Вовик Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Добрый день! Странный модуль. Стоит в источнике бесперебойного питания on-line серии Element 2000 VA, 48VDC, без АКБ (ток заряда 12А) По SNMP напряжение на АКБ не показывает, заряд АКБ не показывает. Выключить можно, включить нельзя. Очень странно Включение через планировщик, через WEB, тоже не работает Как мне удалённо включить ИБП, увидеть заряд батареи??? За такую цену можно было взять Raspberry Pi и управлять через неё Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Добрый день. OID .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5 покажет вам напряжение на АКБ OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1 покажет вам заряд АКБ ИБП можно включить удаленно только в том случае, если выключен он был так же удаленно. Т.е. если вы выключили ИБП при помощи кнопок на панели, то включить через вэб-интерфейс уже не получится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вовик Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба snmpwalk -On -v2c -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.33.1.2 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0 = INTEGER: 18058 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 = INTEGER: 25 Не показывает snmpwalk -On -v2c -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 = INTEGER: 0 Не показывает Включение по позже проверю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Давайте попробуем запрашивать .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 и заодно посмотрим что в вэб-интерфейсе отражается по текущему состоянию (какие показатели по батареям там) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вовик Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба snmpwalk -On -v1 -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.935 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.1.0 = STRING: " " .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.2.0 = STRING: "UPS Agent" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.1.0 = STRING: " V04" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.2.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.3.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.4.0 = STRING: "3.7.DL520" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.1.0 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.2.0 = INTEGER: 704 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.3.0 = STRING: "01/11/2019" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.2.0 = INTEGER: 20 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.3.0 = INTEGER: 250 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.6.0 = INTEGER: 480 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.7.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.1.1.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.5.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.1.1.0 = INTEGER: 3 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.1.2.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1.0 = INTEGER: 2205 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.1.0 = INTEGER: 4 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.1 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.2 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.3 = INTEGER: 3 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.4 = INTEGER: 4 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.1 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.2 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.3 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.4 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.4 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.1 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.2 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.3 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.4 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.1.0 = INTEGER: 2200 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.4.0 = INTEGER: 3 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.5.0 = INTEGER: 2147483647 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.7.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.8.0 = INTEGER: 120 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.9.0 = INTEGER: 60 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.10.0 = INTEGER: 120 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.11.0 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.12.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.1.1.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.1.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.2.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.3.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.4.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.5.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.6.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.1.0 = INTEGER: 4 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.3.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.4.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.7.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.8.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.7.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.1.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.2.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.3.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.5.0 = INTEGER: 5 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.6.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.7.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.1.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.2.0 = INTEGER: 9 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.3.0 = INTEGER: 10 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.4.0 = INTEGER: 12 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.5.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.1.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.2.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.3.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.4.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.5.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.6.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.7.0 = INTEGER: 16 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.1.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.3.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.5.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.7.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.8.0 = "" .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.7.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.8.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.9.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.10.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.11.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.1.0 = INTEGER: 4 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.1 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.2 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.3 = INTEGER: 3 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.4 = INTEGER: 4 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.1 = IpAddress: 0.0.0.0 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.2 = IpAddress: 0.0.0.0 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.3 = IpAddress: 0.0.0.0 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.4 = IpAddress: 0.0.0.0 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.1 = STRING: "public" .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.2 = STRING: "public" .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.3 = STRING: "public" .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.4 = STRING: "public" .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.1 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.2 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.3 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.4 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.1 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.2 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.3 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.4 = INTEGER: 2 snmpwalk -On -v1 -c SNMP_comm 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.33 .1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0 = STRING: " " .1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0 = STRING: " " .1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 = STRING: " V04" .1.3.6.1.2.1.33.1.1.4.0 = STRING: "3.7.DL520" .1.3.6.1.2.1.33.1.1.5.0 = STRING: "UPS Agent" .1.3.6.1.2.1.33.1.1.6.0 = "" .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0 = INTEGER: 788 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 = INTEGER: 25 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.1.0 = Counter32: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.2.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.1.0 = INTEGER: 5 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.3.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 = INTEGER: 221 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.1.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.2.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4.1 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4.2 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4.3 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 = Gauge32: 2 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.1 = INTEGER: 8 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.2 = INTEGER: 9 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.3 = INTEGER: 10 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.4 = INTEGER: 11 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1.5 = INTEGER: 12 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.1 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.2 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.3 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.4 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.5 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.1 = Timeticks: (695900) 1:55:59.00 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.2 = Timeticks: (695900) 1:55:59.00 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.3 = Timeticks: (2582600) 7:10:26.00 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.4 = Timeticks: (2711200) 7:31:52.00 .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3.5 = Timeticks: (2711200) 7:31:52.00 .1.3.6.1.2.1.33.1.7.1.0 = OID: .1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.1 .1.3.6.1.2.1.33.1.7.2.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.7.3.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.7.4.0 = "" .1.3.6.1.2.1.33.1.7.5.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00 .1.3.6.1.2.1.33.1.7.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.8.1.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.8.2.0 = INTEGER: 12 .1.3.6.1.2.1.33.1.8.3.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.8.4.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.8.5.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.1.0 = INTEGER: 220 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.2.0 = INTEGER: 500 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.3.0 = INTEGER: 220 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.4.0 = INTEGER: 500 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.5.0 = INTEGER: 2200 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.6.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.7.0 = INTEGER: 120 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.8.0 = INTEGER: 2 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.9.0 = INTEGER: 0 .1.3.6.1.2.1.33.1.9.10.0 = INTEGER: 0 Нет ничего там ((( Температура всегда 25 по Цельсию, остальное по нулям Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба В настройках ибп, какой выбран тип связи? Должен быть megatec. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вовик Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Он самый Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) · Жалоба Настройки в вашем случае должны выглядеть как в примере. Давайте посмотрим какую информацию показывает сам ИБП (на дисплее). т.е. видит-ли он АКБ и какие данные о них есть. Number of Batteries - количество АКБ, подключенных последовательно. Battery Full Charge Voltage (V) - напряжение полного заряда для одной ячейки АКБ Battery Exhausted Charge Voltage (V) - напряжение разряженной ячейки АКБ P.S. в одном АКБ 6 ячеек Изменено 17 января, 2019 пользователем Andrey Nohrin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вовик Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба О! Спасибо за пояснение. Что-то у меня самого ничего не нагуглилось по этому вопросу Напряжение теперь показывает, сейчас 55V ровно. И на дисплее и по SNMP Заряд. За ночь аккумуляторы посадил. Как только подключил к сети заряд показывает 100%. Выдернул - 88%. Ну хоть так Вот ещё ток я ни разу не увидел никакой. Ни на входе по 220, ни на выходе, ни на аккумуляторах Не критично Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Уровень заряда оценивается по напряжению в данном случае. Как только нагрузка переходит на АКБ, напряжение на аккумуляторах резко падает, от этого и показания емкости резко изменяются. Измерения тока на данных моделях к сожалению не производится. А если мы имеем ввиду напряжение, то оно конечно же есть OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1.0 - InputVoltag OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1.0 - OutputVoltag Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg-86 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Прошу выслать инструкцию по настройке SNR-UPS-SNMP-MINI SNR на oleg_86_surgut@mail.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 7 марта, 2019 · Жалоба Добрый день руководство на русском руководство на английском (более новое) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KorDen32 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба В 17.01.2019 в 07:36, Andrey Nohrin сказал: Настройки в вашем случае должны выглядеть как в примере. ИБП 1500-X36, такой же модуль DL520 - по дефолту стоит такое: Number of Batteries - 2 Battery Full Charge Voltage (V) - 2.267 Battery Exhausted Charge Voltage (V) - 1.667 При этом напряжение вроде отображает совпадающее с тем что на экране. Как я понимаю для наиболее корректных значений (хотя, каких именно? Только процентов, или чего-то еще?) надо всё же поправить Number = 3 Full = 41,5/18 = 2.3 (максимум что видел на экране, да и по мультиметру) Exhausted = установленный лимит в настройках ИБП Верно, или есть тонкости? В 17.01.2019 в 11:57, Andrey Nohrin сказал: Измерения тока на данных моделях к сожалению не производится. Речь о токе на батарею? Ведь процент нагрузки же как-то считается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба В 16.01.2019 в 14:36, Andrey Nohrin сказал: Т.е. если вы выключили ИБП при помощи кнопок на панели, то включить через вэб-интерфейс уже не получится. а это точно устройство для телекома? какая-то странная реализация Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба On 1/17/2019 at 12:02 AM, Вовик said: Температура всегда 25 по Цельсию, остальное по нулям Известный баг. Температуру через карту мониторинга он не умеет показывать. On 3/21/2019 at 4:50 AM, LostSoul said: а это точно устройство для телекома? Element'ы вообще какие-то неудачные получились. RMA по ним много :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ibra Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Есть у кого шаблон для zabbix-а? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...