Перейти к содержимому
Калькуляторы

Не поднимается медные порты между двумя маршрутизаторами 7206

Лыжи встали...

Не поднимаются медные порты между двумя маршрутизаторами 7206.


Сначала было так:

Скрытый текст

interface GigabitEthernet0/3
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 negotiation auto
 no mop enabled

 

Потом пробовал вот так:

Скрытый текст

interface GigabitEthernet0/3
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 duplex auto
 speed 1000
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no mop enabled

 

 

Что только не пробовал: no negotion auto, speed 1000.

Все равно не поднимаются...

 

А вот если воткнуть в коммутатор, то все хорошо, даже на дефолтных настройках, т.е (duplex auto, speed auto,  media-type rj45, negotiation auto)

Изменено пользователем feeman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Патчкорд замените.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, ayf сказал:

Кабель кроссоверный пробовали?

Нет... Сенкс за наводку!

 

19 минут назад, sol сказал:

Патчкорд замените.

Пробовал, не помогло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как они подключены? напрямую патчкордом?

 

cdp enable пробовали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, kapydan сказал:

как они подключены? напрямую патчкордом?

да.

 

6 минут назад, kapydan сказал:

cdp enable пробовали?

А это сдесь при чём?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На гигабите отсутствует понятие кроссовера.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что тогда подразумевается под термином не поднимаются? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Да порт возможно дохлый. Поочередно подсовывать внешние гигабиты-сотки и посмотреть, ну и логи почитать. Иногда просто медь окислилась в разъеме. Был у меня такой 3750, с пятого перетыка порт поднялся, порт 10 лет не использовался.

 

38 минут назад, kapydan сказал:

а что тогда подразумевается под термином не поднимаются? 

Статус порта. up или down. Или светодиод линка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, feeman сказал:

Пробовал, не помогло.

Надеюсь, не 15-сантиметровым "обрубком" соединили. Старые железки часто не любят короткие патч-корды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, YuryD сказал:

Статус порта. up или down

Ну может быть, автор подразумевает что-то иное.

 

Совсем уж треш, но можно попробовать перезагрузить и поменять иос (не обязательно обновить, можно и даунгрейд сделать)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 hours ago, sol said:

На гигабите отсутствует понятие кроссовера.

 

Сделайте гигабитный кроссовер!

https://www.google.ru/search?q=гигабитный+кроссовер&newwindow=1&client=ms-android-xiaomi&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLoZvIuqbeAhWlo4sKHcBtBrQQ_AUIEigB&biw=360&bih=560&dpr=2#imgrc=wQM_dRCJnKRzWM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Atlant сказал:
16 часов назад, sol сказал:

 

Сделайте гигабитный кроссовер!

Это НЕ "гигабитный кроссовер". Это кросс кабель по стандарту (на кабельные системы) TIA/EIA-568. Да и то не правильный. Стандарт говорит о том, что "перекрещиваются" только пары 1-2 и 3-6. Пары же 4-5 и 7-8 остаются "как были" и не "перекрещиваются". Картинки по вашей ссылке рисовал или дурак, или вредитель.

 

На досуге ознакомтесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B#Перекрёстный_(англ._crossover)_кабель

 

Специально для вас цитата:

Цитата

Следует помнить, что устройства, поддерживающие стандарт 1000BASE-T, передают данные по всем четырём парам кабеля, причём по каждой паре сигнал передаётся сразу в обоих направлениях, и кадры промаркированы особым образом, что исключает неверную их сборку принимающим устройством. Поэтому любой конец кабеля, предназначенного для работы с любыми устройствами 1000BASE-T, будь то коммутаторы или узлы, может быть обжат по любой приведённой схеме.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 27.10.2018 at 5:25 PM, sol said:

На досуге ознакомтесь:

На досуге ознакомьтесь:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7200/install_and_upgrade/network_process_engine_install_config/npense/4448o5.html

 

Снимок экрана 2018-10-29 в 14.42.49.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.10.2018 в 01:09, sol сказал:

На гигабите отсутствует понятие кроссовера.

 

Давным-давно мне приходилось соединять между собой по гигабитным портам Catalyst 2950T. Гигабитный линк поднимался только при изготовлении

кросс-кабеля. При этом менялись местами только пары 1-2 и 3-6. Иногда попадались готовые патчкорды, у которых были поменяны еще и 4-5 с 7-8. С ними тоже

поднимался и работал гигабитный линк. 7206 по древности вполне сопоставима с 2950T.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Учебный курс циски говорит о том, что однотипные девайсы нужно соединять кроссом. Не важно 10 мбит или 1г.

С другой стороны у 7206 есть auto-mdix поэтому не понятно почему не работает. Может быть IOS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Atlant сказал:

Ознакомился. Написана очевиднейшая чушь.

Далее таблички Table 5-4 RJ-45 Port Pinouts не читал, т.к. увидел на гигабите пары RX и TX. А на гигабите передача происходит одновременно в обе стороны по каждой паре. Нету там выделенных пар для передачи данных в одну сторону.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.10.2018 в 13:32, kapydan сказал:

Совсем уж треш, но можно попробовать перезагрузить и поменять иос

IOS самый свежий

 

7 часов назад, sol сказал:

А на гигабите передача происходит одновременно в обе стороны по каждой паре. Нету там выделенных пар для передачи данных в одну сторону.

Не соглашусь...

img-s6ovO3.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, а вы случайно не свалили в одну кучу 1000BASE-T и 1000BASE-TX? Это всё-таки немного разные вещи.
Отсюда и несовпадения, что есть кроссовый кабель и по каким парам что ходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Речь про 1000BASE-T. Кто-то в жизни видел 1000BASE-TX на шестой-седьмой категории UTP?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.