Перейти к содержимому
Калькуляторы

Защита линий 220V после UPS

9 часов назад, straus сказал:

Теоретически да. Но у тебя требования по селективности и быстродействию, из-за которых отсеивается 95 % подобных устройств. А оставшиеся 5 % наверняка покупают под определённые задачи, и на вторичном рынке найти их будет затруднительно. Отработать быстрее электронной защиты упса - это серьёзная задача. 
 

Нашел на ближайшей барахолке ABB C551.02 -  оно не подойдет?

Оно толерантно к току КЗ вообще?

Диапазоны регулировок написаны 0.1 - 1А , 0.5 - 5А , 1 - 10А

 

 

9 часов назад, sol сказал:

Несерьёзная. ATTiny, реле, шунтовой датчик тока. Учитывая, что АЦП в тиньке арбайтен до 15к семплов/сек, это выходит не менее, чем по 1000 сэмплов на полупериод. Ограничивай как душе угодно.

Но, делать надо...

Не надо ничего делать , есть готовое.  Только прошивку открытую залить и написать пару правил

https://www.ulmart.ru/goods/4414507

890р в Москве

( если и сдвоенные вроде на 2 выхода )

 

Но надежность оставляет желать лучшего.  Может подвиснуть.

Готовое ABB и.т.п. предпочительнее.

 

 

 

 

7 часов назад, straus сказал:

Вот только время срабатывания реле и контактора сразу всё портит.

да какой там контактор на нагрузку 300Вт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, LostSoul сказал:

от только время срабатывания реле и контактора сразу всё портит.

Время срабатывания Контактора возможно. Реле на самом деле быстрое. 20мс (один полупериод) почти у любого. В УПСах до недавнего времени переключения делались на реле.

3 часа назад, LostSoul сказал:
12 часов назад, sol сказал:

 

Не надо ничего делать , есть готовое.  Только прошивку открытую залить и написать пару правил

https://www.ulmart.ru/goods/4414507

890р в Москве

А оно имеет в своём составе датчик тока?

А тини вместе с остальным обвесом будет стоить 200р. Это если среди доноров не копаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, LostSoul сказал:

Нашел на ближайшей барахолке ABB C551.02 -  оно не подойдет?

Забудь. Тебе надо за 5-8 мс не только разомкнуть контакты, а и погасить дугу от КЗ. И то, если за эти 5-8 мс твой упс не отключится.

 


 

16 часов назад, LostSoul сказал:

да какой там контактор на нагрузку 300Вт

Хороший, мощный. Потому что если дуга загорится от вешнего источника - там полторы сотни ампер прилетит легко.

Коммутационные аппараты рассчитываются на максимальный ток КЗ, а датчики - на минимальный. Ну мощный не в смысле с номинальным током в сотни ампер. У контакторов есть три параметра аварийных режимов: ток КЗ, который он может кратковременно пропустить (для тех, которые работают в паре с другой защитой); и токи КЗ, который он может разорвать не разрушившись, либо с сохранением работоспособности. Вот тебе и нужен такой, у которого номинальный ток в несколько ампер, а разрывной в несколько сотен (или даже тысяч) ампер.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, sol сказал:

ю А оно имеет в своём составе датчик тока?

...

разумеется. это типа умная розетка с ваттометром через wifi на esp8266.

только без розетки ( клемник )

 

 

5 часов назад, straus сказал:

несколько сотен (или даже тысяч) ампер.

там длинная линия проводом в 1.5мм2 

не будет там никаких 1000 ампер

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

100м проводника (50м линии) будут иметь сопротивление в 1,1 ома, что даст нам ток порядка 200А.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, sol сказал:

100м проводника (50м линии) будут иметь сопротивление в 1,1 ома, что даст нам ток порядка 200А.

 

 Что совершенно точно, вот ввг2*1.5

Активное сопротивление 12.3 Ом/км, при 20градусах цельсия конечно. Соотв энергия до срабатывания защиты на нем рассеется 220*200 (Вт), поделенные на время сработки защиты и длину(в перерасчете на метр). И эта работа, превращенная в нагрев, скорее приведет в оплавлению кое-где, ну и точно к обгоранию мест соединения при хреновой сработке от кз.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Вдогон - ставьте умные сенсоры наличия 220 на оконечных устройствах, опрашивайте их из центра, и рестартуйте ибп, типа вачдога :) Хороший вариант, если ибп можно удаленно сбросить-рестартовать. Просто плата мониторинга для АПС стоит невероятно дорого, но её вполне можно прикупить на ебее-авито, вместе с спизжнным якобы АПС, почти даром.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.10.2018 в 22:42, LostSoul сказал:

Всё это заканчивается одним образом - по регламенту батареи не поменяли, и в день Ч выясняется что они давно мертвые.

 

 Потом эти нормальные АПС у дохлыми комплектами акб появляются на местных авито, и даже с модулями управления, за копейки. Ибо продавец - как правило одмин разорившейся конторы, возникшей в период некоего оптимизма. И ему это досталось в счёт зряплаты, и он отлично знает стоимость нормальных АКБ, поэтому щек не надувает. И начальство при такой покупке у нас щёк не надувает, когда говоря, что условно 3000 стоит 2500р, а комплект нормальных аккумов к нему, еще от 10000, и что нам два отдадут со скидкой, но самовывозом за 4000. Так было 2 года назад, до текущего кризиса. Сейчас рынок не изучал, но однажды за самовывоз получили даром отличный полнопреобразовательный 2000, лежал на складе 4 года, при попытке ввода у них - он не завёлся от слова вообще,  так что за мелкие услуги получил не АПС конечно, с дохлой платой управления по езернет, но с жк-дисплеем. Новый бы стоил тыщ 30.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, YuryD сказал:

Просто плата мониторинга для АПС стоит невероятно дорого, но её вполне можно прикупить на ебее-авито, вместе с спизжнным якобы АПС, почти даром.

Окститесь.

Плата мониторинга Smart APC спокойно покупается на авито за 1500р

 

Но все что написано чуть выше - не вариант.  UPS не должен уйти в защиту - это исходная постановка задачи.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие 200а в линию? какие токи будут в силовых цепях бесперебойника на низкой стороне?

да все полупроводники и дорожки на плате должны испариться ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, RialCom.ru сказал:

какие 200а в линию? какие токи будут в силовых цепях бесперебойника на низкой стороне?

да все полупроводники и дорожки на плате должны испариться ;)

При работе от сети на проход (если не дюал конвершн) токи будут вполне себе нехилые, достаточные для выжигания всё и вся. А вот при работе от батарей токи будут маленькие, даже недостаточные для срабатывания автоматов. В этом и сложность, что такой разброс.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, RialCom.ru сказал:

какие 200а в линию? какие токи будут в силовых цепях бесперебойника на низкой стороне?

да все полупроводники и дорожки на плате должны испариться ;)

Токовая нагрузка на дорожки на плате моет быть зело велика. Дорожка тонкая и широкая. Охлаждается хорошо. Для наружных слоёв платы традиционно принимается 100-250 А/мм^2. Толщина фольги или 35 или 50 микрон. Для силовых дорожек где то 12А на 1мм ширины РАБОЧИЙ ток.

Для отгара надо раз в 10 побольше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26.10.2018 в 22:07, LostSoul сказал:

Три штуки ворот , мощностью приводов около 300Вт ( пусковые до 600Вт )

По опыту пусковые токи электромоторов несколько больше чем в два раза от номинальных. У меня релюшка 3А сгорела при номинальных токах 1,5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 минут назад, grifin.ru сказал:

По опыту пусковые токи электромоторов несколько больше чем в два раза от номинальных. У меня релюшка 3А сгорела при номинальных токах 1,5

к приводам came это не относится.

там пусковой ток умеренный, максимум в 2 раза выше.

Что касается релюшки - нет ничего удивительного.  Надо читать не только номинал на корпусе, но и datasheet , из которого удивительным образом окажется, что реле 16А при питании цепей асинхронного двигателя чудным образом превращается в 0.3Квт MAX

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26 октября 2018 г. в 22:07, LostSoul сказал:

Из доступного - автомат С6  выбивает дольше , чем срабатывает защита на Smart APC.

Кстати подумалось. Наверняка испробованный автомат имел 3-й класс токоограничения (цифра 3 в квадратике в маркировке), то есть, 2.5-6 мс. Значит защита UPS успевает отработать ещё быстрее. А вот это уже не хухры-мухры.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, straus сказал:

А вот это уже не хухры-мухры.

я думаю при КЗ UPS отрубает за 1 полупериод, или даже быстрее. как только моментальный ток превысит мыслимые пределы. даже не доходя до гребня полупериода.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, LostSoul сказал:

я думаю при КЗ UPS отрубает за 1 полупериод, или даже быстрее. как только моментальный ток превысит мыслимые пределы. даже не доходя до гребня полупериода.

 

 А и нету там полупериода ибо синусоиды нету, которая 50 ГЦ, токовая защита до этого отсечёт,  по току преобразователя на нижнем, а он постоянного тока. Ну и пороги компараторов без преобразования в цифру - невелики по времени. Хотите оцифровать на бытовых приборах, с двойным преобразованием и кварцем 32кГц, а затем передать тупому процу для обработки - будет бадабум непременно. Ну меня так учили умные книги :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.11.2018 в 18:22, YuryD сказал:

Хотите оцифровать на бытовых приборах, с двойным преобразованием и кварцем 32кГц, а затем передать тупому процу для обработки - будет бадабум непременно. Ну меня так учили умные книги :)

Если не затруднит, поясните мысль пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

33 минуты назад, sol сказал:

Если не затруднит, поясните мысль пожалуйста.

 ОК, самые простые и дешевые АЦП работают на принципе двойной интеграции, тактовая у них как правило от кварца от часов (32кГц), типичный пример - китайские тестеры. Далее если выждать два хотя бы интервала измерения, и передать дохленькому процу на обработку - уйдёт куча тактов проца. За это время может многое произойти, аналоговые вещи на превышение тока быстрее отработают защиту. А защита там на окружающее оборудование рассчитана, чтобы пожара например не случилось, энергии в аккумах хватит на многое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купил и испытал реле ABB C551.02

 

image.thumb.png.083cf9e12522a696e70326c0913cc541.png

 

результат испытания - отрицательный. 

Ток короткого замыкания оно разомкнуть не может.

Что в целом не удивительно, так как в описании заявлено максимальный рабочий ток 8А , перегрузка <1c не более 20А.

 

Посоветуйте быстродействующий контактор  , который выдерживал бы ток короткого замыкания при включении для проводки 1.5мм2

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

включите последовательно с нагрузкой несколько впарралель соединенных мощных ламп накаливания - будет сигнализация аварии !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 13.02.2019 в 13:00, RialCom.ru сказал:

включите последовательно с нагрузкой несколько впарралель соединенных мощных ламп накаливания - будет сигнализация аварии !

Примерно посчитал.

Допустим напряжение в сети 240 В  ,  пиковая мощность нагрузки 650Вт ( она правда индуктивная , хз ) , общая мощность ламп с горячей нитью 2000Вт.  

При таком раскладе, в момент броска потребления на нагрузке напряжение просядет до 180V ....  хз как оно при этом будет работать.

С учетом разницы сопротивления холодной и горячей нити в 10-15 раз, мощность ламп должна быть примерно 150-200Вт.

Надо попробовать.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я полагаю, что автоматы для задач ТС точно не подойдут. Я сам лично делал ИБП для дома, правда, с чистым синусом на выходе. Так в чем суть - я ограничил его максимальную мощность в 3 кВт. При ее достижении даже на несколько миллисекунд МГНОВЕННО срабатывает защита и синусоида подрезается. Но суть не в этом, а в том, что при первом подключении всех потребителей в доме без функции плавного пуска его просто нереально запустить, т.к. он мгновенно будет уходить в защиту. Знаете, почему? Потому что все импульсные блоки питания, блоки питания от компьютера, светодиодные лампы и т.п. в начальный момент потребляют колоссальный пусковой ток во время заряда конденсаторов после диодного моста. В случае ТС имеются такие же блоки питания на камеры и пр. оборудование. Подключили блок питания - защита запросто может сработать. Ибо мгновенная защита по току в любом беспребойнике работает практически одинаково. И что интересно, автомат питания всего лишь на 3 А не выбивает при подключении всего этого, а он лишь слегка отщелкивает, не успев отключиться. Кроме того, у приводов ворот и двигателей пусковой ток точно выше, чем в 2 раза. Я могу сказать, что пусковой ток пылесоса выше номинального в 3 раза, а пусковой ток компрессора холодильника выше в 20-25 раз!

Поэтому мой совет ТС если делать защиту на каждое устройство, то погуглить схемы защиты основанные на шунте и операционных усилителях. Т.е. найти схему электронной защиты, у которой принцип работы такой же, как в ИБП. Вот только сомневаюсь, что запустится блок питания на 100 Вт после такой защиты, скажем, на 300 Вт. Ибо в начальный момент времени будет огромный ток заряда конденсаторов. Пускать по линии постоянное напряжение КРАЙНЕ не советую - поймаете дугу и не разомкнете ее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 11.04.2019 в 15:43, diver52 сказал:

Я полагаю, что автоматы для задач ТС точно не подойдут.

ну вы просто мое ТЗ невнимательно читали.

во первых стоят нормальные APC Smart UPS Online ,  которые нормально переживают пусковые токи ( кратковременно )

во вторых по сути проблема в быстрой защите от  тока КЗ  ( в десятки-сотни раз выше номинала )

Защита от просто перегрузки эффективно решается купленными мной реле от ABB по 2000р/шт

 

Защищаются при этом , исходя из модели угроз, не отдельные устройства, а их группы ( линии )  по разным разнесенным  пространстве точкам присутствия.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть вот такие агрегаты: http://www.invertor.ru/

У меня такой на дом работает. Так вот я не замечал у него ситуации, что защита срабатывает раньше автоматов. Бывали в доме КЗ, но всегда отключался автомат из блока автоматов. Они рассчитаны на достойные аккумуляторы, а не на 15 минут работы, как компьютерные.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...