kapydan Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Всем доброго времени суток. Возникла необходимость подключить старый поешный 4510 для временного подключения пользователей (в общей сложности poe будет на 100 cisco телефонов 7841 + 10 ap 1141). Два бп 4200ACV (в аттаче) по 12А. Учитывая, что данная схема временная (в ибп отказали, сказали "так поработают"), как будет правильнее запитать их - от 1 автомата на 16А или 25А. Рассматривал вариант установки автомата и подключения к нему сетевого фильтра (а к нему всеми 4 плечами свич), вопрос только в номинале. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Защитные автоматы защищают не оборудование, а линии. Я бы ставил C16. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба 53 минуты назад, alibek сказал: Защитные автоматы защищают не оборудование, а линии. Это к чему? Вопрос был именно в номинале, С25 показалось избыточным, остановился тоже на С16. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба On 10/11/2018 at 9:08 PM, kapydan said: Это к чему? К тому, что сначала надо рассчитать сечение подводящего кабеля, а уже исходя из него подбирать автомат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба Ну это само собой. Никто ж не будет ставить на 1,5 кв автомат С63. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) · Жалоба По идее, тут можно подключить либо два С16/С25 с 1,5/2,5кв.мм. к двум пдушкам, либо один С32/С40 с 4 кв.мм к одной пду. Изменено 13 октября, 2018 пользователем kapydan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба В 11 октября 2018 г. в 13:03, kapydan сказал: Всем доброго времени суток. Возникла необходимость подключить старый поешный 4510 для временного подключения пользователей (в общей сложности poe будет на 100 cisco телефонов 7841 + 10 ap 1141). Два бп 4200ACV (в аттаче) по 12А. Учитывая, что данная схема временная (в ибп отказали, сказали "так поработают"), как будет правильнее запитать их - от 1 автомата на 16А или 25А. Рассматривал вариант установки автомата и подключения к нему сетевого фильтра (а к нему всеми 4 плечами свич), вопрос только в номинале. Отводящий кабель не ниже 2.5 мм.кв. и автомат 25 А группы B (то есть B25). Группу C при номиналах 20 А и выше лучше на объектах не использовать, поскольку токи КЗ могут не достичь значения для срабатывания ЭМ-расцепителя. Поясню. Группа C - это кратность тока срабатывания ЭМ-расцепителя (мгновенный, от КЗ) от 5 до 10. При номинале автомата 25 А это даёт ток срабатывания на КЗ от 125 до 250 ампер. А я вот давеча измерял токи КЗ на одном объекте - так получилось по фазам 189 / 137 / 178 А. То есть, в автомате C25 мгновенная (20 мс) ЭМ-защита может не сработать, а тепловая защита сработает через время от 1 до 3 секунд, кабелю за это время уже поплохеет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Формально да. Но я ни разу не видел в магазинах вживую группу A или B, только C. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, alibek сказал: Но я ни разу не видел в магазинах вживую группу A или B, только C. Ставят в основном, С. В видел не так уж и много. А видел разы на узлах (старые АТС, где располагается оборудование опсосов). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Ну это проблемы тех, кто ставит. Кто поставил - тот и отвечать будет в случае чего. Хотя при номинале до 16 ампер в большинстве случаев можно и C ставить. Хоть группа B и реже встречается в продаже, но если поискать - всегда можно найти. За три дня поисков нашёл все необходимые номиналы от B6 до B40. Сложнее было найти дифавтоматы группы B, но тоже купил. Попутно обнаружилось наличие редких автоматов C2, C1 и даже C05. И даже пару трёхфазных C1 купил. Правда это в Киеве, возможно в глубинке с этим сложнее. Ну хотя Киев тоже глубинка, более 800 км от МКАД. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба C6, C10 - минимальные номиналы для С. Специально просмотрел старые ТЗ для узлов пчелайна и фото. 2 минуты назад, straus сказал: И даже пару трёхфазных C1 купил ни разу не сталкивался с трехфазными такого номинала Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...