Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR 2950 и dhcp snooping

Уж который год, наверно 5й год мучаемся с SNR'ами. Прошивки меняем исправно, а толку нет. Так dhcp'истов SNR'ы и не ловят корректно. Всё руками приходится делать.
Ну когда запилите нормальную прошивку? Сколько еще ждать?
 

Предположим, SNR-2950, dhcp snooping включен в клиентском влане. Имеется клиент, воткнувший приходящий кабель в LAN порт. Клиент сидит на 7ом порту коммутатора.
SNR видит такие действия, и отправляет в blackhole МАС его.
На этом же свиче сидит в 9ом порту другой клиент, с нормальным роутером(компом), и у него на его порту тоже blackhole МАСа от 7го порта клиента. И 9й порт нифига не работает.

Вот и получается такая петрушка, что dhcp'ист в 7ом порту, а блочатся еще 2-4 порта других из-за него. Что за фигня? Как так работает коммутатор? Это в данном примере повлиял на 1 соседний порт он. А иногда бывает что на 3-4 порта влияет, бывает больше. В логах видно всё это. И чего делать? Руками ложим 7й порт, и радости у клиента в 9ом сразу много! Это хорошо, что блочится один порт, вычеслит проще, а когда блочатся еще несколько портов? Жесть... Уже запарились с этим бороть столько лет. Толку от свежих прошивок вообще нет. КОгда это все пофиксят?

Настрокйи портов:
 

Цитата

!
Interface Ethernet1/7
 storm-control broadcast 63
 no spanning-tree
 switchport access vlan 1093
 switchport association multicast-vlan 666
 loopback-detection specified-vlan 1093
 loopback-detection control shutdown
 igmp snooping drop query
 ip dhcp snooping action blackhole recovery 600
!
Interface Ethernet1/8
 storm-control broadcast 63
 no spanning-tree
 switchport access vlan 1093
 switchport association multicast-vlan 666
 loopback-detection specified-vlan 1093
 loopback-detection control shutdown
 igmp snooping drop query
 ip dhcp snooping action blackhole recovery 600
!
Interface Ethernet1/9
 storm-control broadcast 63
 no spanning-tree
 switchport access vlan 1093
 switchport association multicast-vlan 666
 loopback-detection specified-vlan 1093
 loopback-detection control shutdown
 igmp snooping drop query
 ip dhcp snooping action blackhole recovery 600
!


Версия ПО коммутатора:
 

Цитата

case42#sh ver
  SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jul 20 14:02:14 2018
  sysLocation Ch-6/12
  CPU Mac 00:03:0f:19:43:1f
  Vlan MAC 00:03:0f:19:43:1e
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0170)
  BootRom Version 7.1.3
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:NGSW0110B907000441
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 8 weeks, 0 days, 6 hours, 49 minutes
case42#

Логи:

 

Цитата

2175 %Nov 19 21:45:11 2018 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to DOWN

2174 %Nov 19 21:44:53 2018 <warnings> MODULE_L2_DHCPSNOOPING[tNACTask]:DHCP Snooping:Ethernet1/9 (56:04:17:28 )action: blackhole, (56:04:27:28 )recovery action: 'delete blackhole'  blackhole VID:1093 MAC: f8-f0-82-59-1a-95 server IP: 192.168.1.1

2173 %Nov 19 21:44:53 2018 <warnings> MODULE_L2_DHCPSNOOPING[tNACTask]:DHCP Snooping:Ethernet1/7 (56:04:17:28 )action: blackhole, (56:04:27:28 )recovery action: 'delete blackhole'  blackhole VID:1093 MAC: f8-f0-82-59-1a-95 server IP: 192.168.1.1

2172 %Nov 19 21:44:53 2018 <warnings> MODULE_L2_DHCPSNOOPING[tNACTask]:DHCP Snooping:Ethernet1/9 (56:04:07:27 )action: blackhole, (56:04:17:27 )recovery action: 'delete blackhole' Done blackhole VID:1093 MAC: f8-f0-82-59-1a-95 server IP: 192.168.1.1

2171 %Nov 19 21:44:53 2018 <warnings> MODULE_L2_DHCPSNOOPING[tNACTask]:DHCP Snooping:Ethernet1/7 (56:04:07:27 )action: blackhole, (56:04:17:27 )recovery action: 'delete blackhole' Done blackhole VID:1093 MAC: f8-f0-82-59-1a-95 server IP: 192.168.1.1

2170 %Nov 19 21:44:51 2018 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to UP
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@PastorDi пока не удалось воспроизвести ситуацию в лаборатории. Вы можете включить вывод отладки и воспроизвести проблему повторно?

Потребуется применить команды:

terminal monitor
debug ip dhcp snooping packet
debug ip dhcp snooping event

Также потребуется полный вывод "show running-config" и вывод "show ip dhcp snooping" после воспроизведения проблемы.

Рекомендую для взаимодействия по исследованию проблемы создать обращение в support.nag.ru.

 

Также отмечу, что при выявлении проблем во время эксплуатации нашего оборудования, вы можете сразу создать обращение к нам в support.nag.ru. Мы проведем анализ и оперативно устраним проблему в ПО при её обнаружении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.