-SAM- Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день. Купил ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 Помогите разобраться с его функциями ECO\байпасс\настройка аккумуляторов или в это лучше не лазать? Написано в описании, что он поддерживает горячую замену батарей. какова последовательность действий? Хочу протестировать пока в работу его не поставил. Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-SAM- Опубликовано 1 марта, 2019 · Жалоба На ИБП установлен Модуль SNMP DL801 для ИБП, на его WEB морде есть опции удалённого администрирования. не срабатывает ни одна, пробовал включить, диагностику. Что я делаю не так ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Добрый день. ЕСО - позволяет ИБП работать в режиме байпас в то время, пока напряжение сети находится в заданных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, ИБП включает инвертор и питание нагрузки осуществляется при помощи системы двойного преобразования. Байпас - Принудительно переводим ИБП в режим байпас и на нагрузку будет отдаваться питание от сети до тех пор, пока оно находится в установленных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, питание подаваться прекратится. Настройка АКБ - влияет только на расчет времени автономной работы (при наличии дополнительных блоков батарей). По умолчанию данные настройки можно не изменять. Горячая замена батарей подразумевает возможность отключить АКБ, в то время пока ИБП находится в "боевом режиме", т.е. работат от сети и питает нагрузку. Просто отключаем АКБ, меняем их (если требуется) и подключаем обратно. Каких-либо дополнительных манипуляций не требуется. Функции удаленного контроля Все работают. ИБП должен быть включен в сеть и работать в режиме Online (горит зеленый индикатор) Если все же какие-либо моменты вызывают вопросы, просьба обратиться в техподдержку support@nag.ru Будем разбираться по каждому вопросу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-SAM- Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnToN.P Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Добрый день. Подскажите как принудительно перевести ИБП в режим байпас? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Добрый день. Если мы говорим про ИБП SNR серии Element То необходимо в настройках ИБП сначала включить функцию байпас "Bps" Затем необходимо выключить инвертор: зажимаем левую и среднюю кнопки. ИБП будет отдавать питание на выход до тех пор, пока напряжение находится в заданных рамках. Можно также использовать режим ЕСО. При активации данного режима, ИБП автоматически будет работать в байпасе до тех пор пока напряжение находится в заданных рамках. Как только выйдет за заданные рамки, то сразу включится инвертор для поддержания заданного напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnToN.P Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба В режиме ECO я могу произвести замену АКБ ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба ИБП поддерживает горячую замену акб без отключения нагрузки в любом режиме работы (за исключением работы от аккумуляторов разумеется) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnToN.P Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба А модель snr-ups-onrm-1000-x24 так же поддерживает горячую замену АКБ? Если нет то возможно ли замена Акб в Режиме ECO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Все модели ИБП SNR серии Element поддерживают горячую замену АКБ snr-ups-onrm-1000-x24 в т.ч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...