Доброго времени суток!

Ситуация такова. Есть объект где необходимо настроить детектор движения но настроить таким образом, чтобы срабатывал по одному из двух правил.

Либо по обоим одновременно, если оба правила совпали по времени.

 

Настраиваем Зону-1:

Тут все просто, появилось движение в указанной зоне - началась запись.

 

b32ec1c2cbf1.jpg

 

Настраиваем Зону-2:

Тут все наоборот, прекратилось движение в указанной зоне - началась запись. Грубо говоря правило инверсионное!

f77b92279aae.jpg

 

Такое возможно настроить?

Edited by humaxoid
Posted (edited)
11 минут назад, Adim сказал:

а смысл записывать если нет движения?
поставьте на постоянную запись или я что не догоняю))

 

Смысл вот в чем. Разложу ситуацию по полочкам, чтобы у остальных не было вопросов. Как видно из скриншота, камера расположена в цеху. На втором скриншоте вращающийся барабан. Ночная смена иногда отключает его. Видимо шум мешает спать :) Выработка падает. А утром начальник цеха докладывает что всё тип топ. Зачем писать постоянно? Никакого места на hdd регистратора не хватит. А так, в первой зоне появилось движение (закрашена красным) -пишем, во второй зоне остановили барабан (закрашено желтым) - тоже пишем. Остальное время барабан вращается, люди не шастают - запись остановлена.

Edited by humaxoid
Posted (edited)

микрофон и нет проблем

 

27 минут назад, humaxoid сказал:

Никакого места на hdd регистратора не хватит

у вас там 1 гиг чтоли )))

Edited by Adim
Posted
1 час назад, Stepan Alekseev сказал:

Базовыми функциями регистратора вероятно не получится. В платных ПО есть такая функция контроль активности персонала

Очень жаль! Придется вторую зону включать на постоянную запись по расписанию.

Posted
58 минут назад, humaxoid сказал:

Очень жаль! Придется вторую зону включать на постоянную запись по расписанию.

Вы можете днем вести постоянную запись по расписанию до вечера. Ночью выключить запись. Для ночи записывать snapshot'ы в это в разы меньше пространства. С утра снова запись

Posted

Заведите сигнал от пускателя, которым этот барабан включается/выключается на регистратор (там 4 входа и 2 выхода) да и контролируйте на здоровье. 

Posted
В 30.03.2019 в 06:53, Shurhenchik сказал:

Заведите сигнал от пускателя, которым этот барабан включается/выключается на регистратор (там 4 входа и 2 выхода) да и контролируйте на здоровье. 

Было бы хорошо если бы не расстояние до регистратора более 400м. Там оптоволокно до цеха. Уже настроил как рекомендует Степан Алексеев. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.