Имею в собственности два помещения в  соседних домах (цокольные этажи). Хочу абсолютно законным путем проложить между ними маломощный силовой кабель 220в (5 кВт на 200 метров).

Какие мои действия ? С управляющими компаниями обоих домов я, допустим, договорился. Что дальше ?

Прошу прощения за тупой вопрос, несмотря на то что много лет в операторском бизнесе - ни одной своей линии не имеем до сих пор. Специфика бизнеса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@grifin.ru Если собираетесь использовать имеющиеся канальи - топайте сначала в МОЭСК, там все объяснят, прайс за консультации у них на сайте. Если строите свое - искать собственника всех земельных участков, по которым пройдет кабель (далеко не всегда земля под домами - в собственности ТСЖ). Это в кадастр надо обращаться, получать выписки. Делать проект. Получать разрешения от всех собственников земли и зданий на прокладку по проекту. Топать с проектом и разрешениями в местный муниципалитет (МО, префектуру - что там у вас). Там уже по обстоятельствам. Скорее всего, потребуют экспертизы проекта в местном энергонадзоре/Масквабадэкспертизе

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

@grifin.ru, а если СИП подвесом? Даже с установкой своих опор (если нет чьих-то, которые можно использовать) выйдет дешевле и проще, чем в земле ковыряться. Уходить под землю, кмк, есть смысл только если есть готовая кабельная канализация под электрику.

Share this post


Link to post
Share on other sites

между подвалами кратчайшим расстоянием трубу  и по подвалам на лоток

далеко друг от друга эти здания?

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 часа назад, RialCom.ru сказал:

между подвалами кратчайшим расстоянием трубу  и по подвалам на лоток

далеко друг от друга эти здания?

200 метров. Копать свое ничего не хочу, там есть канализация, чья - понятия не имею. Хочу проложиться в ней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Надо бы узнать, чья. У меня до соседнего дома есть, но она рткашная. Даже лифтёры воздушку строили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только что, YuryD сказал:

 Надо бы узнать, чья. У меня до соседнего дома есть, но она рткашная. Даже лифтёры воздушку строили.

Как узнать ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интернет-провайдеров лежат насколько они законные - не знаю. Похоже так-же лежит диспетчерезация. Оба здания - жилые дома в рамках, похоже, единого проекта. Новый район из 5 домов. Раньше была одна УК, потом у старой УК одно из зданий отжали, сейчас возможно отожмут и второе...

канализация между интересующими зданиями проходит через подвал третьего. Подвал в собственности, сделан ремонт и лотки зашиты за потолок. Это главное препятствие почему я до сих пор этот кабель не кинул. Велика вероятность войны с собственником этого промежуточного подвала, по сему мне нужна абсолютно правовое решение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 минуты назад, grifin.ru сказал:

 

 Посему - узнать у сантехников - они в подвале знают всё. Домоэлектрик тоже иногда в курсе. Лифтеры точно знают всё, как идет их кобель, но попасть в подвал без местного обслуживающего - они не могут. Максимум допуска лифтёра - техэтаж лифтовой. Если подвал в собственности - ну пошлите бывшего замполита СА к нему в гости. И поймите - электро туда совать не получится. Ищите канальи энергосбыта

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 часов назад, grifin.ru сказал:

... абсолютно правовое решение ...

Ага, АБСОЛЮТНО ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ того, как засунуть силовой кабель в слаботочную канализацию неизвестного собственника...

 

Прям квест какой-то!

 

Для начала РД изучите и ПУЭ, а потом ищите правовые решения для выполнения работ со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями правил эксплуатации электрооборудования, т.к. я сильно сомневаюсь, что вы найдете ВЫДЕЛЕННЫЙ пустой канал в той кабельной канализации.

 

З.Ы. В Вашем случае если и есть РАЗУМНОЕ ПО ЦЕНЕ  решение, то оно точно будет прямо вот "совсем-совсем не в правовом поле", а если и в "правовом", то с какими-то большими недомолвками арендодателю...

 

Неужели на одном из адресов такая проблема есть в 5 КВТ мощности? Может можно обойтись и без силового кабеля между домами?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 часов назад, sdy_moscow сказал:

Неужели на одном из адресов такая проблема есть в 5 КВТ мощности? Может можно обойтись и без силового кабеля между домами?

 

если одна группа домов - центр питания не будет зарезервирован

да же если и не одна ТП для этих домов - по высокой стороне весьма вероятно от одной Распределительной Подстанции запитаны и лучше ставьте на ответственную  нагрузку бсперебойник и  акб побольше емкостью

Share this post


Link to post
Share on other sites

16 часов назад, RialCom.ru сказал:

если одна группа домов - центр питания не будет зарезервирован

да же если и не одна ТП для этих домов - по высокой стороне весьма вероятно от одной Распределительной Подстанции запитаны и лучше ставьте на ответственную  нагрузку бсперебойник и  акб побольше емкостью

Вы почти угадали. Дома подключены к разным питающим центрам.(Такая вот удача). В том и другом здании у меня в собственности есть по помещению. Каждое помещение подключено по 3 категории. В одном из них ответственная нагрузка. Хочу ее зарезервировать от второго. В принципе мне и 1 кВт хватит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 часа назад, grifin.ru сказал:

Вы почти угадали. Дома подключены к разным питающим центрам.(Такая вот удача). В том и другом здании у меня в собственности есть по помещению. Каждое помещение подключено по 3 категории. В одном из них ответственная нагрузка. Хочу ее зарезервировать от второго. В принципе мне и 1 кВт хватит.

И Вы решили по этому поводу засунуть в телефонную канализацию силовой кабель 220 вольт. Еще наверно сэкономить хотите, какой-нибудь ПУНП сунуть б/у, да? Ну подумаешь, потом колодец подтопит или при протяжке кабеля протрет изоляцию и какого-то нерадивого монтажника МГТС убъет нафиг! Или на броне кабеля оптического 220В будет радовать интернетчиков. Главное, ВЫ сэкономили на ИБП и генераторе.

 

Ну или предположим что-то с вашим АВР случиться и межфазное пойдет между подстанциями с фейрверком в подвале. ПОДУМАЕШЬ! Пусть МОЭСК разбирается.

 

Ребята, ПОДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ! Почитайте ПУЭ хотя-бы разок! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

если у Вас в собственности помещения - это не основания для присоединения между собой систем электроснабжения

 

у вас есть же согласованные схемы в АРБП каждого объекта для энергосбыта и там всегда есть пункт про ЗАПРЕЩЕНИЕ менять схему и присоединять субабонентов без письменного согласования

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 часов назад, Andrei сказал:

У лифтеров есть служебные собаки?!

 

 У них есть всё. Например нормальное заземление, а в новых наших высотках по два силовых ввода с разных трансов. Ну и с документацией бардака нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, я знаю для чего нужны ИБП.

12 часов назад, sdy_moscow сказал:

И Вы решили по этому поводу засунуть в телефонную канализацию силовой кабель 220 вольт.

Это вы сами придумали что я хочу 220 в слаботочку затянуть. Меня спросили что есть в канализации, я ответил что слаботочка там есть, не потому, что там только слаботочка есть, а потому что только про слаботочку я знаю. ПУЭ читали. Защиту от соединения ФАЗ на 5 кВт сделать не сложно и не дорого. Давайте ближе к теме пожалуйста.

 

7 часов назад, Unker сказал:

Поставьте ИБП ECOVOLT PRO 4048 на 4 акб, 120ач. И дешевле и проще. Часов 20 с 1 квт нагрузки должно тянуть.

Еще раз прошу. Давайте по теме, если бы я хотел поставить ИБП, я бы поставил ИБП, тем более что ИБП у меня стоит. И ДГУ тоже предлагать не надо. Случаи разные бывают, у меня вон в административном здании за долги самого здания (не мои) могут отключить электричество и не на 4 часа... Есть задача, прошу помочь решить ее так, как она описана, либо сказать что это не возможно.

 

8 часов назад, RialCom.ru сказал:

если у Вас в собственности помещения - это не основания для присоединения между собой систем электроснабжения

 

у вас есть же согласованные схемы в АРБП каждого объекта для энергосбыта и там всегда есть пункт про ЗАПРЕЩЕНИЕ менять схему и присоединять субабонентов без письменного согласования

Насчет схемы присоединение и пр этот вопрос выходит за рамки задачи. у меня задача протянуть провод, куда и как я его буду подключать - отдельная песня. А субабоненты тут рядом не стояли. Оба помещения принадлежат одному и тому-же лицу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

56 минут назад, grifin.ru сказал:

Случаи разные бывают, у меня вон в административном здании за долги самого здания (не мои) могут отключить электричество и не на 4 часа...

Ну так заключите прямой договор со сбытом и вас отключат не будут. Опосредствованное подключение через сети иных собственник вполне допускается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 минут назад, satboy сказал:

Ну так заключите прямой договор со сбытом и вас отключат не будут. Опосредствованное подключение через сети иных собственник вполне допускается.

Мы так далеко в демагогию уйти можем. Ну ок, давайте подискутируем.... Вы никогда не сталкивались с долбанутыми бабками из ТСЖ, с войной управляющих компаний и прочим беспределом ? Все это решаемые вопросы, но на их решение могут уйти месяцы. Нет таких ИБП, которые месяц будут держать нагрузку. Давайте уже ближе к вопросу как проложить кабель...

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 минуты назад, grifin.ru сказал:

Мы так далеко в демагогию уйти можем. Ну ок, давайте подискутируем.... Вы никогда не сталкивались с долбанутыми бабками из ТСЖ, с войной управляющих компаний и прочим беспределом ? Все это решаемые вопросы, но на их решение могут уйти месяцы. Нет таких ИБП, которые месяц будут держать нагрузку. Давайте уже ближе к вопросу как проложить кабель...

А вам известны случаи, когда отключали жителей - имеющих прямые договора со сбытом - из-за долгов упрявляшки??   Именно прямые договора, а не договор на управляшку - которая собирала бабло с народа и тратила их на свои цели...

 

 В случае с ТСЖ - управляшек и так далее - помещения обычно подключены к общедомовой сети, имеют свои счетчики и  прямые догоовра с энергосбытом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повторюсь, хотя коллега sdy_moscow уже вам намекнул - Нельзя в телефонную канализацию фазу пихать. Нельзя!!!   Даже не смотря на наличие комбинированных оптических кабелей с медными жилами...

Если есть кабельный коллектор или силовая канализация - другой вопрос.. НО его тоже нужно решать с энергетиками. И предоставить им разрешение собственников на прокладку вами электрических линий по общедомовому имуществу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не хочу я пихать в телефонную ! Там идет и что-то силовое, только я не знаю куда оно идет и как ! И чье оно...

Хотел-бы в телефонную запихнуть - давно бы запихнул !

 

Разрешение каких собственников надо ? Кто собственник ? Как узнать ? И почему у нас и энергетики и собственники дают разрешение ? Если энергетики не являются собственниками, то с какого хрена я их должен спрашивать ? Кто знает шарит в теме и может дать дельную информацию, а не советовать мне ИБП...

 

И насчет общедомового имущества у вас каша в голове. Давайте этот вопрос оставим за скобками с собственниками общедомового имущества обоих домов я решу вопрос самостоятельно. Меня интересует канализация между домами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.