Agafonoff Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Nanostation M2 служат верой и правдой уже лет 6-7. Недавно пропала связь с точкой(стоит на крыше Атс Ростелекома и выступает в роли AP). Оказалось, сбросилась на заводские. Ну ок, забрал домой, настроил, вернул на место на крышу. При подключении кабеля начинают попарно моргать светодиоды(1-4, потом 2-4) и опять сброс к заводским. Промерил контакты на кабеле, оказалось, что плюс 24 вольта на контактах с 1 по 6, на 7 и 8 минус и звонятся между собой. Насколько знаю, 1, 2, 3 и 6 контакты для данных, а там напряжение, из за чего, как я думаю, точка сбрасывается. Пробовал отключить ресет в веб морде, не помогло. Кто нибудь встречался с подобным? КЗ в poe блоке? Каким тогда образом? Скатилась капля в кабеле к rj-45, который воткнут в блок? Пришел конец poe инжектору в здании атс? Но он же работает, просто плюс по каналам с 1 по 6... Сейчас попасть в здание АТС не могу, надо вылавливать инженеров с района. P.S. Такой блок, в случае замены, подойдет? https://shop.nag.ru/catalog/03100.Ubiquiti/11930.Aksessuary/06994.POE-24-12W Изменено 25 марта, 2019 пользователем Agafonoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба если сквозной ПоЕ не используется, то БП подойдёт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба @NewUse сквозное - это, к примеру, когда есть доп. потребитель, запитанный от второго порта убика, а от того другой и т.д, верно? А по поводу напряжения на дата каналах? Встречались с таким ранее? Коротыш? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба да, когда на втором порту тоже весит потребитель, по поводу напряжения на каналах данных, специально никогда не замерял, но если оно постоянное, то мешать не должно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба @NewUse я замерил на домашней точке, у нее напряжения на каналах данных нет. Завтра должны инженеры атс открыть, поглядим... Спасибо за ответ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба @Agafonoff в большинстве случаев попала влага коротнула контакты в разъёме и готовьте новый БП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба Скорее всего или повреждение кабеля, вода попадает, или БП замкнуло. Что бы вода, которая может попасть по кабелю, не попала в разъем у блока питания, нужно разрезать оплетку кабеля до разъема, и, по возможности, размещать БП разъемом вниз, что бы вода ранее из кабеля вытекала и не попадала в контакты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба достаточно петлю наверху перед точкой сделать, так, чтоб кабель от точки шёл вверх, это обычная практика... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) · Жалоба @Ferdin @Ferdin@Saab95 @NewUse спасибо за ответы. Хотел еще у вас спросить. Попытаюсь узнать у техников, есть ли возможность выделить мне ethernet порт на стоящем на атс коммутаторе. Собственно, так же, как и с адсл, сначала провод из ethernet порта коммутатора в ethernet модем, а от модема к убику? Или в этом случае провод можно сразу от коммутатора к убику, а авторизовываться на ethernet модеме у себя дома? Изменено 26 марта, 2019 пользователем Agafonoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба Авторизовываться можно и на наносе, если там PPPoE или IP выдают, он уже и раздаст вам IP в сеть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба @Saab95 насколько знаю, авторизация по pppoe. Не подскажете подробнее, как настроить обе точки? Авторизация на какой из 2 точек? На атс или на домашней? Какой режим Network выбрать у той и другой точке? Может, подскажете, пожалуйста, подробную статью? Искал, но находит немного не то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Я так понимаю, что лучше авторизовывать ближе к провайдеру? Помогите, пожалуйста, подробно настроить точки на доме и атс в вкладке Network. Авторизация Pppoe на точке на атс, чтобы провайдер видел только мак ближайшей точки, чтобы все точки были доступны по ip через web морду. P.S. Это верная настройка вкладки Network для точки доступа на атс? Network Mode: Router Disable Network: None Configuration Mode: Simple WAN Interface: BRIDGE0 IP Address: PPPoE User Name: Password: Service Name: Fallback IP: 192.168.10.1 Fallback NetMask: 255.255.255.0 MTU/MRU: 1492/1492 MRU Negotiation Yes Encryption: Disable MTU:1500 NAT: Disable Block management access: Enable DMZ: Disable Auto IP Aliasing: Disable MAC Address Cloning: Disable LAN Interface: WLAN0 IP Address: 192.168.1.1 Netmask: 255.255.255.0 DNS Proxy: Disable DHCP Server: Disabled UPnP: Disable Изменено 26 марта, 2019 пользователем Agafonoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба нат включите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба @NewUse ок. А в остальном правильно? На клиенте дома во вкладке Network какие настройки выбрать? В чем различие? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба @NewUse @NewUse @Saab95 @Ferdin здравствуйте. Был сейчас на атс, блок был залит водой, замкнут. Из кабеля чуть ли не фонтан. Заменил кабель полностью, блок поставил от домашней точки. Проблемный сейчас сушу. Подскажите, хочу как временное решение купить блок на 24 вольта 2 ампера или больше. Если подам питание на точку, она, по идее возьмет тот ампераж, который нужен или необходимо строго 24 вольта 0,5 ампера как у родного? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Да. Только нужно понимать что блоки все разные. Есть блоки от UBNT, они дорогие, выдают стабильное питание и совсем не греются, есть блоки компактного размера, которые сразу в розетку втыкаются, они греются сильнее, еще есть с проводком и инжектором, это самый плохой вариант. Что бы фонтана не было - надо изоляцию отрезать перед коннектором, или отрезать ее много и жилки в коннектор засунуть уже без изоляции кабеля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) · Жалоба @Saab95 да нет, мне как временное решение на несколько дней, пока идет купленный фирменный инжектор, подойдет блок 24 вольта 2 ампера? Нанос м2 сам определит, сколько надо ампер брать? По идее, должен? Не сгорит? Изменено 28 марта, 2019 пользователем Agafonoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Нет не сгорит, 2А это максимальный ток, который блок питания выдаст, если устройству надо 0.3, то он возьмет 0.3 и это даже лучше, т.к. блок работает на малой нагрузке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agafonoff Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба @Saab95 в принципе, так и думал, но на всякий случай перестраховался. Спасибо за помощь. А с ethernet портом в коммутаторе облом, его просто забрали с атс(видимо, в другом месте нужнее). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Saab95 сказал: Да. Только нужно понимать что блоки все разные. Есть блоки от UBNT, они дорогие, выдают стабильное питание и совсем не греются. Что бы фонтана не было - надо изоляцию отрезать перед коннектором, или отрезать ее много и жилки в коннектор засунуть уже без изоляции кабеля. poe от ubnt совсем не дорогие, насчет стабилизации - там в ней смысла нету - многократное преобразование по дороге. Сама loco/nano например, вполне заводится от 12В. Про кабель - неправильно, правильно делать петлю на кабеле,в нижней точке которой делать капельницу, прорезав оплетку и на скотче закрепить соломинку от коктейля, для слива водички. Летом - работает, в переходные сезоны - хуже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...