Перейти к содержимому
Калькуляторы

Проблема с конфигом BDCOM GP3600-16

Не пойму где ошибка, в логах вот что пишет:

%GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/4:1.

И в итоге отваливается Ethernet порт на ОНУшке. И так на всех ОНУшках.

ОЛТ у меня сейчас на стенде стоит.

 

Подскажите, если кто-то знает

sh_run.txt

Изменено пользователем trsnah

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столкнулся с похожей проблемой:

%GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/7:23
%GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/7:23

 

Порт ethernet отваливается поскольку ONT недогружает конфигурацию:

show gpon interface GPON0/7:23 onu basic-info
Traffic management option      Priority and rate (2)
Battery backup                 Disable monitoring (0)
Admin state                    Unlock (1)
Operational state              Enabled (1)

EquipmentID                    G710
OMCC version                   ITU-T G.988 (2010)(Baseline only)
Vendor product code            0
Security capability            AES-128 (1)
Security mode                  AES-128 (1)
Total priority queue number    120
Total traffic scheduler number 15
Total GEM port number          256
Total ethernet UNI number      1
Total VEIP UNI number          1
Total POTS UNI number          0
Image #0 version               V2.1.3         (56322E312E330000000000000000)
Image #0 status                valid/active/committed
Image #1 version               V2.1.3         (56322E312E330000000000000000)
Image #1 status                valid/inactive/uncommitted
Piggyback DBA reporting        Mode 0 only (0)
Whole ONU DBA reporting        Not supported (0)
Distance                       8867.3 m
Image update state             None (0)
Operator ID                    CTC
CTC SpecVersion                0
CTC Onu Type                   SFU (0)
TxPowerControl                 1
ONU Config                     Failure(Mib ready) (3)
Online Duration                4h 1m 37s

 

Вам удалось эту проблему как-то победить ?

 

p.s. версия ПО 10.3.0D Build 60551

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столкнулся точно с такой же бедой:

В 02.05.2019 в 21:20, Maximfs79 сказал:

%GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/7:23
%GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/7:23

Чем-то смогли побороть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.05.2019 в 21:20, Maximfs79 сказал:

%GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/7:23
%GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/7:23

Никто не делится решением. Отвечу сам себе, потому как удалось разобраться в чём причина.

Указанные строки лога сообщают, что ОНУ не удалось применить профиль мапинга и создать виртуальные порты (GEM), потому что не получилось выделить под GEM необходимую полосу пропускания. Именно в полосе пропускания вся загвоздка. При активации ОНУ, в ней создаются GEM (минимум 1), под каждый из которых выделяется CIR-полоса в общем канале (как для download, так и для upload).

Пример. Если ширина общего канала upload 1244160 kbps, и планируется подключить к этому каналу 128 ОНУ, то на каждую ОНУ надо выделить не более 1244160 / 128 = 9720 kbps CIR. Если выделить больше, то общая полоса канала будет полностью исчерпана до того, как зарегистрируются все ОНУ, "опоздавшие" получат вышеуказанную ошибку.

Изменено пользователем nemo_lynx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы у себя аналогичную проблему решили установкой CIR в значение 512 (так посоветовал BDCOM).

 

Но сейчас сталкиваемся с проблемой с самопроизвольным перезапуском OLT (порядка 600 ONT, с меньшим кол-во нормально работало) и загрузкой CPU 50% (OLT только L2 молотит). 

 

  No. 1: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-10 8:1:51
  No. 2: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-10 19:10:12
  No. 3: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-11 22:53:50
  No. 4: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-12 10:32:33

 

Также есть баг с 1-м 10G портом, который после ребута не "поднимается", лечится использованием порта №2.

 

В прошивке BD_GP3616_10.3.0D_63558 пофиксили, но других багов наделали.

 

Хотя может конечно уже новее есть софт.

 

В целом железка хорошая, но софт необходимо допиливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На счет самопроизвольных перезапусков, вопрос отпадает, оказался бракованный OLT :)

 

Есть еще вопрос, может кто сталкивался, на OLT зарегистрировано 600 приставок, если отключить все порты GPON (т.е. убрать полностью нагрузку трафиком), процессор загружен ~ 50%.

 

Это как-то вылечить можно или так и должно работать?

 

test#show task | incl bcmL
bcmL 80a2335c 86fa4070 128 8002e29c 86fa3ad8 86f9c320 3d0004 PD  0.94   4232192
bcmL 81005444 85042fa0 180 8002e29c 85042c80 8503f250 3d0004 PD 32.26   8200490
 

CPU utilization for one second: 46%; one minute: 39%; five minutes: 64%
CPU MAX utilization: 100%(2106-2-6 5:30:5)
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 12.08.2019 в 12:29, Maximfs79 сказал:

Также есть баг с 1-м 10G портом, который после ребута не "поднимается", лечится использованием порта №2.

Тоже заметили такой баг. Лечили вытыканием и втыканием оптического патча в модуль на порту T1 - так линк заводится. Но если это такая фича, то это не дело :( . Надо попробовать порт Т2.

Изменено пользователем nemo_lynx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.08.2019 в 13:31, nemo_lynx сказал:

Никто не делится решением. Отвечу сам себе, потому как удалось разобраться в чём причина.

Указанные строки лога сообщают, что ОНУ не удалось применить профиль мапинга и создать виртуальные порты (GEM), потому что не получилось выделить под GEM необходимую полосу пропускания. Именно в полосе пропускания вся загвоздка. При активации ОНУ, в ней создаются GEM (минимум 1), под каждый из которых выделяется CIR-полоса в общем канале (как для download, так и для upload).

Пример. Если ширина общего канала upload 1244160 kbps, и планируется подключить к этому каналу 128 ОНУ, то на каждую ОНУ надо выделить не более 1244160 / 128 = 9720 kbps CIR. Если выделить больше, то общая полоса канала будет полностью исчерпана до того, как зарегистрируются все ОНУ, "опоздавшие" получат вышеуказанную ошибку.

Спасибо огромное за объяснение.

 

Подскажите, имеется оборудование BDCOM GP3600-08 я нашёл в конфиге, что ширина канала pir/cir  может задаваться в двух местах:

здесь (первый вариант) задаётся ширина именно в случае настройки контейнера


gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512


так и здесь (второй вариант) общая настройка скорости

 

gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
gpon-profile pir 1244160 cir 1244160


в вашем ответе выше имеется ввиду, что ширину канала мы меняем в первом или во втором варианте?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В первом - в настройке контейнера. У меня сейчас так стоит:

 

gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 1024

 

gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
gpon-profile pir 1244160 cir 1244160

 

128 ОНУ без проблем регистрируются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, nemo_lynx сказал:

В первом - в настройке контейнера. У меня сейчас так стоит:

 

gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 1024

 

gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
gpon-profile pir 1244160 cir 1244160

 

128 ОНУ без проблем регистрируются.

Вот и мне стало удивительно почему у нас при настройке

 

gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512


gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
gpon-profile pir 1244160 cir 1244160

 

всего лишь на 25-ой ONU по счёту вылезало

 

warnings(4)    OCT 7 11:18:11    %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/3:25.   
warnings(4)    OCT 7 11:18:11    %GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/3:25.   
warnings(4)    OCT 7 11:18:1    %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4244434D622FEC37 is activated on GPON0/3:25.   
warnings(4)    OCT 7 11:18:1    %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4244434D622FEC37 is discovered on GPON0/3:25.   

 

поэтому мне и подумалось также про onu-rate-limit , ибо там тоже указываются значения pir/cir

 

откуда и почему в нашем случае появляется сообщение про Bandwidth allocation failure ума не приложу...

как это для ONU может не хватать полосы пропускания при настройке  cir 512 в контейнере.... ?

 

у вас какая версия софта , не подскажите?

у нас так -

BDCOM(tm) GP3600-08 Software, Version 10.3.0D Build 58094

 

Изменено пользователем paraxx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.10.2019 в 16:42, nemo_lynx сказал:

В первом - в настройке контейнера. У меня сейчас так стоит:

 

gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 1024

 

gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
gpon-profile pir 1244160 cir 1244160

 

128 ОНУ без проблем регистрируются.

доброго дня, у вас нет возможности выслать конфиг *естественно без чувствительной информации* , хочу сравнить что у нас не так. я был бы премного благодарен

хотя я подозреваю, что это у нас бракованная bdcom станция - ибо не имеет смысла то, что периодически вылезает сообщение Bandwidth allocation failure  при подключенных всего 20-25 ONU

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем мои наблюдения: все очень сильно зависит от того, в одном влане ОНУ или нет. Т.к.  профайл flow mapping без указания vlan id не работает (хотя поидее если влан не указан - должен применяться ко всем)

 

Итог: в один профайл можно добавить не больше 40 записей (каждая с отдельным vlan)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 31.08.2020 в 13:12, sexp сказал:

В общем мои наблюдения: все очень сильно зависит от того, в одном влане ОНУ или нет. Т.к.  профайл flow mapping без указания vlan id не работает (хотя поидее если влан не указан - должен применяться ко всем)

 

Итог: в один профайл можно добавить не больше 40 записей (каждая с отдельным vlan)

Добрый день

 

На нашем тестовом стенде ONU успешно работают без указания vlan в flow mapping, т.е. с дефолтным flow mapping профилем:

 

gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1

 

Номер vlan указываю в onu-vlan профиле, например:

 

gpon profile onu-vlan ONU-VLAN-170 id 5
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 170 0

 

Просьба сообщить версию прошивки ОЛТ, версию прошивки/модель ONU и приложить текущую конфигурацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а сколько ONU вы подключали?

 

У меня до 5 шт тоже все работало

 

 

олт 10.3.0D Build 74127

ону 

Image #0 version               10.0.22B.501   (31302E302E3232422E3530310000)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.09.2020 в 12:06, Nikita Devyatyarov сказал:

Добрый день

 

На нашем тестовом стенде ONU успешно работают без указания vlan в flow mapping, т.е. с дефолтным flow mapping профилем:

 

gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1

 

Номер vlan указываю в onu-vlan профиле, например:

 

gpon profile onu-vlan ONU-VLAN-170 id 5
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 170 0

 

Просьба сообщить версию прошивки ОЛТ, версию прошивки/модель ONU и приложить текущую конфигурацию.

 

Очень интересно кстати, у нас тоже не работает с дефолтным маппингом без указания влан, и пока разбирался с настройкой данного оборудования, в большинстве случаев везде указывают там влан.

В итоге для qinq сгенерил простыню из кучи flow-mapping, onu-vlan и config-template. Впоследствии вот начал искать другие варианты настройки чтобы убрать эту простыню, через переменные и vlan step-pvid.

Это убирает 2\3 простыни, но c маппингом вот не получается, пробовал без влана - не работает. Т.е. может быть дело в onu ? конкретно этот момент пока тестировал на RV6688BCM. Если применить дефолтный flow-mapping то от онушки нет маков.

 

OLT BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 99242

 

gpon profile onu-uni MTU
 gpon-profile max-frame-size 1550

gpon profile onu-flow-mapping vlan1897
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 vlan 1897
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1

gpon profile onu-vlan port8start1897
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 1897 0
 gpon-profile vlan step-pvid 1897 1

gpon onu-config-template port8
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile %1
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile port8start1897
 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile MTU

interface GPON0/8
gpon pre-config-template port8 bind-onuid 1 param vlan1897
.................
.................
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 1010,1897-2024
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 1010
 switchport protected 1

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.07.2022 в 12:26, factor сказал:

Т.е. может быть дело в onu ? конкретно этот момент пока тестировал на RV6688BCM

Не тестировал на данной ОНУ, на RV6699 (и на всех подобных ОНУ) работало с дефолтным профилем flow mapping либо с flow mapping hgu

Весьма кстати в flow mapping профиле есть функционал step-vlan

 

Switch_config#gpon profile onu-flow-mapping test
Switch-gpon-profile#gpon-profile entry 1 ?
  uni             -- UNI Port Bitmap
  vlan            -- Vlan id 
  cos             -- Class of Service
  virtual-port    -- Virtual Port
  port-protected  -- Protected port config
  mac             -- MAC configuration subcommands
  storm-control   -- Storm control
  step-vlan-step  -- Vlan step value

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

OLT BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 99242

 

Подтверждаю, onu-flow-mapping работает без vlan

 

gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
!
gpon profile onu-vlan vlan_224 id 4
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 224 0
!
gpon onu-config-template internet_access
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1
 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile eth_port
 cmd-sequence 005 gpon onu loopback-detection-profile loopback_on_onu
 cmd-sequence 006 gpon onu virtual-port 1 dynamic maximum 1
!
 interface GPON0/1
 gpon pre-config-template internet_access bind-onuid 1-128 param vlan_224

 

step-vlan-step а про это можно подробней, как работает ? С ним можно уменьшить количество gpon profile onu-vlan ?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.07.2022 в 15:06, fet4 сказал:

OLT BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 99242

 

Подтверждаю, onu-flow-mapping работает без vlan

 

gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
!
gpon profile onu-vlan vlan_224 id 4
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 224 0
!
gpon onu-config-template internet_access
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1
 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile eth_port
 cmd-sequence 005 gpon onu loopback-detection-profile loopback_on_onu
 cmd-sequence 006 gpon onu virtual-port 1 dynamic maximum 1
!
 interface GPON0/1
 gpon pre-config-template internet_access bind-onuid 1-128 param vlan_224

 

step-vlan-step а про это можно подробней, как работает ? С ним можно уменьшить количество gpon profile onu-vlan ?

 

 

Посмотрите конфигурацию что я выше скинул, в onu-vlan там step-pvid, который именно и позволяет уменьшить кол-во этих профилей (1 профиль на порт, кстати я почему-то не проводил эксперимент с 1 профилем на все порты, будет ли он дальше наращивать или стартанет с начального указанного влана, может позже попробую).

А вот step-vlan-step что-то не заметил, но это похоже не совсем то, но тоже попробую поиграться с ним, спасибо.

 

И да, по поводу моего вопроса - проверил на других ONU, да, действительно, они работают без указания влан, ну и основное отличие в том что они работают в режиме моста, а вот первая та - в режиме роутера с wi-fi.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.07.2022 в 15:51, factor сказал:

осмотрите конфигурацию что я выше скинул, в onu-vlan там step-pvid, который именно и позволяет уменьшить кол-во этих профилей (1 профиль на порт, кстати я почему-то не проводил эксперимент с 1 профилем на все порты, будет ли он дальше наращивать или стартанет с начального указанного влана, может позже попробую).

Т.е при указании 

gpon profile onu-vlan port8start1897
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 1897 0
 gpon-profile vlan step-pvid 1897 1

Первая onu на порту использует 1897 vlan, вторая 1898 ?

 

У меня схема vlan на пон порт, нужно что бы влан увеличивался исходя из номера пон порта, а не ону.

 

что бы уйти от множественных профилей типа

gpon profile onu-vlan vlan_224 id 4
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 224 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_225 id 5
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 225 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_226 id 6
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 226 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_227 id 7
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 227 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_228 id 8
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 228 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_229 id 9
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 229 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_230 id 10
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 230 0
!
gpon profile onu-vlan vlan_231 id 11
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 231 0

Тогда вообще конфиг будет очень лаконичен.

Изменено пользователем fet4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, это наращивание влана на ONU.

Влан на порт это не много профилей)), А вот для QinQ, влан на ONU... Когда там тысяча вланов получается, и для каждого свой flow-map, onu-vlan и template, представьте размер конфига :)

В общем побыстрому сегодня успел еще потестить, step-vlan-step тоже похоже работает для flow-map.

Но профили всеже на каждый порт отдельные нужны, иначе счет начинает с начального влана. Завтра детальней еще протестирую.

Спасибо за помощь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.07.2022 в 17:51, factor сказал:

а вот первая та - в режиме роутера с wi-fi.

пробовали использовать профиль flow-mapping-default-hgu, отказаться от конфига UNI eth портов через ОЛТ и настраивать непосредственно WAN ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 22.07.2022 в 06:42, Nikita Devyatyarov сказал:

пробовали использовать профиль flow-mapping-default-hgu, отказаться от конфига UNI eth портов через ОЛТ и настраивать непосредственно WAN ? 

На них не настраивается wan, вероятно что-то в прошивке, это onu mgts.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.