sergsa Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 Месяца 4 уже стоит стэк из двух WS-C3850X-48U 16.6.4 CAT3K_CAA-UNIVERSALK9 INSTALL пару недель назад второе коммутатор перестал выдавать poe новым устройствам, он видит потребителя но выдает ошибку (%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi2/0/2: Power given, but State Machine Power Good wait timer timed out), те что были подключены ранее работают, но если переподключить то тоже отваливаются. Перевел всех потребителей на первый девайс, но коммутатор в show power inline пишет что в этих портах по прежнему висят потребители и потребляют. Может кто встречался с таким глюком, планирую перезагрузку надеюсь что отвиснет обратно... Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 А бюджет по питанию не перебираете? В sh power inline какое потребление Total? Чаще всего такое вызывает проблемный девайс у клиента, искать последовательным отключением. Перезагрузка коммутатора обычно помогает. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.