Перейти к содержимому
Калькуляторы

E422 и охлаждение в шкафу оборудования

Добрый день Коллеги

 

Лето пришло- гимор с перегревом узла добавило.

на одном узле, в 422 шкафу есть 2 коммутатора MES-3124F+ оптический усилок.

У нага Год назад прикупил кондиционер для шкафов https://shop.nag.ru/catalog/14019.SHkafy-telekommunikatsionnye/17229.Konditsionery/26568.SNR-ACC-500-AC

Но в дверь не удалось поставить без проставок (сделали из П-образного аллюминьевого профиля ) 

Между проставкой и дверью шкафа есть уплотнитель, а отверстия заделаны как положено

Всё хорошо, холодит и т.п.

НО

От компрессора есть низкочастоный гул, которые раздается по всему чердаку, и от жителелей получили жалобы- выключили.

Вопрос:

Чем убрать этот низкочастотный гул. видно резонирует весь шкаф.

Может шумкой обклеить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, Login_sbl сказал:

Добрый день Коллеги

 

Лето пришло- гимор с перегревом узла добавило.

на одном узле, в 422 шкафу есть 2 коммутатора MES-3124F+ оптический усилок.

У нага Год назад прикупил кондиционер для шкафов https://shop.nag.ru/catalog/14019.SHkafy-telekommunikatsionnye/17229.Konditsionery/26568.SNR-ACC-500-AC

Но в дверь не удалось поставить без проставок (сделали из П-образного аллюминьевого профиля ) 

Между проставкой и дверью шкафа есть уплотнитель, а отверстия заделаны как положено

Всё хорошо, холодит и т.п.

НО

От компрессора есть низкочастоный гул, которые раздается по всему чердаку, и от жителелей получили жалобы- выключили.

Вопрос:

Чем убрать этот низкочастотный гул. видно резонирует весь шкаф.

Может шумкой обклеить?

прикрутите шкаф к стене, через очень толстый слой резины

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Login_sbl сказал:

У нага Год назад прикупил кондиционер для шкафов

скажите, а что побуждает использовать такие решения, как кондиционируемый шкаф где-то на техэтаже жилого дома?

не проще было прикупить за стоимость кондиционера какой-нибудь nexus который сам себя нормально охладит?

ну или просто шкаф побольше с какой-нибудь конструкцией пассивной теплопередачи?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, LostSoul сказал:

скажите, а что побуждает использовать такие решения, как кондиционируемый шкаф где-то на техэтаже жилого дома?

не проще было прикупить за стоимость кондиционера какой-нибудь nexus который сам себя нормально охладит?

ну или просто шкаф побольше с какой-нибудь конструкцией пассивной теплопередачи?

Строили при царе Горохе, а сейчас там оптики гора и что-то искать и переносить-выносить руководство не хочет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 час назад, Login_sbl сказал:

Чем убрать этот низкочастотный гул. видно резонирует весь шкаф.

Может шумкой обклеить?

Обклеивать судя по всему, без толку. Недостаточна, видимо, жесткость шкафа. Шкаф, видимо, надо укреплять, особенно в месте установки блока кондера. Кондер должен быть поставлен на жесткую раму. И ставить через все предусмотренные прокладки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знакомая проблема. Малой кровью не решите.  Надо делать несколько каскадов подвесов, чтобы все на резинках. Чтобы не передавались вибрации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Login_sbl сказал:

Строили при царе Горохе, а сейчас там оптики гора и что-то искать и переносить-выносить руководство не хочет

собрать вокруг этого шкафа ещё один побольше.

в этом  - убрать дверцу и поставить вентиляторы чтоб шел теплообмен на стенки "очень большого шкафа" , не?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, Bachaa сказал:

Надо делать несколько каскадов подвесов, чтобы все на резинках.

Не более двух. А может быть и одного каскада хватит, если правильный материал на прокладки подобрать, не столь упругий, как резина.

Или можно использовать элементы Пельтье, если шкаф и тепловыделение небольшие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, alibek сказал:

если шкаф и тепловыделение небольшие.

 

image.thumb.png.4c0f3d1133e5062ea6c39023d87a51f5.png

 

Если там УПС и пару горячих железяк, то ничем кроме кондея это безобразие не остудишь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот вот, каскады резинок (виброгасящий материал) еще поискать надо... 

будем искать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.