Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый вечер! 

В трёх жильном алюменивым кабеле длиной 200 метров который закопан под землёй пропал 0. Индикатор показывает на обеих жилах фазу. Известно что от электрического столба а это 30 метров имеется скрутка. Перекрутив скрутку все так же остаётся две фазы. Вопрос как можно найти повреждения? Может задействовать третью жилу под 0? Данный кабель пролежал 9 лет. 

Posted

третья жила - земля, вряд ли она к чему либо подключена на электрическом столбе, но лучше проверить и после подключить к нулю.. но по опыту, изоляция кабеля повреждена и у фазы и у нуля, и имеет место КЗ, так что в скором времени и фаза пропадёт, и помимо этого имеется утечка фазы в грунт, и если на столбе кабель посажен напрямую на линию 0,4 без автоматов, то в скором времени линия отгорит или в грунте или на столбе.

Posted
20 часов назад, sheft сказал:

третья жила - земля, вряд ли она к чему либо подключена на электрическом столбе, но лучше проверить и после подключить к нулю.. но по опыту, изоляция кабеля повреждена и у фазы и у нуля, и имеет место КЗ, так что в скором времени и фаза пропадёт, и помимо этого имеется утечка фазы в грунт, и если на столбе кабель посажен напрямую на линию 0,4 без автоматов, то в скором времени линия отгорит или в грунте или на столбе.

Нагрузка на кабель: насос водяной 1000 ватт, бойлер 1500 ватт, холодильник  170 ватт, стиралка 2100 ватт. + Телек, лампы,тюнер = 5000 ватт. Следовательно на 200м под землёй будут потеря напряжение, до этого использовалось сечения 10 мм2, вот стоит ли использовать 16 мм2 алюминия двух жильный? 

Posted

кстати да, собственно как узнали что вместо нуля фаза? индикаторной отверткой? бывает что и ноль светится...

мультиметром нужно проверить напряжение между фазой и нулём, фазой и землёй и нулём и землёй.

Posted
4 часа назад, Zhora227 сказал:

Нагрузка на кабель: насос водяной 1000 ватт, бойлер 1500 ватт, холодильник  170 ватт, стиралка 2100 ватт. + Телек, лампы,тюнер = 5000 ватт. Следовательно на 200м под землёй будут потеря напряжение, до этого использовалось сечения 10 мм2, вот стоит ли использовать 16 мм2 алюминия двух жильный?

Для начала неплохо бы открыть проект, и в разделе "электротехнические решения" посмотреть установленную и расчётную мощности. Результат сюда.

Потом открыть договор с электроснабжающей организацией, и посмотреть разрешённую мощность. Результат тоже сюда.

Потом будем посмотреть.

И из проекта можно ещё параметры подводящей кабельной линии.
 

Posted
6 часов назад, sheft сказал:

кстати да, собственно как узнали что вместо нуля фаза? индикаторной отверткой? бывает что и ноль светится...

мультиметром нужно проверить напряжение между фазой и нулём, фазой и землёй и нулём и землёй.

Электрики приезжали со своим прибором похоже на электронный индикатор с размером ручкой. Мультиметр не использовали. Я индикатором проверял 

Posted

если потребители работать перестали то хоть как обрыв) ну а вообще на 200 метровом кабеле на дальнем конце ноль вправе светиться индикаторной отверткой.

поставь этим же электрикам пузырь и пусть найдут тебе обрыв. они это легко делают с помощью тонового генератора и локатора с точностью полметра. ну или брось новый кабель, на этот раз бронированный. по весне закопаеш.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.