cyberliberty Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 (edited) Доброго дня, товарищи) Столкнулся с такой интересной штукой. Есть два свича SNR-S2995G-24FX (R0004.0114) в головном офисе и SNR-S2995G-12FX (R0004.0107) в филиале соседнего города. В головном офисе, так же, есть свитч HP 2530-48G. Дальше в в ситуации будет обрисован. Мы берем туннель L2 от провайдера, чтобы объединить два филиала. На стороне филиала подрядчик провайдера. Технология GPON Схема примерно такая. s2995g-24fx <-> маршрутизатор eltex в бридже (провайдерский) <-> cisco провайдера <-> провайдерская инфраструктура <-> неизвестный коммутатор подрядчика <-> s2995g-12fx На обоих концах линка провайдер отдаёт tagged vlan 3261. На обоих концах tagged vlan забирается на шлюзак. Т.е. snr-s2995g <-> tagged vlan 3261 <-> сервер И вот в этой ситуации я наблюдаю скорость линка около 20-30 мбит. Замер через iperf3. Если я включаю в ноут с интеловской сетевухой с головного офиса линк напрямую (tagged vlan прописываю, конечно), то замер iperf3 показывает уже 350-370 мбит. На всякий случай проверяю прохождение по внутренней сети. сервер <-> s2995g-24fx <-> hp 2530-48g <-> сервер Опять же, тестирую через vlan 3261 - скорость 1 гбит. С оборудованием всё в порядке, казалось бы. Разговариваю со спецами провайдера. Подумали протестировать в другом свиче. Включаю линк провайдера у себя в головном офисе в hp 2530-48g. Схема получается уже такая: сервер <-> s2995g-24fx <-> hp 2530-48g <-> маршрутизатор eltex в бридже <-> cisco провайдера <-> провайдерская инфраструктура <-> неизвестный коммутатор подрядчика <-> s2995g-12fx <-> сервер И что вы думаете? iperf3 показывает практически 1 гбит до филиала. Как только я возвращаю линк в s2995g-24fx, то скорость падает до тех же 20-30 мбит. На свичах конфиг стандартный. Ничего специфичного не настраивал. Конфиги полные прикрепил, на всякий случай. Пока вывод такой: snr-s2995g-24fx каким-то образром "конфликтует" с cisco или eltex провайдера. Может у кого есть идеи, куда можно капнуть?) hp2530-48g.pcc s2995g-24fx.cfg Edited December 10, 2018 by cyberliberty Вставить ник Quote
alibek Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 sh int с двух сторон было бы неплохо глянуть. На предмет paused, error и прочих аномалий. Вставить ник Quote
cyberliberty Posted December 10, 2018 Author Posted December 10, 2018 (edited) Spoiler SNR-S2995G-12FX#sh int Ethernet1/0/9 Interface brief: Ethernet1/0/9 is up, line protocol is up Ethernet1/0/9 is layer 2 port, alias name is (null), index is 9 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-78-68-30 PVID is 1 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:5w-4d-1h-48m-27s (3376107 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits FlowControl is off, MDI type is auto Statistics: 5 minute input rate 12152133 bits/sec, 1200 packets/sec 5 minute output rate 631279 bits/sec, 692 packets/sec The last 5 second input rate 13583584 bits/sec, 1428 packets/sec The last 5 second output rate 793446 bits/sec, 720 packets/sec Input packets statistics: 2435483989 input packets, 2724024811640 bytes, 0 no buffer 2433835109 unicast packets, 1591835 multicast packets, 57045 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 1457685694 output packets, 551159281745 bytes, 0 underruns 1451770299 unicast packets, 4487987 multicast packets, 1427408 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Spoiler SNR-S2995G-24FX#sh interface Ethernet1/0/21 Interface brief: Ethernet1/0/21 is up, line protocol is up Ethernet1/0/21 is layer 2 port, alias name is (null), index is 21 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-78-71-a8 PVID is 1 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:0w-0d-2h-58m-45s (10725 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits FlowControl is off, MDI type is auto Statistics: 5 minute input rate 8 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 20478 bits/sec, 24 packets/sec The last 5 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec The last 5 second output rate 21459 bits/sec, 27 packets/sec Input packets statistics: 222823 input packets, 17271765 bytes, 0 no buffer 181371 unicast packets, 0 multicast packets, 41452 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 18023909 output packets, 3586895819 bytes, 0 underruns 619358 unicast packets, 6644771 multicast packets, 10759780 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Забыл сказать, что со стороны головного офиса не сразу в cisco падает линк, а через маршрутизатор eltex (провайдерский) в режиме бриджа. upd от 11.12.2018: Попросил провайдера сделать без vlan в мою сторону - скорость поднялась до гигабита. Как только вернули обратно vlan, опять скорость у плинтуса. Стало быть, у SNR-S2995G-24FX есть какие-то проблемы с VLAN то ли с cisco, то ли с eltex. Edited December 11, 2018 by cyberliberty Ещё один проведённый тест Вставить ник Quote
Mikhail Burnin Posted December 12, 2018 Posted December 12, 2018 Проблема решается в рамках тикета в support.nag.ru. По результатам отпишемся в этой ветке. Вставить ник Quote
cyberliberty Posted January 16, 2019 Author Posted January 16, 2019 В 07.01.2019 в 21:29, tros10 сказал: Решился ли кейс ? На данный момент нет. В саппорте сказали, что коммутатор не виноват. Сослались на Eltex. Сейчас предоставил все дампы и описание провайдеру, а тот, в свою очередь, передаёт все Eltex. Выяснилась особенность. Падение скорости исключительно при tcp и tagged vlan. Если тестировать udp трафиком, то скорость максимальная для гигабита. А вообще, здесь хорошая ирония в отношении продвигаемого в стране импортозамещения. Две "отечественные" железки не подружились)) Вставить ник Quote
cyberliberty Posted March 12, 2019 Author Posted March 12, 2019 В общем, дело оказалось в приставке Eltex NTP-2. И сами Eltex её исправлять, похоже, не собираются. Хотя для другой исправили. История такая, что изначально провайдер мне ставил NTU-1, но она не давала более 50мбит вообще (и в теге, и в антеге). Её поменяли на эту NTP-2. Пока разибрались с проблемой вокруг SNR 2995G и NTP-2, Eltex разродился на новую прошивку для NTU-1, которая была призвана исправить косяк со скоростью. Приехал инженер от провайдера и поменял обратно на NTU-1. Теперь проблемы нет - и в теге, и в антеге скорость до гигабита. С коммутатором SNR 2995G проблемы нет, как таковой. Наводило на мысль о проблеме именно с коммутатором лишь то, что с другими коммутаторами всё работало как должно. Однако, вон как интересно получилось.. Вставить ник Quote