Перейти к содержимому
Калькуляторы

Странный сбой сервера

Есть сервер на платформе SuperMicro SYS-5017R-MF. Спокойно себе работал лет шесть.

Вчера переключали на сервере питание. Поскольку на сервере только один БП, то погасил сервер (shutdown -P). Теперь он не включается, но не включается довольно странно.

При включении загораются LED-индикаторы питания и сетевых интерфейсов, на портах коммутатора, куда подключен сервер, есть небольшая сетевая активность и даже MAC-адреса.

Но при этом сервер недоступен по сети, на VGA нет сигнала (подключенный монитор ничего не показывает), порты PS/2 или USB неактивны (при подключении клавиатуры она не работает).

При включении нет каких-либо звуковых сигналов или индикации аварии, сервер просто включается, но не работает. Аппаратного KVM у него нет, а IPMI так же не работает.

 

Нет предположений, что с ним?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сдыхал так один, оказалось дело в Биосе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батарейку не менял, но чтобы от этого были описанные проблемы — никогда не сталкивался.

Уж самотестирование от батарейки не зависит, а у меня оно не выполняется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, alibek сказал:

а IPMI так же не работает

Через обычные порты LAN пытались, или через выделенный порт (над USB)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, alibek сказал:

Уж самотестирование от батарейки не зависит, а у меня оно не выполняется.

Это ты зря. Видел матери которые даже не включались со сдохшей батарейкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, Ivan_83 сказал:

Это ты зря. Видел матери которые даже не включались со сдохшей батарейкой.

+100500

но такое было с обычными матерями, у серваков не наблюдал таких проблем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок, проверю.

Если дело в батарейке, то будет намного проще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В моем случае я связывался с техподдержкой, они изучив все сделали вывод, что дело в микрухе БИОСа. Обновить через способ Super.rom не вышло, пришлось в такую же микруху залить биос через программатор, запаять и после этого мать завелась.

Родная видимо каюкнулась, хотя читалась и писалась в программаторе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Antares сказал:

но такое было с обычными матерями, у серваков не наблюдал таких проблем

Было и с серверами, по такой же схеме. Из тех, что помню, Supermicro и Asus. С некоторых пор держим запас батареек и при любых странностях первым делом их меняем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, ixi сказал:

Asus

Эти да, очень любят окоченеть при слабой батарейке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как бы там батарейку выковырять?

Там обычная CR2032.

Но сверху стоит плата расширения, до батарейки я могу достать только сбоку, но сбоку ее не получается вытащить.

Там какая-то защелка или ее просто нужно потянуть сильнее?

Плату расширения трогать не могу, это многопортовая сетевая плата с байпасом и через нее ходит абонентский трафик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот оно что.

А я вбок пытался защелку оттянуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 час назад, ixi сказал:

Банально, но: батарейку меняли?

Век живи, век учись.

Дело было в батарейке. Заменил батарейку и все стартовало.

Я с таким (чтобы без батарейки BIOS не стартовал) даже на десктопах не сталкивался, а уж от сервера вообще не ожидал.

 

23 часа назад, alibek сказал:

Аппаратного KVM у него нет, а IPMI так же не работает.

Кстати, заодно почитал спецификации и вроде как mgmt-порт имеет аппаратный IPMI.

Просто для его активации нужна платная лицензия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.02.2019 в 10:21, alibek сказал:

Просто для его активации нужна платная лицензия

Платная лицензия нужна для обновления firmware через web-интерфейс ipmi. Все остальное работает и так. По-умолчанию, для ipmi назначен выделенный интерфейс и включен dhcp-клиент. Либо из CMOS Setup настройте вручную либо поднимите дхцп-сервер, тогда появится доступ к веб-морде. Также есть утилита ipmiview, где-то на ftp Supermicro лежит, бесплатная и довольно удобная. Позволяет цепляться к ILO-2, ILO-3.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.