hsvt Posted November 26, 2018 Product Name PowerEdge C6220 Product Information Dell Remote Management Controller Firmware Version 1.24 Building Time Thu Jun 14 09:53:08 CST 2012 ASIC Type ast2300 При кратковременных отключениях напряжения C6620 вырубается и включить можно только выдернув шнуры из БП и вставив обратно. Каждый БП подключен в разные UPS Smart Winner 3000, UPS исправны, сервера других вендоров держут. Всё что удалось нагуглить это https://serverfault.com/questions/895240/dell-c6220-acpi-power-soft-off и http://lists.us.dell.com/pipermail/poweredgec-tools/2014-November/000302.html и решения вроде как нет. В логах точно такие же записи: Severity Date/Time Description 2018-11-22 17:28:02 SEL Fullness: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted 2018-11-22 17:28:03 PSU 1 Status: Power Supply sensor, Presence detected was asserted 2018-11-22 17:28:03 PSU 2 Status: Power Supply sensor, Presence detected was asserted 2018-11-22 17:28:03 PSU Redundancy: Power Supply sensor, Fully Redundant was asserted 2018-11-26 13:38:57 Sys Pwr Monitor: System ACPI Power State sensor, S5 / G2 "soft-off" was asserted Очень прошу помощи, куда ещё тут копать? Сейчас по факту получается при каждом "чихе" питания сервер вырубается и включить можно только из серверной, даже в iDRAC не реагирует. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted November 26, 2018 https://www.dell.com/community/PowerEdge-Hardware-General/Power-supply-detected-a-failure-Sensor-location/td-p/3654627 Дохнет либо BMC, либо Power Switch board. Дальнейшее бытие тщетно, сударь. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hsvt Posted November 27, 2018 21 час назад, jffulcrum сказал: https://www.dell.com/community/PowerEdge-Hardware-General/Power-supply-detected-a-failure-Sensor-location/td-p/3654627 Дохнет либо BMC, либо Power Switch board. Дальнейшее бытие тщетно, сударь. На конкретном микросервере (ноде) дохнет или же можно попробовать остальные (есть ещё 3 микросервера\ноды) или там Power Switch board находится на самом шасси? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted November 27, 2018 Шасси Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...