Был у нас ИБП APC SURT6000 с блоком батарей (4 кассеты в блоке).

Затем он вышел из строя и его отправили на ремонт.

ИБП отремонтировали, но батареи оказались не совсем исправны — из 4 кассет две рабочие (хоть и с севшей емкостью), а две мертвые.

Сейчас хотим поставить этот ИБП на шкаф, где большой автономности не требуется.

Можно ли подключить только две рабочие кассеты с АКБ? Или нужно подключать все?

Если подключать все, то видимо ИБП зафиксирует неисправность, это можно как-то обойти или отключить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В этом  ИБП стоят  2 линейки внутренних батарей с ктр и должен Ибп работать. Дополнительный блок батарей в ктр 4 линейки батарей просто отключить от ИБП и работайте на здоровье.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть две живые кассеты вставить в сам ИБП, а внешний блок вообще не подключать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное чтобы кассеты на самом деле одинаковые были - иначе сгорит инвертор в ИБП сразу же!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

эксперименты такого рода на суртах дорого обходятся. Как так могло получиться, что часть батарей живая, а часть умерла?

очевидно, что все батареи уже на ладан дышат. Купите 16 новых батарей (два картриджа которые в ибп) и не мучайте железо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас