Перейти к содержимому
Калькуляторы

ME3400G-12-CS-D и два блока AC

Установил в ME3400G-12-CS-D два блока AC

И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected

 

sh env all:

FAN 1 is OK
FAN 2 is OK
SYSTEM TEMPERATURE is OK
System Temperature Value: 32 Degree Celsius
System Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 56 Degree Celsius
Red Threshold    : 66 Degree Celsius
POWER SUPPLY 1 is FAULTY
POWER SUPPLY 2 is OK

 

Хотя по очередно работают оба блока питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 25.01.2019 в 15:36, RN3DCX сказал:

И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected

 

вы не хотите "написанному верить"? 

а если местами поменять?

тестером померять?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал:

вы не хотите "написанному верить"? 

Написано же выше: Хотя по очередно работают оба блока питания.

 

В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал:

а если местами поменять?

Тоже самое пишет.

 

В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал:

тестером померять?

А что мерят то? это же не 12V c RPS.

 

В идеале бы выключить это уведомление и хрен бы с ним.

Но гугл молчит по этому поводу...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Через sh inv серийники видит? Если нет то внутри просто замкнуть премычку наличия блока и аварий с с него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#sh inv

Скрытый текст

 

NAME: "1", DESCR: "ME-3400G-12CS-D"
PID: ME-3400G-12CS-D   , VID: V03  , SN: FOC1715X44T

NAME: "GigabitEthernet0/1", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: GLC-LH-SMD          , VID: V01  , SN: SE3T720024

NAME: "GigabitEthernet0/3", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: SFP-GE-L            , VID: V01  , SN: SC6L490042

NAME: "GigabitEthernet0/13", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: GLC-LH-SMD          , VID: V01  , SN: SE3T720021

NAME: "GigabitEthernet0/14", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: TD43310123

NAME: "GigabitEthernet0/15", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: TCCE540217

NAME: "GigabitEthernet0/16", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: TCCE540223

 

нет не видит.

 

32 минуты назад, Garra-67 сказал:

Если нет то внутри просто замкнуть перемычку наличия блока и аварий с с него

Перемычку?

Побольше бы информации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит мозга в бп нет. Он формирует сигнал типа PG power good на одном из выводов. Его нет, вот цизка и уродует. Разобрать блок, глянуть. Они обычно подписаны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, Garra-67 сказал:

Он формирует сигнал типа PG power good на одном из выводов

тогда, почему, если включить любой один из двух блоков питания, подобные сообщения:

%PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply detected

в консоле не появляются?

 

Изменено пользователем RN3DCX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конструктивно БП одно целое?

Изменено пользователем Garra-67

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Garra-67 сказал:

Значит кирдык логике внутри на плате питания. Над смотреть распиновкии, глушить power good или power present Чтоб цизка не видела наличие второго блока, но питание с него будет.

на всякий случай, добавлю,  что у меня на ME-3400 ( не G ) , даже на платах , исходно установленных в железке с единственным БП определение всех указанных сигналов происходит корректно.

( и прошивку менять не требовалось )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.02.2019 в 21:46, LostSoul сказал:

с единственным БП определение всех указанных сигналов происходит корректно

Ключевой момент, что с единственным!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, RN3DCX сказал:

Ключевой момент, что с единственным!

вы не так прочитали мое сообщение.

Месседж был следующий.

-Взяли из коробки новый ME3400 с одним БП с родной прошивкой

-Добавили на колодку материнской платы коммутатора  провода  от второго БП

-зашли на коммутатор , там вся сигнализация работает корректно ( как будто с завода два бп стояло )

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 25.01.2019 в 15:36, RN3DCX сказал:

И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected

 

Кстати, может кто подскажет, как отключить логгирование сего, а то весь лог(logging buffered) засирает?

Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.12.2022 в 11:37, No_name сказал:

Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается

так попробуйте

logging discriminator nolog mnemonics drops DUAL_PWR
logging buffered discriminator nolog

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.12.2022 в 11:37, No_name сказал:

 

Кстати, может кто подскажет, как отключить логгирование сего, а то весь лог(logging buffered) засирает?

Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается

 

В 02.12.2022 в 12:13, MrNv сказал:

так попробуйте

logging discriminator nolog mnemonics drops DUAL_PWR
logging buffered discriminator nolog

 

Решено! Solved! 

Благодарю! Решение было близко, но что то я не так делал. Сейчас все норм.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.