Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопрос по ПОЕ: omnitik 5 poe ac

была куплена китайская ip камера Ссылка

 

На разъеме POE указано, что плюс подается по 1 и 2 паре, а минус по 3 и 6 паре.

При подключении к omnitik 5 poe ac камера само собой не заводится, при подключении через POE свич ТАКОЙ, все нормально работает. Как сделать, чтоб данная камера работала от ОмниТика? Другие китайские камеры (Dahua), нормально работают от ОмниТика.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У этой камеры питание 48 вольт. И вы её не запитаете от 24 в.

От Омнитика не получится запитать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Она и от 12 вольт может работать. То есть включаете в омнитик мощный блок питания и вперед. Правда со стороны камеры нужно будет жилки питания выдернуть из разъема и подать в штекер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может не потянуть, она вроде как с обогревом, при 12 вольтах там до 3 ампер нагрузка заявлена. Лучше всего отдельный кабель кинуть под питание (можно витуху с отдельными проводами питания), либо POE свич в гермобокс, а от него уже запитать камеры и не мучать омнитик. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вы первый топик читали?

Питание у ОмниТика по каким парам идет?

Питание на ОмниТике 48 вольт. С этим проблем нет. Проблема в питающих парах. 

Вариант Saab95  не подходит, необходимо именно питание по POE, а не городить колхоз с переходниками и выдергиванием проводов (оно и не поможет, так как питание на Омнике 48 вольт).

 

Ответ специально для TTvs  - Данная камера прекрасно работает от 12 вольт (блок питания был в комплекте)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, ioma сказал:

Данная камера прекрасно работает от 12 вольт

 

В 12.10.2018 в 20:06, ioma сказал:

чтоб данная камера работала от ОмниТика


Для особо одарённых: По PoE вы её не запитаете 12-ю вольтами, тока не хватит.

Об этом был вопрос? Про питание через Рое? Или в первом посте где-то есть упоминание, что вы её через джек 12-вольтовый будете подключать?

Задрали бл...

 

 

И ещё. Камера не работает потому, что у вас другой тип PoE. Говорят, люди запитывали такие камеры через Mikrotik hEX PoE.

Изменено пользователем TTvs

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал на порту омника режим forced on как вариант ??? 

 

В 12.10.2018 в 16:06, ioma сказал:

На разъеме POE указано, что плюс подается по 1 и 2 паре, а минус по 3 и 6 паре.

Существуют два варианта подачи питания PoE: EndSpan (оконечное устройство) и MidSpan (промежуточное устройство). Согласно стандарту 802.3af, питание подается с оконечного (EndSpan) или промежуточного (MidSpan) устройства на питаемое.
  • EndSpan: Данные и питание PoE подается на питаемое устройство по одним и тем же сигнальным парам (1,2 и 3,6).
  • MidSpan: Данные и питание PoE подается на питаемое устройство по разным сигнальным парам (данные по 1,2 и 3,6, а питание по 4,5 и 7,8). 

Вопрос? кто тебе мешает перевернуть пары так как тебе надо для питания камеры?

 

п.с. из описания RBOmniTikPG-5HacD

 

It also supports passive or standard 802.3at/af PoE input/output. Ethernet ports 2-5 can power other PoE capable devices with the same voltage as applied to the unit. Less power adapters and cables to worry about! It can power af/at mode B (4,5+)(7,8-) compatible devices, if 48-57 input voltage is used.

Изменено пользователем 777BLOODER777

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 hours ago, TTvs said:

 


Для особо одарённых: По PoE вы её не запитаете 12-ю вольтами, тока не хватит.

Об этом был вопрос? Про питание через Рое? Или в первом посте где-то есть упоминание, что вы её через джек 12-вольтовый будете подключать?

Задрали бл...

 

 

И ещё. Камера не работает потому, что у вас другой тип PoE. Говорят, люди запитывали такие камеры через Mikrotik hEX PoE.

 

Для особо одаренный напишу еще раз. Есть два стандарта Poe, POE-A и POE-B. Если Вам лень искать и читать первый пост.

в POE-A для питания используются жилы 1,2,3,6

в POE-B для питания используются жилы 4,5,7,8

 

так вот, как указано в посте №1 "На разъеме POE указано, что плюс подается по 1 и 2 паре, а минус по 3 и 6 паре."

То есть выходит, что в камере используется POE-A. 

Пытаясь найти информацию какое именно POE используется в OmniTik, у меня ничего не вышло. Для этого и обратился на форум. Смысл в том, что имеется обычный POE свич и он умеет и POE-A и POE-B, поэтому возник резонный вопрос, возможно и в OmniTik можно как то запустить эту камеру, возможно какая-то настройка есть или еще что-то.

 

 

17 hours ago, 777BLOODER777 said:

Пробовал на порту омника режим forced on как вариант ??? 

 

Существуют два варианта подачи питания PoE: EndSpan (оконечное устройство) и MidSpan (промежуточное устройство). Согласно стандарту 802.3af, питание подается с оконечного (EndSpan) или промежуточного (MidSpan) устройства на питаемое.
  • EndSpan: Данные и питание PoE подается на питаемое устройство по одним и тем же сигнальным парам (1,2 и 3,6).
  • MidSpan: Данные и питание PoE подается на питаемое устройство по разным сигнальным парам (данные по 1,2 и 3,6, а питание по 4,5 и 7,8). 

Вопрос? кто тебе мешает перевернуть пары так как тебе надо для питания камеры?

 

п.с. из описания RBOmniTikPG-5HacD

 

It also supports passive or standard 802.3at/af PoE input/output. Ethernet ports 2-5 can power other PoE capable devices with the same voltage as applied to the unit. Less power adapters and cables to worry about! It can power af/at mode B (4,5+)(7,8-) compatible devices, if 48-57 input voltage is used.

 

Не понял, что значит перевернуть пары, в POE-A данные тоже идут по 1,2,3,6 парам.

 

Судя из описания RBOmniTikPG-5HacD питание там только POE-B, что печально.

 

17 hours ago, TTvs said:

 

 

 

 

И ещё. Камера не работает потому, что у вас другой тип PoE. Говорят, люди запитывали такие камеры через Mikrotik hEX PoE.

 

это понятно, что другой тип POE, какие люди, где говорят?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, ioma сказал:

это понятно, что другой тип POE, какие люди, где говорят?

Здесь: https://t.me/MikrotikRuCCTV, воспользуйтесь поиском, ключевое слово hex.

Использовали RB960PGS и 48-вольтовый БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 hours ago, TTvs said:

Здесь: https://t.me/MikrotikRuCCTV, воспользуйтесь поиском, ключевое слово hex.

Использовали RB960PGS и 48-вольтовый БП.

Подскажите, можно ли с помощью MikroTik hEX PoE lite запитать PoE камеры от HiWatch, например, 4 камеры HiWatch DS-I110?

Павел Кокоуров, [28.08.18 15:08]
[В ответ на Ettercap]
Нет. У него 24в пое. Нужен просто hex poe + 48PoW блок питания, который продается отдельно

 

Это сообщение?

Если оно, то Вы видимо не поняли смысла моего вопроса. Согласно описанию на сайте Микротика https://mikrotik.com/product/RB960PGS данный ПОЕ роутер также имеет стандарт POE-B.

А камера питается по POE-A. Видимо Омник все таки не поддерживает оба стандарта, а только POE-B.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ioma, конечно, надо переделывать схему питания только из-за одной камеры. Либо менять эту камеру на другую :((

Кто же знал, что у китайцев будет именно 802.3af PoE-A ? Они же не пишут..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вопрос? Накуй ты такой умный чет тут спрашиваешь? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 hours ago, TTvs said:

@ioma, конечно, надо переделывать схему питания только из-за одной камеры. Либо менять эту камеру на другую :((

Кто же знал, что у китайцев будет именно 802.3af PoE-A ? Они же не пишут..

когда покупал ее спросил про POE, они сказали через POE свич все будет работать, не обманули))))) через свич работает, а вот Омник оказался тупее обычного POE свича)

Обидна

Изменено пользователем ioma

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...