Перейти к содержимому
Калькуляторы

Выбивает УЗО

Есть у нас один уличный ящик с оборудованием (коммутатор с оптическими портами).

Подключен отдельной линией с уличного СИП, в ящике стоит счетчик, автомат и дифф.автомат, есть заземление, соответствующее нормам (меньше 4 Ом, лаборатория замеряла). В ящике только коммуникационное оборудование, потребление менее 50 Вт.

На этом ящике каждые две-три недели выбивает УЗО, обычно в выходные дни.

Требования к УЗО были в ТУ, поэтому просто его убрать нельзя.

В чем может быть причина срабатывания УЗО?

Коммутатор исправен, на всякий случай его меняли, все так же выбивает. Кроме коммутатора в ящике нет ничего, что касалось бы или подключалось к электричеству.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

54 минуты назад, alibek сказал:

В чем может быть причина срабатывания УЗО?

Причина всегда одна и та же. Разница токов в нулевом и фазном проводах.

Возможно, ваше УЗО очень чувствительное. Бывают 10mA, 30mA, 100mA, 300mA. Намек, думаю, понятен.

Если нет никакой возможности заменить УЗО, то поставьте развязывающий трансформатор 220-220, заземляя исключительно его корпус.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего соединение нуля и заземления после УЗО.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На УЗО пломба есть или наклейка энергетиков?

Если нет, начинку выдрать и пустить напрямую. Визуально всё будет по ТУ.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Garra-67 сказал:

На УЗО пломба есть или наклейка энергетиков?

Если нет, начинку выдрать и пустить напрямую. Визуально всё будет по ТУ.

 

зачем выдрать, просто перерезать провод от катушки, хотя там дифференциальный трансформатор тока, лучше думаю его замкнуть будет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если срабатывает УЗО - это повод задуматься. А не исключать его из цепи.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, straus сказал:

Если срабатывает УЗО - это повод задуматься. А не исключать его из цепи.
 

Бывают выдают ТУ Энергетики, по шаблону им похер на задуматься...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.