Перейти к содержимому
Калькуляторы

[РЕШЕНО] ADSL bridge + Cisco router = пропадает связь

3 hours ago, zhenya` said:

то есть вы смешали эти 2 соединения и подаете это на фа4? разбирайтесь почему у вас нет связи между адсл модемом и циской. ))

какие 2 соединения? каждое соединение - отдельный влан

 

 

2 hours ago, Umux said:

Попробуйте проделать следующий эксперимент:

Подключите свитч между Cisco и модемом и при очередном обрыве связи

отключите/подключите кабель от свитча к модему и посмотрите, восстановится ли связь.

 

При случае попробуйте на Cisco вместо "shutdown/no shutdown"  команду "clear arp fa4"

 

 

Свитч уже подключен. Отключить попробую, но только в понедельник - сейчас местные на выходных.

 

clear arp попробую. Отпишу по результатам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вланы разные, то конфигурация иная должна быть на fa4.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 minute ago, zhenya` said:

Если вланы разные, то конфигурация иная должна быть на fa4.

fa4 считается WAN-портом. В sho int status не отображается. На него можно повесить IP-адрес, на другие нельзя (только на vlan). На корпусе он подписан не как fa4, а как WAN.

 

Да и есть другие точки с аналогичной конфигурацией, но интернет забирают через PON от того же провайдера. Там всё работает без сбоев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что в вашем понимании значит wan порт?

Если там реально трафик с тэгами приходит, то нужно делать сабинтерфейсы.

Int fa4.44

Encaps dot1q <vlan_id>

ip addr...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 minutes ago, zhenya` said:

Что в вашем понимании значит wan порт?

Если там реально трафик с тэгами приходит, то нужно делать сабинтерфейсы.

Int fa4.44

Encaps dot1q <vlan_id>

ip addr...

Там нет трафика с тегами (не должно быть). Там ADSL-модем в режиме бриджа.

Изменено пользователем asid2006

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откуда у вас там тогда внешний адрес с якобы другого канала?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 minutes ago, zhenya` said:

Откуда у вас там тогда внешний адрес с якобы другого канала?

fa4 - интернет через ADSL. Через него поднимается туннель GRE до корпоративной сети (резервный)

vlan2 - корпоративная сеть по основному каналу (ВОЛС - используется только для того, чтобы в случае пропадания ADSL можно было достучаться до роутера из того канала, который остался)

vlan16 - сеть с серверами, для которых создавался резервный канал. Тут грубо говоря неуправляемый свитч, к которому подключены 3 сервера и этот роутер

 

Ну и каждый влан выведен на отдельный физический порт

Изменено пользователем asid2006

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот самые мутные такие ситуации.

Крупняк заказывает vpnl3.

Мелочь - лишь бы интернет, а там до центрального офиса с постоянным ip нефиг делать vpn поднять.

И только у средняка зашквар vpn поднимать, а на l3 бабла нет.

Только subnet, только cisco, и отсутствие квалифицированного персонала в удаленных офисах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 hours ago, Umux said:

При случае попробуйте на Cisco вместо "shutdown/no shutdown"  команду "clear arp fa4"

Либо совпало по времени, либо помогло. Поставил на fa4 arp timeout 1800. Посмотрим что изменится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за провайдер? Не Ростелеком в Краснодарском крае? Уточните у прова - что за DSLAM к которому вы подключены, не Siemens случайно?

Если ответ на все выше поставленные вопросы - положительный, то проблема с arp-flood ищите у себя источник флуда или требуйте общения с инженером, это лечится вводом одной команды на DSLAMe

Изменено пользователем vano_kns

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Убрал все остальные попытки устранить проблему, оставил только arp timeout 1800 на fa4. Проблема не вернулась. Видимо, дело было именно в этом. Всем спасибо за участие. Очень помогли!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.