Перейти к содержимому
Калькуляторы

Поддержание температуры в серверной 14-22град

Добрый времени суток, коллеги!
Посоветуйте пожалуйста, с помощью какого оборудования (сплит-система, ИК-обогреватель, и т.д.) поддерживать температуру в серверной? Нет никакого отопления, соответственно зимой -40 может быть на улице. Площадь примерно 9кв.м. Ищу универсальное надежное решение с минимальными расходами на электроэнергию.

 

https://www.dns-shop.ru/product/e9d2277489c63361/infrakrasnyj-obogrevatel-ballu-bihpr-2000/# - для обогрева пока смотрю на данный ИК обогреватель 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думал о данной универсальной сплит системе https://www.dns-shop.ru/product/a3ed3dc240f03330/split-sistema-toshiba-ras-05bkvgras-05bavg-ee/ , но адаптирован только для зим (-15град), а у нас в сибири и -40 бывает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 градусов это бред.

22-25 градусов будет вполне достаточно для долгой и продуктивной жизни оборудования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В интернете почитал, что стандартная температура в серверной 18град. Но на данный момент вопрос стоит в обогреве серверной, т.к. тепло от самого сервера не хватит для обогрева помещения до 18град при темп-ре на улице -40.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 много. 16-20. обычно держат 18. Но это зависит еще где мерить и как именно охлаждается оборудование.

 

p.s. как вариант поставить еще пару серверов :))) А вообще например электрическими теплыми полами или конвертерами. С термостатом.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

влажный, холодный воздух с улицы не даст конденсат где нить на оборудовании ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может дать но это обычно (неконтролируемы приток внешнего воздуха) блокируется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если  влага в помещении есть,  то она будет выпадать на холодных участках конструкций обычно плохо утепленные стены либо силовые конструкции где невозможно заложить утеплитель конструктивно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vasmer Тут надо более гибкое решение. Ведь кондиционер как правило не один. Нагреватель то же логичнее не один ставить. Так что надо управлять и нагревом и кондиционерами да еще и в режиме ротации. Плюс нужна функция принудительного включения всего оборудования (на случай отказа одного кондишника или одного обогревателя). И плюс надо обеспечить мониторинг всего этого хозяйства.

 

А вообще в серверных правильнее 3 кондишника (если мы не говорим про прецизионные системы, там оно немного иначе подбирается индивидуально). Зачем три - что бы в случае отказа одного на время его ремонта всегда оставался дублирующий.

 

про конструкции

мостики холода это называется. но надо этого стараться избегать.

 

Но с другой стороны зачем ставить нагреватели если для нагрева можно воспользоваться тем же самым кондиционером? Только нужна умная девайса что бы сам в реверсный режим переходил при понижении температуры. 

Изменено пользователем ALEX_SE

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

учитывая ценовой диапазон на сплит систему которую ТС выложил у него очень  скромный бюджет я предполагаю промышленное решение  с СРК и мониторингом ценой еще в 1 кондей будет малость дороговато

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потому логичнее использовать просто кондей который сможет включать реверс (обогрев) при понижении температуры. не хай круглый год работает. А правильнее 2 таких кондея и блок ротации.

 

с инфракрасными обогревателями вопрос спорный ибо греют они не воздух который охлаждаются серверы а сами железки.

 

Что бы сплит работал до -40 надо просто поставить правильный зимний комплект в него вот и все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а кто об ик нагревателях говорил я выложил ссылку на конвекторы которые греют воздух, а по поводу нормального СРК дак глянул цену  image.thumb.png.805c25513946fc1bf5e8b7875ede4dc6.png

 

кстати по поводу работы кондея в -  пообщайтесь с местными конторами по монтажу скорее всего есть комплекты доработки для работы кондея в более низкие температуры

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор говорил в первом сообщении.

 

Зачем использовать нагреватели которыми надо дополнительно управлять (и на границах переходов еще и кондеи при этом работать будут) когда то же самое может делать кондей?

Но не всякие умеют автоматически переключаться из охлаждения в нагрев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, ALEX_SE сказал:

Автор говорил в первом сообщении.

этот тупиковый путь нагрева греть надо воздух,   а не поверхности

51 минуту назад, Vasmer сказал:

я выкладывал ссылку именно на конвекторы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я видел :) Просто они то же частенько выходят из строя и их то же надо дублировать. потому я и не понимаю зачем греть обогревателями если это можно делать кондишнеком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цена 2х обогревателей порой дешевле  нежели  ремонт эл двигателя кондея

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кондей все-равно нужен :) Воздух кто будет циркулировать в этой серверной?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зимой на 9 квадратах там хватит циркуляции от самого сервера обычно на обогрев ставят 2  конвектора и настраивают термостаты и этого вполне хватает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

41 минуту назад, Vasmer сказал:

image.thumb.png.805c25513946fc1bf5e8b7875ede4dc6.png

дык  если нормально регулировать то вот! с обратной связью и возможностью управления температурой

все зависит от количества денег)

http://срк-м2.рф/info/znakomstvo-s-srk-m2/vozmozhnosti#

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну я имел в виду регулировать одновременно и кондеи и нагреватели. или этот умеет? надо почитать повнимательнее.

 

У дайкина одна особенность - там одна кнопка на включение и выключение, не все беспроводные девайсы корректно с ними работают. Так как импульс на включение и выключение один и тот же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за помощь! Почитал про ИК-обогреватели и конвекторы. Конвекторы и правда лучше подойдут. Остановился на данной модели с пожизненной гарантией https://www.dns-shop.ru/product/ae397a6672a93330/konvektor-noirot-spot-e-5-2000/

Поставлю термостат на 16 град и думаю будет нормально.
По кондиционеру ближе к весне найду решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.