Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Добрый день. 
Используем ИБП IPPON SMART Winner 3000 на узлах.
В последнее время с ними бывают проблемы.
Посоветуйте, пожалуйста, аналог, чтобы можно было поставить сетевой адаптер или со встроенным адаптером.
Чем пользуетесь вы?

Edited by Stepan0v
Posted

Честно говоря, так чтобы 3 КВА в 2U и еще и с SNMP - вам только на поклон к трехбуквенному тому, которого не принято называть (SMT3000RMI2U). Естественно, там свой зоопарк проблем, вроде оригинальных батарей, живущих два года, залипающих реле (хотя у SMT серии стало получше, чем было с SUA), "позолоченных" аксессуаров - но хотя бы есть поддержка, доступ к запчастям и допкомпонентам и софт раз десять лет изволят обновить.  У китайских друзей Powercom, Cyberpower в тот же форм-факторе максимум 2,5 КВА, поддержка работает по фазам Юпитера, части впору искать на Алибабе, а софт как написали за доширак в 98-м, так и он остается.

Posted

Добрый день. Если интересно, есть рабочий SUA3000RMI2U (стоит без надобности). Полностью рабочий.Батареи в норме.

Имеется для него сетевая карта.

Дам ,если что, 6 месяцев гарантии.

Москва.

Posted

SMT3000RMI2U - хорошая штука, только вот цена не очень радует :)
А если снизить требования от 1 КВА?
P.S. желательно с возможностью добавить дополнительную батарею.

Posted
23 часа назад, jffulcrum сказал:

Честно говоря, так чтобы 3 КВА в 2U и еще и с SNMP

В иппоне на 3000 ва только название, да, он продержит такую нагрузку, но минут 5, как раз сколько родных аккумуляторов хватит. Стоить добавить дополнительных батарей, так он по перегреву или перегрузке выключается, или вообще сгорает=)

На малых нагрузках, вида 1000-1500 ва, работает без проблем по 5 и более лет. Их младшие модели на 2000 держат соответственно 1000 ва на долговременном питании, на большем так же выключаются. Долговременное это имеется в виду часа 4 и более времени работы от аккумуляторов.

Posted
В 12.10.2018 в 14:21, Adim сказал:

а что на узлах питаете что такая мощность?

Там по мощности не так много: от 400. Скорее универсальность (для разных узлов с разным наполнением) + надежность нужна, потому что доступ к узлам сложный.

Posted

Какой-нибудь Eaton 5PX 2200 iRTN . Их очень любил ставить "красный" оператор и, судя по наблюдениям, вполне надежные. Есть опции блоков доп.батарей. Но цена будет не сильно лучше, чем у трехбуквенного того, которого не принято называть. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.