Подскажите, как у данного коммутатора обстоят дела с пропускной способностью?

нужна простая молотилка.

микротик обещает 160 гигабит при 1500mtu

но это только между свич группами или там одна свич группа?

а как дела обстоят с JF 9000?

и если навесить на него пару vlan как его cpu себя будет чувствовать?

сабж в том, как он переварит постоянную нагрузку желательно большими 9000 пакетами 30-40 гигабит и какой у него при этом будет latency?

задержки на коммутацию тоже играют роль.

кто пользовал, может посоветуете, справится он или не забивать голову?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже интересует сабж и попутно вопрос - как к нему лучше подключать серверы (esxi)

через Intel E10G42BTDABLK+Mikrotik S+DA0001

или Intel X550-T1 + Mikrotik S+RJ10?

 

S+RJ10 почему-то мало где продаются...

 

P.S. И есть ли бюджетные SFP+ SM модули (расстояние до 500м)? Например, за цену S+31DLC10D можно взять комплект Ubiquiti FiberModule UF-SM-10G - будет работать или лучше не экспериментировать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎07‎.‎11‎.‎2018 в 12:00, WY6EPT сказал:

но это только между свич группами или там одна свич группа?

Одночиповый он, нет свитчгрупп - https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CRS317-1G-16Splus-180223102556.png

 

В ‎07‎.‎11‎.‎2018 в 12:00, WY6EPT сказал:

а как дела обстоят с JF 9000?

Под SWOS JF поддерживается до 10К. Но надо понимать, что Микротик в принципе на JF не заточен, так что на свой страх и риск. 

 

В ‎07‎.‎11‎.‎2018 в 12:00, WY6EPT сказал:

если навесить на него пару vlan как его cpu себя будет чувствовать?

VLAN аппаратные, в CPU попадете только если замените SWOS на RouterOS и начнете правила городить. Ну или если медный с SFP сегментом скрестите невзначай.

 

В ‎07‎.‎11‎.‎2018 в 12:00, WY6EPT сказал:

как он переварит постоянную нагрузку желательно большими 9000 пакетами 30-40 гигабит и какой у него при этом будет latency?

У вас есть шанс стать первопроходцем. На CRS226 у меня JF реально гулял через SFP, проблем не возникало,в т.ч. с с latency,  но в этот трафик в принципе ничем не залезали, там был чистый пропуск L2, даже VLAN не настраивали на самой железке, работала на этот трафик как тупой свитч (впрочем, такова и была задача). 

 

Да, и с мультикастом, скорее всего, не полетит, см. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, jffulcrum said:

Ну или если медный с SFP сегментом скрестите невзначай.

А что имелось ввиду под "скрестите"? Он вроде через свич чип заведен, мимо проца?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На оф.форуме кто-то заливал на него RouterOS и в свойствах моста для медного порта не было буковки H, что означало, что свитччип этот порт не обрабатывает, а все сразу шлет на CPU.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может особенность RouterOS?

 

Сапорт ответил так:

 

Quote

 

In CRS317-1G-16S+ traffic between SFP+ ports and Gbit Ethernet port is
hardware switched (by switch chip) or CPU is used?

 

>You can do both, you can switch these ports, to get wire speed, or if necessary process these packets in the CPU.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, jffulcrum said:

VLAN аппаратные, в CPU попадете только если замените SWOS на RouterOS и начнете правила городить. Ну или если медный с SFP сегментом скрестите невзначай.

скрещивать не собираюсь =)

vlan нужны для разделения двух сегментов и транка в ядро.

23 hours ago, jffulcrum said:

У вас есть шанс стать первопроходцем. На CRS226 у меня JF реально гулял через SFP, проблем не возникало,в т.ч. с с latency,  но в этот трафик в принципе ничем не залезали, там был чистый пропуск L2, даже VLAN не настраивали на самой железке, работала на этот трафик как тупой свитч (впрочем, такова и была задача). 

у меня задача сходня тупой L2

 

23 hours ago, jffulcrum said:

Да, и с мультикастом, скорее всего, не полетит, см. 

такого точно не будет, только IP в пределах подсети. потому и приглядываюсь.

 

спасибо за полезную информацию.

 

буду думать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now