Добрый день!

 

Странный модуль. Стоит в источнике бесперебойного питания on-line серии Element 2000 VA, 48VDC, без АКБ (ток заряда 12А)

По SNMP напряжение на АКБ не показывает, заряд АКБ не показывает. Выключить можно, включить нельзя. Очень странно
Включение через планировщик, через WEB, тоже не работает
Как мне удалённо включить ИБП, увидеть заряд батареи???

За такую цену можно было взять Raspberry Pi и управлять через неё

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

OID .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5 покажет вам напряжение на АКБ

OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1 покажет вам заряд АКБ

 

ИБП можно включить удаленно только в том случае, если выключен он был так же удаленно. Т.е. если вы выключили ИБП при помощи кнопок на панели, то включить через вэб-интерфейс уже не получится.

01.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

snmpwalk -On -v2c -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.33.1.2
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0 = INTEGER: 18058
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 = INTEGER: 25

Не показывает

snmpwalk -On -v2c -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 = INTEGER: 0

Не показывает

 

Включение по позже проверю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте попробуем запрашивать 

.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0

.1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0

 

и заодно посмотрим что в вэб-интерфейсе отражается по текущему состоянию (какие показатели по батареям там)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

snmpwalk -On -v1 -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.935
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.1.0 = STRING: "          "
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.2.0 = STRING: "UPS Agent"
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.1.0 = STRING: "       V04"
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.2.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.3.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.4.0 = STRING: "3.7.DL520"
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.1.0 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.2.0 = INTEGER: 704
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.3.0 = STRING: "01/11/2019"
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.2.0 = INTEGER: 20
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.3.0 = INTEGER: 250
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.6.0 = INTEGER: 480
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.7.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.1.1.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.5.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.1.1.0 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.1.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1.0 = INTEGER: 2205
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.1.0 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.3 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.4 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.1 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.2 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.3 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.4 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.4 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.1 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.3 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.4 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.1.0 = INTEGER: 2200
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.4.0 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.5.0 = INTEGER: 2147483647
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.7.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.8.0 = INTEGER: 120
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.9.0 = INTEGER: 60
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.10.0 = INTEGER: 120
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.11.0 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.12.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.1.1.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.1.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.3.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.4.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.5.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.6.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.1.0 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.3.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.4.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.7.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.8.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.7.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.1.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.2.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.3.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.5.0 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.6.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.7.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.1.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.2.0 = INTEGER: 9
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.3.0 = INTEGER: 10
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.4.0 = INTEGER: 12
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.5.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.1.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.2.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.3.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.4.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.5.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.6.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.7.0 = INTEGER: 16
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.1.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.3.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.5.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.7.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.8.0 = ""
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.7.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.8.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.9.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.10.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.11.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.1.0 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.3 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.4 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.1 = IpAddress: 0.0.0.0
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.2 = IpAddress: 0.0.0.0
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.3 = IpAddress: 0.0.0.0
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.4 = IpAddress: 0.0.0.0
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.1 = STRING: "public"
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.2 = STRING: "public"
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.3 = STRING: "public"
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.4 = STRING: "public"
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.2 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.3 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.4 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.1 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.3 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.4 = INTEGER: 2
snmpwalk -On -v1 -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.33
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0 = STRING: "               "
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0 = STRING: "          "
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 = STRING: "       V04"
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.4.0 = STRING: "3.7.DL520"
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.5.0 = STRING: "UPS Agent"
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.6.0 = ""
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0 = INTEGER: 788
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 = INTEGER: 25
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.1.0 = Counter32: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.1.0 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.3.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 = INTEGER: 221
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.1.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.2.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4.2 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4.3 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 = Gauge32: 2
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.1 = INTEGER: 8
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.2 = INTEGER: 9
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.3 = INTEGER: 10
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.4 = INTEGER: 11
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.5 = INTEGER: 12
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.1 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.2 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.3 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.4 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.5 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.1 = Timeticks: (695900) 1:55:59.00
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.2 = Timeticks: (695900) 1:55:59.00
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.3 = Timeticks: (2582600) 7:10:26.00
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.4 = Timeticks: (2711200) 7:31:52.00
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.5 = Timeticks: (2711200) 7:31:52.00
.1.3.6.1.2.1.33.1.7.1.0 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.1
.1.3.6.1.2.1.33.1.7.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.7.3.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.7.4.0 = ""
.1.3.6.1.2.1.33.1.7.5.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
.1.3.6.1.2.1.33.1.7.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.8.1.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.8.2.0 = INTEGER: 12
.1.3.6.1.2.1.33.1.8.3.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.8.4.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.8.5.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.1.0 = INTEGER: 220
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.2.0 = INTEGER: 500
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.3.0 = INTEGER: 220
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.4.0 = INTEGER: 500
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.5.0 = INTEGER: 2200
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.6.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.7.0 = INTEGER: 120
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.8.0 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.9.0 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.33.1.9.10.0 = INTEGER: 0

Нет ничего там (((   Температура всегда 25 по Цельсию, остальное по нулям

NetAgent.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В настройках ибп, какой выбран тип связи? 

Должен быть megatec.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настройки в вашем случае должны выглядеть как в примере.

 

Давайте посмотрим какую информацию показывает сам ИБП (на дисплее). т.е. видит-ли он АКБ и какие данные о них есть.

01.jpg

 

Number of Batteries - количество АКБ, подключенных последовательно.

Battery Full Charge Voltage (V) - напряжение полного заряда для одной ячейки АКБ

Battery Exhausted Charge Voltage (V) - напряжение разряженной ячейки АКБ

 

P.S. в одном АКБ 6 ячеек

Изменено пользователем Andrey Nohrin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

О! Спасибо за пояснение. Что-то у меня самого ничего не нагуглилось по этому вопросу
Напряжение теперь показывает, сейчас 55V ровно. И на дисплее и по SNMP

Заряд. За ночь аккумуляторы посадил. Как только подключил к сети заряд показывает 100%. Выдернул - 88%. Ну хоть так
Вот ещё ток я ни разу не увидел никакой. Ни на входе по 220, ни на выходе, ни на аккумуляторах


Не критично

IMG_20190117_103301.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уровень заряда оценивается по напряжению в данном случае.

Как только нагрузка переходит на АКБ, напряжение на аккумуляторах резко падает, от этого и показания емкости резко изменяются.

 

Измерения тока на данных моделях к сожалению не производится.

А если мы имеем ввиду напряжение, то оно конечно же есть

OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1.0 - InputVoltag

OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1.0 - OutputVoltag

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Прошу выслать инструкцию по настройке SNR-UPS-SNMP-MINI SNR на oleg_86_surgut@mail.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 17.01.2019 в 07:36, Andrey Nohrin сказал:

Настройки в вашем случае должны выглядеть как в примере. 

ИБП 1500-X36, такой же модуль DL520 - по дефолту стоит такое:

Number of Batteries - 2

Battery Full Charge Voltage (V) - 2.267

Battery Exhausted Charge Voltage (V) - 1.667

 

При этом напряжение вроде отображает совпадающее с тем что на экране.

 

Как я понимаю для наиболее корректных значений (хотя, каких именно? Только процентов, или чего-то еще?) надо всё же поправить

Number = 3

Full = 41,5/18 = 2.3 (максимум что видел на экране, да и по мультиметру)

Exhausted = установленный лимит в настройках ИБП

 

Верно, или есть тонкости?

 

В 17.01.2019 в 11:57, Andrey Nohrin сказал:

Измерения тока на данных моделях к сожалению не производится. 

Речь о токе на батарею? Ведь процент нагрузки же как-то считается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 16.01.2019 в 14:36, Andrey Nohrin сказал:

Т.е. если вы выключили ИБП при помощи кнопок на панели, то включить через вэб-интерфейс уже не получится.

а это точно устройство для телекома?

какая-то странная реализация

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 1/17/2019 at 12:02 AM, Вовик said:

Температура всегда 25 по Цельсию, остальное по нулям

Известный баг. Температуру через карту мониторинга он не умеет показывать.

 

On 3/21/2019 at 4:50 AM, LostSoul said:

а это точно устройство для телекома?

Element'ы вообще какие-то неудачные получились. RMA по ним много :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.