ubnt_70r Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Добрый времени суток, коллеги! Посоветуйте пожалуйста, с помощью какого оборудования (сплит-система, ИК-обогреватель, и т.д.) поддерживать температуру в серверной? Нет никакого отопления, соответственно зимой -40 может быть на улице. Площадь примерно 9кв.м. Ищу универсальное надежное решение с минимальными расходами на электроэнергию. https://www.dns-shop.ru/product/e9d2277489c63361/infrakrasnyj-obogrevatel-ballu-bihpr-2000/# - для обогрева пока смотрю на данный ИК обогреватель Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnt_70r Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Думал о данной универсальной сплит системе https://www.dns-shop.ru/product/a3ed3dc240f03330/split-sistema-toshiba-ras-05bkvgras-05bavg-ee/ , но адаптирован только для зим (-15град), а у нас в сибири и -40 бывает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 14 градусов это бред. 22-25 градусов будет вполне достаточно для долгой и продуктивной жизни оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnt_70r Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба В интернете почитал, что стандартная температура в серверной 18град. Но на данный момент вопрос стоит в обогреве серверной, т.к. тепло от самого сервера не хватит для обогрева помещения до 18град при темп-ре на улице -40. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 25 много. 16-20. обычно держат 18. Но это зависит еще где мерить и как именно охлаждается оборудование. p.s. как вариант поставить еще пару серверов :))) А вообще например электрическими теплыми полами или конвертерами. С термостатом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jaguar77 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба влажный, холодный воздух с улицы не даст конденсат где нить на оборудовании ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Может дать но это обычно (неконтролируемы приток внешнего воздуха) блокируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба если влага в помещении есть, то она будет выпадать на холодных участках конструкций обычно плохо утепленные стены либо силовые конструкции где невозможно заложить утеплитель конструктивно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Vasmer Тут надо более гибкое решение. Ведь кондиционер как правило не один. Нагреватель то же логичнее не один ставить. Так что надо управлять и нагревом и кондиционерами да еще и в режиме ротации. Плюс нужна функция принудительного включения всего оборудования (на случай отказа одного кондишника или одного обогревателя). И плюс надо обеспечить мониторинг всего этого хозяйства. А вообще в серверных правильнее 3 кондишника (если мы не говорим про прецизионные системы, там оно немного иначе подбирается индивидуально). Зачем три - что бы в случае отказа одного на время его ремонта всегда оставался дублирующий. про конструкции мостики холода это называется. но надо этого стараться избегать. Но с другой стороны зачем ставить нагреватели если для нагрева можно воспользоваться тем же самым кондиционером? Только нужна умная девайса что бы сам в реверсный режим переходил при понижении температуры. Изменено 1 декабря, 2018 пользователем ALEX_SE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба учитывая ценовой диапазон на сплит систему которую ТС выложил у него очень скромный бюджет я предполагаю промышленное решение с СРК и мониторингом ценой еще в 1 кондей будет малость дороговато Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Потому логичнее использовать просто кондей который сможет включать реверс (обогрев) при понижении температуры. не хай круглый год работает. А правильнее 2 таких кондея и блок ротации. с инфракрасными обогревателями вопрос спорный ибо греют они не воздух который охлаждаются серверы а сами железки. Что бы сплит работал до -40 надо просто поставить правильный зимний комплект в него вот и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба а кто об ик нагревателях говорил я выложил ссылку на конвекторы которые греют воздух, а по поводу нормального СРК дак глянул цену кстати по поводу работы кондея в - пообщайтесь с местными конторами по монтажу скорее всего есть комплекты доработки для работы кондея в более низкие температуры Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Автор говорил в первом сообщении. Зачем использовать нагреватели которыми надо дополнительно управлять (и на границах переходов еще и кондеи при этом работать будут) когда то же самое может делать кондей? Но не всякие умеют автоматически переключаться из охлаждения в нагрев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, ALEX_SE сказал: Автор говорил в первом сообщении. этот тупиковый путь нагрева греть надо воздух, а не поверхности 51 минуту назад, Vasmer сказал: https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/ я выкладывал ссылку именно на конвекторы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Я видел :) Просто они то же частенько выходят из строя и их то же надо дублировать. потому я и не понимаю зачем греть обогревателями если это можно делать кондишнеком. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба цена 2х обогревателей порой дешевле нежели ремонт эл двигателя кондея Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Кондей все-равно нужен :) Воздух кто будет циркулировать в этой серверной? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба зимой на 9 квадратах там хватит циркуляции от самого сервера обычно на обогрев ставят 2 конвектора и настраивают термостаты и этого вполне хватает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба А кондишники чем регулировать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 41 минуту назад, Vasmer сказал: дык если нормально регулировать то вот! с обратной связью и возможностью управления температурой все зависит от количества денег) http://срк-м2.рф/info/znakomstvo-s-srk-m2/vozmozhnosti# Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Ну я имел в виду регулировать одновременно и кондеи и нагреватели. или этот умеет? надо почитать повнимательнее. У дайкина одна особенность - там одна кнопка на включение и выключение, не все беспроводные девайсы корректно с ними работают. Так как импульс на включение и выключение один и тот же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Очень интересно, спасибо!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnt_70r Опубликовано 2 декабря, 2018 · Жалоба Спасибо за помощь! Почитал про ИК-обогреватели и конвекторы. Конвекторы и правда лучше подойдут. Остановился на данной модели с пожизненной гарантией https://www.dns-shop.ru/product/ae397a6672a93330/konvektor-noirot-spot-e-5-2000/ Поставлю термостат на 16 град и думаю будет нормально. По кондиционеру ближе к весне найду решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...