Ромео Posted March 1, 2019 (edited) · Report post Добрый день! Наблюдается некорректная работа arp inspection при использовании port-channel. Суть в том, когда не используется port-channel, всё работает прекрасно. Но при port-channel'е не проходят любые arp'ы, как валидные так и левые. Данная проблема пока зафиксирована на SNR-S2990G-24FX Скрытый текст SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Aug 15 17:04:56 2018 sysLocation Russia, Moscow CPU Mac f8:f0:82:75:e4:a4 Vlan MAC f8:f0:82:75:e4:a3 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0281) BootRom Version 7.1.41 HardWare Version 1.0.2-UPS CPLD Version N/A Serial No.:SW041710H707000014 Copyright (C) 2018 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Примерный кусок конфига: ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 700 ip dhcp snooping binding enable ip arp inspection vlan 700 ip dhcp snooping binding user b8-69-f4-72-54-68 address 10.1.1.18 vlan 700 interface Ethernet1/0/21 Interface Ethernet1/0/21 switchport access vlan 700 ip arp inspection limit-rate 100 Interface Ethernet1/0/27 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 700 port-group 2 mode active Interface Port-Channel2 load-balance dst-src-mac ip dhcp snooping trust Edited March 1, 2019 by Ромео Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksey Sonkin Posted March 1, 2019 · Report post @Ромео Добрый! На тестовом стенде ситуацию воспроизвести не удается. Создайте, пожалуйста, обращение на support.nag.ru с приложенными 'show run' , 'show ver' и описанием схемы тестирования. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...