prolan Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба После замены BDCOM P3310C на P3608-2TE появилась непонятная проблема - при нормальном уровне сигнала (-18.1) ONU регулярно отваливается без каких-либо видимых проблем: Цитата Feb 16 23:13:56 %OLT: Interface EPON0/1:40's CTC OAM extension negotiated successfully! Feb 16 23:13:53 %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational Feb 16 23:13:53 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73fb.08ee is authenticated on EPON0/1:40. Feb 16 23:13:53 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73fb.08ee is registered on EPON0/1:40. Feb 16 23:13:49 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73fb.08ee is deregistered on EPON0/1:40. Feb 16 23:13:05 %OLT: Interface EPON0/1:40's CTC OAM extension negotiated successfully! Feb 16 23:13:02 %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational Feb 16 23:13:01 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73fb.08ee is authenticated on EPON0/1:40. Feb 16 23:13:01 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73fb.08ee is registered on EPON0/1:40. Feb 16 23:12:57 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73fb.08ee is deregistered on EPON0/1:40. Feb 16 23:05:12 %OLT: Interface EPON0/1:40's CTC OAM extension negotiated successfully! Feb 16 23:05:09 %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational Feb 16 23:05:08 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73fb.08ee is authenticated on EPON0/1:40. Feb 16 23:05:08 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73fb.08ee is registered on EPON0/1:40. Feb 16 23:05:04 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73fb.08ee is deregistered on EPON0/1:40. Feb 16 22:59:43 %OLT: Interface EPON0/1:40's CTC OAM extension negotiated successfully! Feb 16 22:59:40 %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational Feb 16 22:59:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73fb.08ee is authenticated on EPON0/1:40. Feb 16 22:59:40 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73fb.08ee is registered on EPON0/1:40. Feb 16 22:59:36 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73fb.08ee is deregistered on EPON0/1:40. Feb 16 22:53:41 %OLT: Interface EPON0/1:40's CTC OAM extension negotiated successfully! Feb 16 22:53:38 %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational Feb 16 22:53:38 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73fb.08ee is authenticated on EPON0/1:40. Feb 16 22:53:38 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73fb.08ee is registered on EPON0/1:40. Feb 16 22:53:31 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73fb.08ee is deregistered on EPON0/1:40. Feb 16 22:52:56 %OLT: Interface EPON0/1:40's CTC OAM extension negotiated successfully! Feb 16 22:52:53 %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational Отваливается каждые 1-5-10 минут. Вроде пробовали менять ону - результата не дало (но можно попробовать еще раз, у меня нет 100% уверенности что она менялась. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобныем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo_lynx Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Уровень надо смотреть НА ОБОИХ КОНЦАХ линка - не только на приёмнике в ОЛТе, но и на приёмнике в ОНУ. Будете удивлены, но эти уровни всегда разные. Иногда бывают критически разные... Изменено 16 февраля, 2019 пользователем nemo_lynx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
prolan Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 11 минут назад, nemo_lynx сказал: Уровень надо смотреть НА ОБОИХ КОНЦАХ линка - не только на приёмнике в ОЛТе, но и на приёмнике в ОНУ. Будете удивлены, но эти уровни всегда разные. Иногда бывают критически разные... OLT#show epon optical-transceiver-diagnosis int epoN 0/1 | in "epon0/1:40" epon0/1:40 -18.2 - со стороны OLT Со стороны ONU: OLT#show epon int epoN 0/1:40 onu ctc optical-transceiver-diagnosis operating temperature(degree): 47 supply voltage(V): 3.2 bias current(mA): 15.8 transmitted power(DBm): 1.4 received power(DBm): -13.6 сигналы отличные с обеих сторон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximfs79 Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Попробуйте обновится до актуально ПО, еще 36-я серия ведет себе так при наличии обильного мультикаст трафика. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Maximfs79 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pifan Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Есть такая же проблема, но на BDCOM P3310C. Зависают точки периодически, но интервалы всегда разные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
semop Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба У нас стояла станция BDCOM 3608-2TE в одном месте в качестве временного решения, потому что не надо было в том месте столько пон-портов. Потом приехала BDCOM P3310C и залив конфиг 1 в 1 мы ее поменяли. В итоге стало так, в разных местах работают: BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 56869 BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 50174 36 "сильнее" по мультикасту, чем 33 В среднем всегда 25-30 групп на OLT. Вроде все ровненько) Какие у вас ONU? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo_lynx Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Конфиг от 3608 никак не пойдёт 1 в 1 на 3310, ибо 36-я это уже L3, а 33-я таки L2. Отсюда же у них разные концепции и настройки dhcp-relay. 36-я потому и "сильнее по мультикасту", ибо таки для L3 нужен заметно пошустрее проц, и соответственно, другой софт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
semop Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Кроме мультикаст-команд там ничего не изменилось. L3 не нагружал. Зачем оно там? DHCP-RELAY 1 в 1 строчки. Мультикаст на 36 сильнее в плане limit групп. И только. На 3310 их там 256 может быть. На 3608 - 512, если не ошибаюсь. Для обеих железок это создает некоторое неудобство в плане конфига диапазонов групп. И всё. Ну, не считая что если групп более 256 то 33 уже не подойдет, OLT просто не даст такое применить. Но это вопрос уже к ТВ-одминам и с их головной импотенцией, когда не могут сделать упорядоченный человеческий список групп) На самом деле, народ, ничем не отличаются железяки. Ну я по крайней мере не увидел какую то разницу в работе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg46 Опубликовано вчера в 12:16 · Жалоба Добрый день. Нашли решение данной проблемы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 13 часов назад · Жалоба была проблема с отвалами, причина была в sfp модулях, 6 штук гейтрей на файбертуле были куплены Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...