использовать внешний контроллер. По идее, контроль осуществляется снятием параметров при разряде. Емкость батарей можно измерить снимая параметры по вольтажу и силе тока. Получив разнесенные по времени параметры можно узнать скорость падения заряда и если оно ниже порогового значения, то батареи на замену. Что бы начать разряд батарей, необходимо как то отключить 220 на вход. Мы были бы заинтересованы в приобретении подобных контроллеров. Вставить ник Quote
AlexTNag Posted May 30, 2019 Posted May 30, 2019 5 часов назад, AlexPan сказал: Есть одна постоянная проблема - автоматический контроль АКБ для своевременной замены. К сожалению через модуль удаленного управления UPS получается криво. Может просто не умеем это делать правильно, а может лучше использовать внешний контроллер. По идее, контроль осуществляется снятием параметров при разряде. Емкость батарей можно измерить снимая параметры по вольтажу и силе тока. Получив разнесенные по времени параметры можно узнать скорость падения заряда и если оно ниже порогового значения, то батареи на замену. Что бы начать разряд батарей, необходимо как то отключить 220 на вход. Мы были бы заинтересованы в приобретении подобных контроллеров. Добрый день! Ответил в ЛС. Вставить ник Quote
TriKS Posted May 30, 2019 Posted May 30, 2019 @AlexPan Изучайте https://local.com.ua/forum/topic/91588-девайс-для-мониторинга-каждого-аккума-батареи-нужен-ли/ Вставить ник Quote
AlexPan Posted June 3, 2019 Author Posted June 3, 2019 Практически это и нужно... Вот только у ребят устройство не в производстве. Есть прототип. С таможней, логистикой и оплатой с Украиной все сложно. Так что если кто то похожее сделает для РФ, готов купить штук 50. Вставить ник Quote
TriKS Posted June 3, 2019 Posted June 3, 2019 Если что, в планах на след. год поездка в Питер своим ходом. А производитель балансиров живет у меня под боком. Я ХЗ как там на таможне будет, но можем рискнуть. Хотя вилами по воде конечно, за год еще может многое поменяться. Но если шо - свистите. Вставить ник Quote
AlexPan Posted June 3, 2019 Author Posted June 3, 2019 Не, мне нужен постоянный поставщик, а не закупка набегом на базаре... Кроме того мне не очень нравится измерение под нагрузкой. Сейчас есть лучший вариант с измерением проводимости. https://www.logic-cell.ru/userfiles/File/doklad_spres.pdf Связь емкости и проводимости является практически линейной и означает, что если проводимость может быть измерена, то можно прогнозировать емкость при частичном разряде. Так что можно по идее сделать железяку, которая совмещает в себе балансир и измеритель проводимости и вольтажа. Этого хватит для полного контроля АКБ без запуска его на разряд. https://www.logic-cell.ru/documents/midtronics-faq-testirovanie-provodimosti-akb/ Надо что то подобное, но за вменяемые деньги: https://midtronics.ru/product/sistema-monitoringa-cellguard-system-gen-3-telco/ Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 а кто нибудь пробовал измерители типа кулон 12-xx ? вроде как экспресс оценка остаточной емкости без отключения от зарядного утсройства. вроде как на картинках работает) думаю прикупить себе. PS. @tros10 подтвердил что кулон дает нормальные показания. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 2 часа назад, dIMbI4 сказал: кто нибудь пробовал измерители типа кулон 12-xx Ccылку в студию на данный девайс Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 10, 2019 Posted June 10, 2019 В 07.06.2019 в 17:45, RN3DCX сказал: Ccылку в студию на данный девайс https://skomplekt.com/tovar/6/1/9999916757/ Вставить ник Quote
RN3DCX Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 сорок кило рупий за девайс который при напряжении менее 12.4 вольта отказывается показывать емкость батареи? ну нах такой давайс.... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 20 минут назад, RN3DCX сказал: сорок кило рупий за девайс который при напряжении менее 12.4 вольта отказывается показывать емкость батареи? ну нах такой давайс.... а в чем проблема? вроде как полностью заряженая акб должна держать напряжение больше. ты же измерение проводиш после полной зарядки или в онлайн режиме. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 так задача же выявлять проблемные аккумы!? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 37 минут назад, RN3DCX сказал: так задача же выявлять проблемные аккумы!? ну так эта железка для этого и предназначена. дефектовка прямо в линейке в буферном режиме под напряжением. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 15, 2019 Posted June 15, 2019 В 30.05.2019 в 01:23, AlexPan сказал: Что бы начать разряд батарей, необходимо как то отключить 220 на вход. Так многие ибпшки умеют сами делать тест, переключая нагрузку на аккумуляторы и замеряя время работы? При этом делают все автоматически раз в месяц и если что не так уведомление отправляют. Вставить ник Quote
AlexPan Posted June 16, 2019 Author Posted June 16, 2019 Кто то умеет, кто то не умеет, кто то только в ручном режиме.... А мне надо универсальное решение! Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.