Перейти к содержимому
Калькуляторы

Видеонаблюдение в лифте Безопасный регион

Добрый день!

Есть ли у кого то опыт проектирования/монтажа видеонаблюдения в лифтах по программе "Безопасный регион"?

 

Вопрос по варианту проводного видеонаблюдения, а именно: 

какой кабель применить, как крепить, и где коммутируется в машинном помещении (в случае с применением плоского лифтового кабеля)?

 

По-моему, беспроводный вариант для БРегиона не проходит? 

Изменено пользователем Aint

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблем с лифтами две - организационная и техническая. Первая обусловлена тем, что в ПУБЭЛ запрещено размещение в шахте лифта и машинном помещении чего-либо, не относящегося к лифтам. Вторая - кабель (шлейф под кабиной) нужен очень мягкий, иначе переломается быстро.

 

В лифтах шлейф кабины приходит в клеммную коробку на боковой стене в середине высоты шахты. Оттуда в стальной трубе многожильный кабель идёт в машинное помещение.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.03.2019 в 12:05, Aint сказал:

По-моему, беспроводный вариант для БРегиона не проходит?

Эм...это еще почему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

35 минут назад, Blacklotus сказал:

Эм...это еще почему?

Так мне сказали год назад в Мингосе  - только проводной.

Что то поменялось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не сталкивался с таким ограничением, хотя и в лифтах под БР ничего не строили.

Чем аргументировали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИМХО: с лифтовым хозяйством не стоит экспериментировать, безопасность и пр. В случае аварии велик риск что всё спишут на видеонаблюдение.(Вам не хочется отбывать срок за ремонтёра которого набрали по объявлению).

надо обращаться к изготовителям лифтов, у них сто пудов есть стандартные и одобренные ими решения. главное добыть одно а его уже потом отправлять на одобрение в компании которые не ответили.

либо от греха подальше отказаться от установки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.03.2019 в 12:05, Aint сказал:

Есть ли у кого то опыт проектирования/монтажа видеонаблюдения в лифтах по программе "Безопасный регион"?

есть, в т.ч. в зданиях с этажностью > 25, правда не по прогр. "БР", в этом нет ничего сложного,  от слова "вообще"

 

В 04.03.2019 в 12:05, Aint сказал:

какой кабель применить, как крепить, и где коммутируется в машинном помещении (в случае с применением плоского лифтового кабеля)?

эти вещи спрашиваются не на форумах, а в запросе на ТУ.

нам предписывали в ТУ, в большеэтажных зданиях, переход с витой пары на гибкий коаксиал, 2 конвертера, коакс. кабель крепили к подвесному кабелю лифта, проект и места размещения согласовывали. никакого колхоза. 

Изменено пользователем Goog

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 3/4/2019 at 3:56 PM, straus said:

Проблем с лифтами две - организационная и техническая. Первая обусловлена тем, что в ПУБЭЛ запрещено размещение в шахте лифта и машинном помещении чего-либо, не относящегося к лифтам. Вторая - кабель (шлейф под кабиной) нужен очень мягкий, иначе переломается быстро.

 

В лифтах шлейф кабины приходит в клеммную коробку на боковой стене в середине высоты шахты. Оттуда в стальной трубе многожильный кабель идёт в машинное помещение.
 

а если поставить внизу возле пружин wifi точку доступа и снизу лифта вывести антенну приемника?

 

Это будет работать?  Проще такое сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В своё время я делал по теме. Если кратко: к шлейфу крепить запрещено. Вёл переписку с госорганами. Можно использовать отдельный шлейф. Дорого. Лифтовая компания пошлёт с лишними соплями. Делайте запрос кто обслуживает лифт. Вероятно скажут - радио ставьте, дадут ТУ. Питание на кабине есть отдельное обычно. У нас решение реализовано, работает более 5 лет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@axelmib на wifi в итоге?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устройства безопасности и на Wi-Fi? Мы точно на техническом форуме?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andris да. Люди с техническим бекграундом понимают ограничения тех или иных решений и умеют подсчитывать стоимость решений.

 

Так, например с лифтом провод дорого подобрать, потому что провод много раз каждый день разгибается туда-сюда и у него стремительно быстро разрушается изоляция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, Andris сказал:

Устройства безопасности и на Wi-Fi? Мы точно на техническом форуме?

Да. Устройство безопасности. На нанках 5. На 2.4 себя плохо показывают. Лифтовая компания (если не идиоты) вас с кабелями на лужайку пошлют. Ростехнадзор запрещает подвес кабелей отдельных и подвязывание к шлейфу. Мы с ними отдельно по этому поводу общались. Лифтовиков при первой же проверке драть будут похлеще БДСМ. Кстати, очень хорошо себя показывают камеры domemini omni. У них фокусное 1.7 и они маленькие, со звуком. Ниже пример из лифта картинки. Маленькая кабина, видно все от пола до потолка. На других камерах вы половину кабины только видеть будете. Крепили все снизу кабины лифта, ответную часть снизу шахты. Питание с нанки для камеры забирали (чтобы иметь возможность перезагружать без вызова лифтеров). Нанки имеют на борту ватчдог. Камеры сами смогут пинать по питанию.

 

 

C599A565-FE38-4A8C-B1E7-1B6277C1F8E6.jpeg

Изменено пользователем axelmib

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@axelmib а питание в лифте вы как согласовывали?

 

Это же и общедомовые нужды, и в лифте надо проводами куда-то подключаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут есть такая мысль. Во всех лифтах обязательна диспетчеризация, в которую входит переговорное устройство в кабине. Раньше, во времена систем "Комфорт" и "Эталон", в шлейфе под кабиной для этого висел дополнительный третий кабель - 6 жил по 1-1.5 квадрата со стальным тросом (чтобы не переламывался). Сейчас диспетчеризацию перевели на IP, значит и на кабину по идее может приходить специальная витуха.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, straus сказал:

Сейчас диспетчеризацию перевели на IP

Даже если где и так, то это скорее всего какая-нибудь закрытая изолированная сеть, в которую непонятно кого не пустят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, maxlapshin сказал:

@axelmib а питание в лифте вы как согласовывали?

 

Это же и общедомовые нужды, и в лифте надо проводами куда-то подключаться.

ТУ лифтовая даёт и на месте с лифтавиками уже решаете куда, без них вообще никак не поставите все равно. Общайтесь с инженерами обслуживающей компании. Не вы за лифт отвечаете, а они. Им за все сопли отвечать по шахте лифта. Оно им надо? 220 в любом случае на лифт приходит. Только от света не берите, для сохранения энергии свет у многих производителей в кабинах отключается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 часа назад, axelmib сказал:

220 в любом случае на лифт приходит.

В древних лифтах с релейными станциями, начиная от Никопольских с распашными дверями и до Карачаровских/Могилёвских/Киевских с раздвижными дверями, на кабину приходит постоянка 110 В для цепей управления (кнопки, реле) и переменка 24 В для цепей индикации (лампочки). Чего сегодня в лифтах с микропроцессорными контроллерами - к сожалению не знаю.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.04.2019 в 06:33, axelmib сказал:

На других камерах вы половину кабины только видеть будете.

мда:-)

и эти люди лезут заниматься видеонаблюдением в лифтах.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так на каком решении в итоге остановились? Что лифтовики согласовали? Гибкий коаскисал? Или все же радио на наносах 5 ГГц?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...