Всем доброго времени суток.

 

Возникла необходимость подключить старый поешный 4510 для временного подключения пользователей (в общей сложности poe будет на 100 cisco телефонов 7841 + 10 ap 1141). Два бп 4200ACV (в аттаче) по 12А. Учитывая, что данная схема временная (в ибп отказали, сказали "так поработают"), как будет правильнее запитать их - от 1 автомата на 16А или 25А. 

 

Рассматривал вариант установки автомата и подключения к нему сетевого фильтра (а к нему всеми 4 плечами свич), вопрос только в номинале. 

2018-10-11_12-46-13.JPG

2018-10-11_12-46-20.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Защитные автоматы защищают не оборудование, а линии.

Я бы ставил C16.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

53 минуты назад, alibek сказал:

Защитные автоматы защищают не оборудование, а линии.

Это к чему? 

 

Вопрос был именно в номинале, С25 показалось избыточным, остановился тоже на С16. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 10/11/2018 at 9:08 PM, kapydan said:

Это к чему?

К тому, что сначала надо рассчитать сечение подводящего кабеля, а уже исходя из него подбирать автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну это само собой. Никто ж не будет ставить на 1,5 кв автомат С63.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, тут можно подключить либо два С16/С25 с 1,5/2,5кв.мм. к двум пдушкам, либо один С32/С40 с 4 кв.мм к одной пду.

Изменено пользователем kapydan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 11 октября 2018 г. в 13:03, kapydan сказал:

Всем доброго времени суток.


 

Возникла необходимость подключить старый поешный 4510 для временного подключения пользователей (в общей сложности poe будет на 100 cisco телефонов 7841 + 10 ap 1141). Два бп 4200ACV (в аттаче) по 12А. Учитывая, что данная схема временная (в ибп отказали, сказали "так поработают"), как будет правильнее запитать их - от 1 автомата на 16А или 25А.


 

Рассматривал вариант установки автомата и подключения к нему сетевого фильтра (а к нему всеми 4 плечами свич), вопрос только в номинале.

 

 

Отводящий кабель не ниже 2.5 мм.кв. и автомат 25 А группы B (то есть B25). Группу C при номиналах 20 А и выше лучше на объектах не использовать, поскольку токи КЗ могут не достичь значения для срабатывания ЭМ-расцепителя.

 

Поясню. Группа C - это кратность тока срабатывания ЭМ-расцепителя (мгновенный, от КЗ) от 5 до 10. При номинале автомата 25 А это даёт ток срабатывания на КЗ от 125 до 250 ампер. А я вот давеча измерял токи КЗ на одном объекте - так получилось по фазам 189 / 137 / 178 А. То есть, в автомате C25 мгновенная (20 мс) ЭМ-защита может не сработать, а тепловая защита сработает через время от 1 до 3 секунд, кабелю за это время уже поплохеет.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Формально да.

Но я ни разу не видел в магазинах вживую группу A или B, только C.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, alibek сказал:

Но я ни разу не видел в магазинах вживую группу A или B, только C.

Ставят в основном, С. В видел не так уж и много. А видел разы на узлах (старые АТС, где располагается оборудование опсосов).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну это проблемы тех, кто ставит. Кто поставил - тот и отвечать будет в случае чего. Хотя при номинале до 16 ампер в большинстве случаев можно и C ставить.

Хоть группа B и реже встречается в продаже, но если поискать - всегда можно найти. За три дня поисков нашёл все необходимые номиналы от B6 до B40. Сложнее было найти дифавтоматы группы B, но тоже купил. Попутно обнаружилось наличие редких автоматов C2, C1 и даже C05. И даже пару трёхфазных C1 купил. Правда это в Киеве, возможно в глубинке с этим сложнее. Ну хотя Киев тоже глубинка, более 800 км от МКАД.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C6, C10 - минимальные номиналы для С. Специально просмотрел старые ТЗ для узлов пчелайна и фото.

 

2 минуты назад, straus сказал:

И даже пару трёхфазных C1 купил

ни разу не сталкивался с трехфазными такого номинала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.