Jump to content
Калькуляторы

ME3400G-12-CS-D и два блока AC

Установил в ME3400G-12-CS-D два блока AC

И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected

 

sh env all:

FAN 1 is OK
FAN 2 is OK
SYSTEM TEMPERATURE is OK
System Temperature Value: 32 Degree Celsius
System Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 56 Degree Celsius
Red Threshold    : 66 Degree Celsius
POWER SUPPLY 1 is FAULTY
POWER SUPPLY 2 is OK

 

Хотя по очередно работают оба блока питания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 25.01.2019 в 15:36, RN3DCX сказал:

И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected

 

вы не хотите "написанному верить"? 

а если местами поменять?

тестером померять?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал:

вы не хотите "написанному верить"? 

Написано же выше: Хотя по очередно работают оба блока питания.

 

В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал:

а если местами поменять?

Тоже самое пишет.

 

В 15.02.2019 в 20:54, LostSoul сказал:

тестером померять?

А что мерят то? это же не 12V c RPS.

 

В идеале бы выключить это уведомление и хрен бы с ним.

Но гугл молчит по этому поводу...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Через sh inv серийники видит? Если нет то внутри просто замкнуть премычку наличия блока и аварий с с него.

Share this post


Link to post
Share on other sites

#sh inv

Скрытый текст

 

NAME: "1", DESCR: "ME-3400G-12CS-D"
PID: ME-3400G-12CS-D   , VID: V03  , SN: FOC1715X44T

NAME: "GigabitEthernet0/1", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: GLC-LH-SMD          , VID: V01  , SN: SE3T720024

NAME: "GigabitEthernet0/3", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: SFP-GE-L            , VID: V01  , SN: SC6L490042

NAME: "GigabitEthernet0/13", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: GLC-LH-SMD          , VID: V01  , SN: SE3T720021

NAME: "GigabitEthernet0/14", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: TD43310123

NAME: "GigabitEthernet0/15", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: TCCE540217

NAME: "GigabitEthernet0/16", DESCR: "10/100/1000BaseTX SFP"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: TCCE540223

 

нет не видит.

 

32 минуты назад, Garra-67 сказал:

Если нет то внутри просто замкнуть перемычку наличия блока и аварий с с него

Перемычку?

Побольше бы информации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значит мозга в бп нет. Он формирует сигнал типа PG power good на одном из выводов. Его нет, вот цизка и уродует. Разобрать блок, глянуть. Они обычно подписаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

25 минут назад, Garra-67 сказал:

Он формирует сигнал типа PG power good на одном из выводов

тогда, почему, если включить любой один из двух блоков питания, подобные сообщения:

%PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply detected

в консоле не появляются?

 

Edited by RN3DCX

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 минуты назад, Garra-67 сказал:

Значит кирдык логике внутри на плате питания. Над смотреть распиновкии, глушить power good или power present Чтоб цизка не видела наличие второго блока, но питание с него будет.

на всякий случай, добавлю,  что у меня на ME-3400 ( не G ) , даже на платах , исходно установленных в железке с единственным БП определение всех указанных сигналов происходит корректно.

( и прошивку менять не требовалось )

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 18.02.2019 в 21:46, LostSoul сказал:

с единственным БП определение всех указанных сигналов происходит корректно

Ключевой момент, что с единственным!

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 часа назад, RN3DCX сказал:

Ключевой момент, что с единственным!

вы не так прочитали мое сообщение.

Месседж был следующий.

-Взяли из коробки новый ME3400 с одним БП с родной прошивкой

-Добавили на колодку материнской платы коммутатора  провода  от второго БП

-зашли на коммутатор , там вся сигнализация работает корректно ( как будто с завода два бп стояло )

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 25.01.2019 в 15:36, RN3DCX сказал:

И наблюдаю постоянно сыплющиеся сообщения: %PLATFORM_ENV-1-DUAL_PWR: Faulty internal power supply 1 detected

 

Кстати, может кто подскажет, как отключить логгирование сего, а то весь лог(logging buffered) засирает?

Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 02.12.2022 в 11:37, No_name сказал:

Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается

так попробуйте

logging discriminator nolog mnemonics drops DUAL_PWR
logging buffered discriminator nolog

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 02.12.2022 в 11:37, No_name сказал:

 

Кстати, может кто подскажет, как отключить логгирование сего, а то весь лог(logging buffered) засирает?

Вроде как с помощью logging discriminator можно сделать, но что-то не получается

 

В 02.12.2022 в 12:13, MrNv сказал:

так попробуйте

logging discriminator nolog mnemonics drops DUAL_PWR
logging buffered discriminator nolog

 

Решено! Solved! 

Благодарю! Решение было близко, но что то я не так делал. Сейчас все норм.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.