SNR-S2995G-24FX УПРАВЛЕНИЕ

Добрый день,столкнулся с проблемой коммутатор SNR-S2995G-24FX,программное обеспечение Февральское с завода,подключил консоль,воткнул пачкорд,поднял ftp для обновления прошивки,зашел на коммутатор,на vlan 1 повесил локальный адрес из своего диапазона сети 172.16.ХХ.ХХ,но коммутатор не доступен,почему через обычный ethernet port коммтутор не доступен,но стоит повесить адрес на ethernet 0 MGMT,как коммутатор становится доступным,это нормальная логика данной модели?

Share this post


Link to post
Share on other sites

проблема решилась,спасибо,медные порты по умолчанию по sfp логике работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@_prox, на ранних версиях ПО было необходимо явно указать `media-type copper` для работы медного комбо-порта на скорости 100M, в новых версиях ПО данной проблемы нет.