fivtin Posted November 27, 2018 (edited) · Report post Доброго дня форумчане. Стоим перед выбором ИБП мощьностью ~25кВт для серверной. Вопрос в общем то какой тип выбрать: 3:3 или 3:1? В "три в одну" по идее не надо заморачиваться с балансировкой нагрузки по фазам.. Есть ли какие то подводные камни в использовании такого ИБП? И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём? Edited November 27, 2018 by fivtin Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted November 27, 2018 · Report post 8 часов назад, fivtin сказал: И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём? Так он и так должен быть соединён, по доливо-добровольскому. В звезде - ноль должен быть. Вообще-то - Вам к интигаторам крупным. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vurd Posted November 27, 2018 · Report post На такую мощность лучше всё-таки три на три. Где вы нашли устройство с выходом в одну фазу? Это же почти 120А, конские токи. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Morze Posted November 28, 2018 · Report post 9 часов назад, vurd сказал: На такую мощность лучше всё-таки три на три. Да ладна ?! Мощность копеечная. 3:3 Будет "слегка" подороже. Смысл его ставить имеет когда есть 3х фазная нагрузка. @fivtin Смело берите 3:1, про ноль вам ответили выше. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted November 28, 2018 · Report post только учтите, что случае переключения на bypas на одну фазу на вводе подключится вся нагрузка, в три раза выше Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted December 5, 2018 (edited) · Report post Брали точно такой же ИБП. Сначала вообще хотели два трёхфазных ввода в один однофазный. Но выходные токи нас очень сильно смущали (плюс сильное замечание выше про байпас). Потом как-то передумали и взяли 3:3 + АВР на ввод. С перекосом фаз нет никаких проблем, стараемся равномерно загружать фазы. В щите распределения питания поставили дополнительные амперметры на каждую фазу. Нагрузка весьма гетерогенная (в разных шкафах - разные потребители), но проблем с обслуживанием нет никаких. P.S. При этом заложена возможность увеличения мощности до 50 kVA. Edited December 5, 2018 by dr Tr0jan Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted December 5, 2018 · Report post а можно поточнее указывать сразу чьи решения применяете? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fivtin Posted December 8, 2018 · Report post спасибо всем за ответы - заказали вот такой 3:1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenKZ Posted December 8, 2018 · Report post Мы используем 3:1 с трансформаторным конвертором, что решает проблему с байпасом Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fivtin Posted December 12, 2018 · Report post В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...