Перейти к содержимому
Калькуляторы

Многомод-одномод-многомод

Народ, подскажите плиз. Порвали кабель (многомод). Нужно сделать вставку метров 20. Многомода в наличии нету, если вварить 20 метров одномода, будет ли работать? Трасса около 500 метров. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, будет. Только потери на стыках будут не менее, чем по 2 дБ. Ну и если там что-то высокоскоростное, то тоже могут быть проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если кабель MM, то и на концах соответствующее оборудование.

500 метров это уже само по себе немало, а чтобы еще и с SM-вставкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще, если у Вас нет вариантов, что мешает попробовать? Сложные условия допуска и монтажа этих 20 м? Киньте его времянкой (если, конечно условия позволяют )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Frol, не все так просто =) подвернулась халтурка =) созвонился с заказчиком, он обьяснил суть проблемы. Облом в том, что объект режимный, работать можно с 8 до 16. Хочется побыстрому за пару часиков справиться =) и что б точно заработало =) 

Alibek, оборудование там точно соответствующее.... Там все работало лет 10 и тут мусоровоз =) 

Изменено пользователем Rhasta

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на авито многомода вагоны. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Bachaa это понятно, а на работе обрезков по 20м еще больше =) 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

годы идут, а вопросы те же... ;))) тридцать лет назад спрашивали: А если вместо биметалла, колючку повесить на воздушку, работать будет? А то у нас биметалла нет, а колючка есть...  Сейчас многомода нет...  Принципиально ничего не изменилось..  ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, Rhasta сказал:

а на работе обрезков по 20м еще больше =) 

Ну тогда че людям голову парить. Делай как нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

где-то видел умельца, который коаксиал вварил в порванный оптический кабель. То, что было - то и вварил. Тоже ж кабель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если оборудование многомодовое, то не заработает. Даже если вставка с одномодом длиной 1 метр, тут дело не в длине, а в переходе ММ - SM - ММ. Вы при переходе из ММ в SM потеряете навскидку 10 дБ. Динамический диапазон подавляющего большинства многомодовых SFP или медиаконвертеров такое затухание не осилит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 час назад, sinelnikov сказал:

Динамический диапазон подавляющего большинства многомодовых SFP или медиаконвертеров такое затухание не осилит.

Имею дофига XFP-модулей 10gbaseSR, которые скоммутированы вперемешку одномодом и многомодом. Ниче, работают. Основная проблема там в разьемных соединениях одномод-многомод.

А вот если их сварить, то оно работает стабильно. Конечно, от расстояния тоже зависит, но факт имеет место быть.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, [anp/hsw] сказал:

Имею дофига XFP-модулей 10gbaseSR, которые скоммутированы вперемешку одномодом и многомодом

ужас-ужас. И никого не расстреляли до сих пор? А стоило бы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, NikeC сказал:

И никого не расстреляли до сих пор?

Как уж тут расстреляешь? Это не 10 лет назад, когда многомод на каждом углу валялся.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, [anp/hsw] сказал:

Это не 10 лет назад, когда многомод на каждом углу валялся.

Так и сейчас с ним проблем нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, NikeC сказал:

Так и сейчас с ним проблем нет

Не каждый поставщик даже под заказ многомод повезет.

Патчкорды еще ладно, но много вы у нага, например, найдете многомодового кабеля?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, [anp/hsw] сказал:

Патчкорды еще ладно, но много вы у нага, например, найдете многомодового кабеля?

А я у НАГа в принципе кабель не догадаюсь искать. Есть много других точек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, NikeC сказал:

Есть много других точек

Многомода в них также, если и будет, то куски, лежащие уже лет по 5-10.

Не массовый он.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 минут назад, [anp/hsw] сказал:

Многомода в них также, если и будет, то куски, лежащие уже лет по 5-10.

Не массовый он.

значит не те точки смотрите. Обращайтесь на заводы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.03.2019 в 17:19, [anp/hsw] сказал:

Многомода в них также, если и будет, то куски, лежащие уже лет по 5-10.

Не массовый он.

 

Не сравнивайте, тут большинство провайдеры, и магазины смотрите провайдерские..

В многомод для локалок, и смотреть надо у поставшиков для скс... у них есть и много, достать не проблема.

Сталкивался правда три раз всего за последние два года, но всегда без проблем находил...

В 20.03.2019 в 17:19, [anp/hsw] сказал:

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.03.2019 в 17:02, [anp/hsw] сказал:

Патчкорды еще ладно, но много вы у нага, например, найдете многомодового кабеля?

А чо, на Паше уже свет клином сошелся? У Паши его нет, ибо Паша в нем ничего не петрит. Любого многомода можно найти, надо только знать где.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.