26 минут назад, LostSoul сказал:

и на которые отдельные ибп ставить упаришься.   а бегать обслуживать индивидуальные на местах вообще некрасивая идея

 

 География и геометрия - вещи упрямые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно как-то избавить нас от этого чуда-юда, засравшего своим флудом все темы?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, LostSoul сказал:

первоначальная суть вопроса не в этом.

первоначальная суть вопроса - как защитить бесперебойник APC Smart UPS  таким образом , чтоб при глухом КЗ на выходе, отрубалась наша защита, а не защита бесперебойника.

То есть более быстрое/сообразительное электронное реле.

 

Я как то не вам и отвечал, а ответ был на задачу  озвученную "YuryD"

Ваша задача решается нормальным простым путём, отдельный луч на каждого потребителя...

Или как делают на протяженных периметрах, 2 линии- 2шт толстенных кабеля (50 квадрат и более) муфточка(или распред коробка) рядом с каждым участковым шкафом, подъем двух лучей в участковый шкаф- а там Статический АВР. 

Оба варианта вы отвергали, поэтому "Улыбаемся и машем..."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, zoro сказал:

Оба варианта вы отвергали, поэтому "Улыбаемся и машем..."

да потому что у меня нету нагрузки на 60 квадратов.

у меня 3000Вт ИБП ,  1.5мм2 линии и по 6-150Вт нагрузки.

и один централизованный и многократно дублированный UPS

И я не утверждаю что именно так и обязательно нужно строить.

Я просто ищу недостающий компонент, найдя который будет выгодно и правильно строить так.

Отдельный луч на потребителя не помогает никак , если уйдет в защиту ИБП который их питает.

отдельный ИБП на каждый луч - вовсе лишено смысла и противоречит исходной поставноке задачи

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, LostSoul сказал:

первоначальная суть вопроса не в этом.

первоначальная суть вопроса - как защитить бесперебойник APC Smart UPS  таким образом , чтоб при глухом КЗ на выходе, отрубалась наша защита, а не защита бесперебойника.

То есть более быстрое/сообразительное электронное реле.


 

На языке энергоснабжения это называется "селективность действия защиты". Когда сначала срабатывает защита внизу по дереву.

Так вот даже в серьёзных сетях электроснабжения с этим есть проблемы.

Пример: в начале кабеля стоит автомат C16,  в конце кабеля стоит автомат C6. Если ток короткого замыкания будет более 160 ампер (а он таким будет почти всегда) - отключатся оба автомата. Вот при перегрузке без КЗ селективность будет обеспечиваться без проблем, согласно номиналу автоматов.

Для решения проблемы селективности при КЗ выпускают специальные серии автоматов и УЗО, которые срабатывают с задержкой, чтобы сначала успел отключиться защитный аппарат внизу по дереву. Предупреждаю - дорого.

В твоём случае всё ещё хуже - маломощный источник питания, да ещё и со встроенной быстродействующей защитой. И эту защиту ты не перегонишь, она всегда отработает быстрее даже реле, управляемого электроникой. Да и реле не подойдёт - у него нет дугогасительной камеры, и оно не может разрывать токи КЗ. Тиристоры/симисторы тоже не подойдут - их не закроешь до конца полупериода.

 

Я могу тебе разработать комплекс мер - рассчитанные токоограничивающие реакторы возле нагрузки и электронные реле защиты с транзисторной коммутацией, но это будет небюджетно (каждое устройство будет по цене дороже ширпотребного упса).
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, straus сказал:

Я могу тебе разработать комплекс мер - рассчитанные токоограничивающие реакторы возле нагрузки и электронные реле защиты с транзисторной коммутацией, но это будет небюджетно (каждое устройство будет по цене дороже ширпотребного упса).

меня интересуют готовые серийные компоненты , если они есть в природе.

так как есть возможность закупать всякую промышленную автоматику по ценам гораздо ниже рынка ( если никуда не спешить, а брать вдумчиво и впрок )

если таких серийных устройств нету - ну значит концепция неудачна.  

значит можно все сделать или на постоянном токе и низком напряжении типа 36-60в DC , или отказаться от APC Smart в пользу более дубового UPS с не такой хорошей защитой.

Или вовсе не развивать концепцию централизованного ИБП.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, LostSoul сказал:

да потому что у меня нету нагрузки на 60 квадратов.

у меня 3000Вт ИБП ,  1.5мм2 линии и по 6-150Вт нагрузки.

и один централизованный и многократно дублированный UPS

Так там тоже нет "такой нагрузки" :) Но зато есть протяженная линия в данном случае 7км, которое является хорошим сопротивлением и при коротком замыкании на конце автомат в начале даже не поперхнется :)

Короче есть такое измерение сопротивление фаза-ноль...  

 

25 минут назад, LostSoul сказал:

Я просто ищу недостающий компонент, найдя который будет выгодно и правильно строить так.

Отдельный луч на потребителя не помогает никак , если уйдет в защиту ИБП который их питает.

отдельный ИБП на каждый луч - вовсе лишено смысла и противоречит исходной поставноке задачи

 

Святого грааля к сожалению нет :(

В вашем случае отдельный луч- дальше рядом с автоматом ставится резистор в линию( на каждый провод- фаза/ноль по 1-2 Ом )- который ограничивает ток короткого замыкания... Да он будет грется но зато при хорошем КЗ выйдет или в смерть резистора или будет сурово краснеть...  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, zoro сказал:

Короче есть такое измерение сопротивление фаза-ноль...

Да. Для расчёта защиты и её селективности обязательно сначала в проекте учитывается сопротивление линий, а потом перед запуском в эксплуатацию производятся измерения реального сопротивления петли фаза-ноль и ожидаемого тока короткого замыкания, на основании этих измерений корректируется проект.

 


 

13 минут назад, zoro сказал:

В вашем случае отдельный луч- дальше рядом с автоматом ставится резистор в линию( на каждый провод- фаза/ноль по 1-2 Ом )- который ограничивает ток короткого замыкания... Да он будет грется но зато при хорошем КЗ выйдет или в смерть резистора или будет сурово краснеть

Резистор - хорошее решение для маломощных нагрузок. Специально для этого выпускаются обрывные резисторы-предохранители, они пожаробезопасны при сгорании, и ток ограничивают. А в светодиодных лампочках и маломощных БП часто вместо предохранителя ставят обычный резистор 10-15 ом в негорючей трубочке. При нормальном режиме он даже не греется. Например резистор на 10 ом способен обеспечивать нагрузку до 0.1 ампера, это 22 ватта. А в случае КЗ он ограничит ток на уровне около 32 ампера (пиковый).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, straus сказал:

Да. Для расчёта защиты и её селективности обязательно сначала в проекте учитывается сопротивление линий, а потом перед запуском в эксплуатацию производятся измерения реального сопротивления петли фаза-ноль и ожидаемого тока короткого замыкания, на основании этих измерений корректируется проект.

Так вот это Человеку не известно :) поэтому он акцентировал внимание на 50 квадрат :) 

у него же нагрузки то и на 10А не наберется, поэтому 1,5мм^2 линия.

 

10 минут назад, straus сказал:

Резистор - хорошее решение для маломощных нагрузок. Специально для этого выпускаются обрывные резисторы-предохранители, они пожаробезопасны при сгорании, и ток ограничивают. А в светодиодных лампочках и маломощных БП часто вместо предохранителя ставят обычный резистор 10-15 ом в негорючей трубочке. При нормальном режиме он даже не греется. Например резистор на 10 ом способен обеспечивать нагрузку до 0.1 ампера, это 22 ватта. А в случае КЗ он ограничит ток на уровне около 32 ампера (пиковый).

6 нагрузок по 150 Ватт - 6 шлейфов и 12 резисторов по 1 ом нормально будут работать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, zoro сказал:

Так вот это Человеку не известно :)

 

к чему хохмить то? да человек не занимался электро проектами , но зато имеет хорошую общую инженерную подготовку, опыт радиоэлектронного конструирования, дружит с омом и кирхгофом и.т.п.

и все что вы пишите, очевидно, если просто сесть и придумать себе план как реализовывать проекты того типа, о котором вы пишете.

 

в моем случае, 1.5мм2 были выбраны под предельную возможную нагрузку , а так же под предельную мощность источника.   на 3000вт их должно хватить в кратковременном режиме перегрузки. ( в реальности же и 1000вт никогда не будет )

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 31.05.2019 в 13:16, LostSoul сказал:

но вопрос с недорогими автоматами электронной защиты остался открытым.

 

как Вы себя любите и хвалите ;)

а про селективную защиту и автоматы с характеристикой В например на 2-3-4-6 ампер не думаете

да и как Вы можете говорить про решение питания ламп/табло аварийных пожарных систем? проект прошел экспертизу положительное заключение получено?

кого выдерут в случае трагедии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, RialCom.ru сказал:

а про селективную защиту и автоматы с характеристикой В например на 2-3-4-6 ампер не думаете

а зачем мне про них думать, если не помогает не только автоматы характеристики А6 , но даже электронные реле тока?

Smart UPS срабатывает примерно за 1/4 1/8 полупериода

 

 

2 минуты назад, RialCom.ru сказал:

да и как Вы можете говорить про решение питания ламп/табло аварийных пожарных систем? проект прошел экспертизу положительное заключение получено?

кого выдерут в случае трагедии?

сколько вас из буйного отделения , однако.

русским по белому написано что нагрузка указана для примера.

что реальные эвакуационные табло все на 12в/24в

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на вариант из говна и палок надо просто тупой бесперебойник с релейным переключением сеть-инвертор от акб

99 процентов времени все идут напрямую и если именно в этот период произойдет КЗ, которое можно отработать селективность автоматов

ну а уж если и пропала сеть и в этот момент перегрузка - неповезло

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 минуты назад, TriKS сказал:

Повторю еще раз

заблокируйте это наконец пожалуйста

вместе с мемуарами и прочей отрыжкой желудочной деятельности

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

убрать нахрен и упс и селективность и всех потребителей  впарралель на один автомат

 - Лёлик! Это же не эстетично!

- Зато дешево,надежна и практична! ГЫЫ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, RialCom.ru сказал:

на вариант из говна и палок надо просто тупой бесперебойник с релейным переключением сеть-инвертор от акб 

ну это понятно, что что-то типа мап энергия тут как раз хорошего бы справилось.

Но ищу пару именно к smart ups. Так как их много, они дешевы, они универсальны ( в хозяйстве оператора связи ) .

 

 

1 минуту назад, RialCom.ru сказал:

убрать нахрен и упс и селективность и всех потребителей  впарралель на один автомат

кое где почти так и сделали.  только еще вводы от двух ячеек подстанции через Cisco RPS подключили.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.05.2019 в 03:49, AlexPan сказал:

Даже если я лампочку в 10W подключу к генератору в 6kW, он все равно будет выдавать всю мощность

 

Куда же деваются эти ненужные 5990 Ватт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.05.2019 в 02:10, AlexPan сказал:

Есть вот такие агрегаты: http://www.invertor.ru/

 

Коробочка из ближайшего хозмага сильное решение.

 

19 часов назад, LostSoul сказал:

но там троссы около 6-8мм на пролетах 6-12м 

Дурь и идиотизм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, zoro сказал:

Еще очень давно была проверена схема которая зарекомендовала себя надолго...

На один коммутатор-узел(у нас еще была кабельная сеть- оптический приемник) потребляющий до 100 Вт... 

1) С подвала(ВРУ здания - стоял счетчик Нева 102 1SO и автомат однополюсный на 10А "C" ) тянули кабель питания ВВГнг-LS 2х2,5(узлы района) или 2,х1,5(домовые узлы) + рядом провод заземления ПВС-1 1х4(до 5 этажей) или 1х6 или 1х10 (9 этажей) до узла.

2) В каждом узле доступа стоял маленький щиток- Розетка обычная(на самом вводе для перфоратора итд итп без автомата)  автомат двухполюсный на 10А "В" - нагрузка...

3) Стояла платка после автомата Три разрядника  на 320в (после делали на плате сразу разрядник в виде елочки) Схема включения треугольник +  два Резистора 1 ом 20Вт (в нуле и в фазе) Варисторы 3шт S20K320 так же как и разрядники  включены треугольником.

4) Ну а дальше розетка для оборудования... 

Если вверху автомат на 10А, то на вводе следует ставить 16А.

Защита должна обеспечивать селективность.

 

18 часов назад, LostSoul сказал:

то есть грубо говоря вместо того чтоб вешать 100 табло "запасной выход" с индивидуальным аккамулятором, стянуть все в одну шину , индивидуально защитив каждый выход в нее защитой, а сама шину механически и все это включить в один мощный ИБП с большим блоком батарей, так как его легче обслуживать чем хренову тучу мелких.

Предлагаемое решение с табло "запасной выход" - смертельно опасно для посетителей, и с риском уголовной ответственности для того кто так сделал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я вообще непониманию 

если между  точками 6-8 метров расстояние - что не пропилить бетон/асфальт штроборезом и уложить трубы до потребителей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, RialCom.ru сказал:

если между  точками 6-8 метров расстояние - что не пропилить бетон/асфальт штроборезом и уложить трубы до потребителей 

Я прикинул по сечению кабла и мощности, что он дал, то там максимальная длинна до 500м примерно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так вроде б написано про несколько метров между точками

кстати - а в вашем бизнесцентре класса А++ кабельная линия между потребителями проложена в стальной трубе или пластиковой?

или может просто провод от утюга 2х1,5 проложен в грунте и никак не перетянуть за него многожильный, например 7х1,0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, Shurhenchik сказал:

Если вверху автомат на 10А, то на вводе следует ставить 16А.

Защита должна обеспечивать селективность.

Там буковки тоже стоят не просто так и  влияют "А" "В" "С" "D"...

По факту там долговременно даже и 1А не бывает...(узел 1...2 шт DES-3028, плюс оптический приемник КТВ) А вот Кратковременно выловить КЗ, "В" и "С" как раз сидели на трубе :) И в случае глухого замыкания в БП, выбивает постоянно "В" что и требовалось... Плюс товарищи один раз всё таки умудрились расхренячить трубу и замкнуть фазу с нулем в этой линии, сработало "С".

Единственное что проблема когда автомат в ящике включаешь на КЗ, срабатывает в "подвале", но там даже если поставить 25А "С" (на линию 2х1,5мм) то тоже почему то срабатывает...  Это кстати у нас такой умный товарищ решил эксперимент провести...

Сначала орал про "дебилы" ***а вы не понимаете, надо 16А ставить Селективность итд итп, потом плавно перешел на 25А "С" потом потянулась рука на 32А "С", но мы его остановили... Автоматов класса "D" в магазинах не было...  

 

PS Физику процессов знаем, тут текст изложен в простом Юмористическом стиле...

PS Сразу скажу, я не вижу смысла на узел доступа тащить 45-50м кабеля ВВГнг-LS-2х2,5 при токе потребления всей нагрузки максимум 100 Ватт. ВВГнг-LS-2х2,5(39р за метр) ВВГнг-LS-2х1,5(27р за метр) Я не вижу смысла тащить кабель ВВГ 3х1,5(33р за метр) а тем более ВВГ 3х2,5(49р за метр) когда рядом с ВРУ всё равно тянется провод ПВ1 1х4 или ПВ1 1х6 заземления...  Для чего 1,5мм - это минимальное сечение для стационарной прокладки по гостам и пуэ... Плюс монтажеры могут подключится к розетке и поработать перфоратором...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

54 минуты назад, RialCom.ru сказал:

так вроде б написано про несколько метров между точками

Неа

В 26.10.2018 в 22:07, LostSoul сказал:

- Три штуки ворот , мощностью приводов около 300Вт ( пусковые до 600Вт ) 

 

В 27.10.2018 в 00:00, LostSoul сказал:

их неудобно обслуживать.

проще обслуживать один ups в одном месте и с self test

В 30.10.2018 в 01:46, LostSoul сказал:

там длинная линия проводом в 1.5мм2 

не будет там никаких 1000 ампер

 

Кстати, пока листал нашел еще один интересный факт про нашего интерпрайзера на проволчках:

В 31.05.2019 в 08:54, LostSoul сказал:

ни на одном автомобиле у меня АКБ не служил 5 лет.

потму шо автомобили у тебя - гавно. Т.к. не умеют заряжать АКБ. при -25 напруга должна быть 15,8В, а при +25 - 13,8. Стандартные запчасти автохлама начала нулевых - реле напруги 13,8-14,1В. Несоблюдение кривой зависимости напруги от температуры всего на 10% убивает батарею в 2-3 раза быстрее. Но ты же это и так знал, правда, просто решил написать, что все автомобили что у тебя были - гавно :)

Необслуживаемому ТАВ в моей машине в августе будет 7 лет. Машина ездит ежедневно.

Изменено пользователем TriKS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, zoro сказал:

Там буковки тоже стоят не просто так и  влияют "А" "В" "С" "D"...

Конечно же и это тоже... правда не всегда помогает.

:(

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.