Доброго дня форумчане.

Стоим перед выбором ИБП мощьностью ~25кВт для серверной.

Вопрос в общем то какой тип выбрать: 3:3 или 3:1?

В "три в одну" по идее не надо заморачиваться с балансировкой нагрузки по фазам..

Есть ли какие то подводные камни в использовании такого ИБП?

 

И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём?

Изменено пользователем fivtin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, fivtin сказал:

И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём?

 

 Так он и так должен быть соединён, по доливо-добровольскому. В звезде - ноль должен быть. Вообще-то - Вам к интигаторам крупным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На такую мощность лучше всё-таки три на три. Где вы нашли устройство с выходом в одну фазу? Это же почти 120А, конские токи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, vurd сказал:

На такую мощность лучше всё-таки три на три.

Да ладна ?! Мощность копеечная. 3:3 Будет "слегка" подороже. Смысл его ставить имеет когда есть 3х фазная нагрузка.

 

@fivtin Смело берите 3:1, про ноль вам ответили выше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только учтите, что случае переключения на bypas на одну фазу на вводе подключится вся нагрузка, в три раза выше 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Брали точно такой же ИБП. Сначала вообще хотели два трёхфазных ввода в один однофазный. Но выходные токи нас очень сильно смущали (плюс сильное замечание выше про байпас).

Потом как-то передумали и взяли 3:3 + АВР на ввод.

С перекосом фаз нет никаких проблем, стараемся равномерно загружать фазы. В щите распределения питания поставили дополнительные амперметры на каждую фазу. Нагрузка весьма гетерогенная (в разных шкафах - разные потребители), но проблем с обслуживанием нет никаких.

 

P.S. При этом заложена возможность увеличения мощности до 50 kVA.

Изменено пользователем dr Tr0jan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а можно поточнее указывать сразу чьи решения применяете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо всем за ответы - заказали вот такой 3:1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы используем 3:1 с трансформаторным конвертором, что решает проблему с байпасом

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.